Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение ИБП

Гость_Гость_Тимур_*_*
сообщение 8.8.2013, 11:19
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. На нашем предприятии хотим установить ИБП 100 кВт. Монтаж проводит стороняя организация. Кабель ВВГ (5х50) идет от нашего КТП на трансформатор установки, ИБП ставят на разрыв между ними.После приемки пусконаладочных работ произошел сбой в работе ИБП и переключение его напрямую (без блока батарей) через байпасную линию к силовому трансформатору установки. Вызваные специалисты установили причину сбоя:1) при входе на ИБП по проводу "0" идет ток 3А, 2) по проводу "земля" идет ток 1,5А, 3) по одной из фаз идет "постоянный ток" который создает падение напряжения на 0,5В. С чем это может быть связано?Контур заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 11:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Вызваные специалисты установили причину сбоя:1) при входе на ИБП по проводу "0" идет ток 3А, 2) по проводу "земля" идет ток 1,5А, 3) по одной из фаз идет "постоянный ток" который создает падение напряжения на 0,5В. С чем это может быть связано?Контур заземления?

1. Это причина, или уже следствие.
2. А причем сдесь заземление, тоесть контур, тянули 5х50
3. Какой контур и где, пачпорт по ИБП 100 кВт кто-то читал, об чем там говорится, какие требования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.8.2013, 11:48
Сообщение #3





Гости






Это причина указаная ими. Про контур это уже наши догадки. Паспорт не читали, ИБП 3-х фазный 100кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Тимур_*_*
сообщение 8.8.2013, 12:26
Сообщение #4





Гости






Цитата(Сергей Г @ 8.8.2013, 11:39) *
1. Это причина, или уже следствие.
2. А причем сдесь заземление, тоесть контур, тянули 5х50
3. Какой контур и где, пачпорт по ИБП 100 кВт кто-то читал, об чем там говорится, какие требования.


Это причина указаная ими. Про контур это уже наши догадки. Паспорт не читали, ИБП 3-х фазный 100кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.8.2013, 19:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Темы кстати не нуно дублировать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова