Всем день добрый. я новенький в вашем форуме.
Почему трансформаторы тока подключаются именно к фазам А и С в распред устройствах до 1000В? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.8.2013, 19:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Кто Вам такое сказал?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2013, 19:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



плюньте ему в глаз


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_выродок_*
сообщение 11.8.2013, 20:32
Сообщение #4





Гости






может,в вопросе ТТ с тепловым реле перепутали?Типа ТРН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 11.8.2013, 21:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(рус ян @ 11.8.2013, 16:12) *
Почему трансформаторы тока подключаются именно к фазам А и С в распред устройствах до 1000В? icon_confused.gif

Два ТТ (да, обычно в фазах А и С) ставят на отходящих фидерах в сетях с изолированной нейтралью 6...35 кВ. Почему два? В целях экономии (считают, что система симметрична, и для целей измерения мощности-энергии достаточно иметь ТТ в двух фазах. Для устройств РЗА также (в большинстве случаев) хватает 2-х ТТ (т.к в этих цепях не бывает однофазных коротких замыканий.) Для защиты от замыканий на землю устанавливают на фидерах 6...10 кв "бублик".
В сетях до 1000 В можно (если энергосбыт не возразит) ставить 2-а ТТ, если уверены, что нагрузка будет стабильно-симметричной.
Но в последнее время появилась тенденция: метрологи (энергосбытчики) требуют устанавливать по три ТТ и в сетях 6...35 кВ для увеличения точности учета электроэнергии...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 12.8.2013, 7:53
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Почему трансформаторы тока подключаются именно к фазам А и С в распред устройствах до 1000В?

mic61 полностью ответил на ваш вопрос. добавлю почему именно А и С, для удобства монтажа и т.н. традиция. В симметричных системах вы могли бы поставить и на фазу А и В но в отсеках КРУ это не всегда удобно и целесообразно. Да и если 50 лет монтировали А и С неужели вы думаете что сейчас будут что-то менять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.8.2013, 14:28
Сообщение #7





Гости






Цитата(mic61 @ 11.8.2013, 21:58) *
Но в последнее время появилась тенденция: метрологи (энергосбытчики) требуют устанавливать по три ТТ и в сетях 6...35 кВ для увеличения точности учета электроэнергии...

По поводу достаточности ТТ в двух фазах отходящих фидеров сети с изолированной нейтралью вполне согласен. На вводах трансформаторов с дифзащитой это не проходит. С точки зрения конструктивных особенностей могу добавить следующее: если на соседних фазах поставить два ТТ (речь идет о ячейке КРУ), расстояние между ними будет слишком маленьким, а если между ними - голая шина - в самый раз.
А метрологи перестраховываются. Ток в фазе без ТТ всегда, при любой несимметрии, не связанной с двойной землей, всегда равен сумме токов обработанных фаз с обратным знаком. Закон Кирхгофа это предусматривает. Другое дело, нейтраль компенсированная - там уж немного другая математика. Но здесь настолько мизерные погрешности, что овчинка выделки не стоит.