![]() трансформаторы тока , почему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() трансформаторы тока , почему |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2013 Пользователь №: 34899 ![]() |
Всем день добрый. я новенький в вашем форуме.
Почему трансформаторы тока подключаются именно к фазам А и С в распред устройствах до 1000В? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Кто Вам такое сказал?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
плюньте ему в глаз
-------------------- |
![]() |
|
Гость_выродок_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
может,в вопросе ТТ с тепловым реле перепутали?Типа ТРН.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Почему трансформаторы тока подключаются именно к фазам А и С в распред устройствах до 1000В? ![]() Два ТТ (да, обычно в фазах А и С) ставят на отходящих фидерах в сетях с изолированной нейтралью 6...35 кВ. Почему два? В целях экономии (считают, что система симметрична, и для целей измерения мощности-энергии достаточно иметь ТТ в двух фазах. Для устройств РЗА также (в большинстве случаев) хватает 2-х ТТ (т.к в этих цепях не бывает однофазных коротких замыканий.) Для защиты от замыканий на землю устанавливают на фидерах 6...10 кв "бублик". В сетях до 1000 В можно (если энергосбыт не возразит) ставить 2-а ТТ, если уверены, что нагрузка будет стабильно-симметричной. Но в последнее время появилась тенденция: метрологи (энергосбытчики) требуют устанавливать по три ТТ и в сетях 6...35 кВ для увеличения точности учета электроэнергии... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Почему трансформаторы тока подключаются именно к фазам А и С в распред устройствах до 1000В? mic61 полностью ответил на ваш вопрос. добавлю почему именно А и С, для удобства монтажа и т.н. традиция. В симметричных системах вы могли бы поставить и на фазу А и В но в отсеках КРУ это не всегда удобно и целесообразно. Да и если 50 лет монтировали А и С неужели вы думаете что сейчас будут что-то менять? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Но в последнее время появилась тенденция: метрологи (энергосбытчики) требуют устанавливать по три ТТ и в сетях 6...35 кВ для увеличения точности учета электроэнергии... По поводу достаточности ТТ в двух фазах отходящих фидеров сети с изолированной нейтралью вполне согласен. На вводах трансформаторов с дифзащитой это не проходит. С точки зрения конструктивных особенностей могу добавить следующее: если на соседних фазах поставить два ТТ (речь идет о ячейке КРУ), расстояние между ними будет слишком маленьким, а если между ними - голая шина - в самый раз. А метрологи перестраховываются. Ток в фазе без ТТ всегда, при любой несимметрии, не связанной с двойной землей, всегда равен сумме токов обработанных фаз с обратным знаком. Закон Кирхгофа это предусматривает. Другое дело, нейтраль компенсированная - там уж немного другая математика. Но здесь настолько мизерные погрешности, что овчинка выделки не стоит. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 12:00 |
|
![]() |