Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

2,2 квт к розетки в хрущевки

shpinel
сообщение 5.8.2013, 20:57
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Я бы поставил после этого 16 А автомата УЗО 20 А 30 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.8.2013, 21:01
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Гоша_* @ 5.8.2013, 21:21) *
Как лучше подключить к нему новые медные провода от розетки (по науки)?

1. так проще
2. после АВ 16А ставить УЗО 25/0,03 или 40/0,03
3. лучше сразу диф. С16/0,03

Цитата(shpinel @ 5.8.2013, 21:57) *
Я бы поставил после этого 16 А автомата УЗО 20 А 30 мА.

Я бы тоже... если бы нашёл такой номинал icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гоша_*_*
сообщение 5.8.2013, 22:24
Сообщение #23





Гости






Цитата
savelij® писал - лучше сразу диф. С16/0,03

Какой дифф. или простой автомат ( по производителю или характеристикам на 16 ампер) лучше ставить, чтобы он отключался как можно быстрее при превышении мощности? Вы написали - категорию С (если я правильно понял обозначения), но по моему (непрофессиональному ) мнению может быть лучше В, или еще более шустрый. Может быть они намного дороже? Я, например, боюсь такой ситуации: розетки (16 ампер) и новые провода (2,5 медь) спокойно держат стиральную машину и электрочайник, автомат (16 ампер) часами (насколько я понимаю) может держать эту нагрузку, а вот аллюминиевые провода, идущие в щитке , на вводной автомат (25 ампер), да и на межквартирные провода могут перенапрягаться.
Или это мои глупые фантазии (относительно хрущевки)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.8.2013, 0:44
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вы писали про автоматы 16А, а посему и предложено поставить диф на 16А.
Характеристика "С" была предложена, как наиболее доступная, но и "В" не дикий дефицит. Можно (желательно) и поставить "В".
Если речь о не шибко надёжной проводке (то есть, возвращаясь к истокам темы), тогда ставьте В10/0,03 к примеру АВДТ64 (с защитой от перенапряжения) или АД12М С10/0,03 (на такой номинал только "С") или ищите среди брендовых и дорогих изделий...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 6.8.2013, 8:46
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Если речь о не шибко надёжной проводке (то есть, возвращаясь к истокам темы), тогда ставьте В10/0,03 к примеру АВДТ64 (с защитой от перенапряжения)

и забегаетесь бегать включать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гоша_*_*
сообщение 6.8.2013, 15:39
Сообщение #26





Гости






savelij® писал
Цитата
3. лучше сразу диф. С16/0,03
Цитата

Сегодня зашел в специализированный магазин электрики (питерский). Очень меня устроил дифференцированный автомат Шнейдер электрик С16/0,03 под названием AD 63 К Домовой. Устроил прежде всего тем, что в отличии от других диффавтоматов занимает одно посадочное место в щитке. И можно будет попробывать заменить дэковский автомат на шнайдеровский диф. В магазине сказали, что это новинка. Зайдя в другой электромагазин продавец на меня чуть ли не накричал. Сказав думайте что говорите, дифы все на два посадочных места. По цене чуть более тысячи.
Подскажите, пожалуйста, поставя данный диф.автомат AD 63 К Домовой С16/0,03 (судя по цене волнуюсь не китай ли) после вводного автомата (25 ампер ) на новую медную проводку:
1. Я не замучаюсь бегать включать.
2. Качество на нормальном уровне (может кто-нибудь уже использовал)
3.Это не мои глюки (диф.-на одно посадочное место, по толщине такой же как обычный однополюсный автомат)

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.8.2013, 16:37
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Есть такие дифы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.8.2013, 17:30
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



не замучаетесь, если не будете превышать допустимую мощность и исправна вся проводка и техника.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гоша_*_*
сообщение 6.8.2013, 17:35
Сообщение #29





Гости






Как я понял к диффавтомату Шнейдер электрик С16/0,03 под названием AD 63 К Домовой снизу нужно подвести ноль и фазу. Фаза уже есть на дэковском автомате (сейчас аллюминий) и ее можно взять с этого автомата, перемычку с нуля легко сделать. Возникает идиотский вопрос, что будет если к дифавтомату, по ошибке, будут подведены ноль и фаза разным сечением алюминия (например 2,5 и 4). Или (еще хлеще) фаза-аллюминий, а ноль-медь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.8.2013, 19:18
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Дифу без разницы, хоть золото и серебро подводите и любым сечением, которое предусмотрено изготовителем дифа


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 7.8.2013, 14:33
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость_гоша_* @ 3.8.2013, 21:11) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста выдержит ли 2,2 квт стандартная проводка в хрущевки? При включении чайника 2 квт вилка чуть нагревается.

Это 10 А. 2,5 кв.мм алюминия их вполне выдержат. Естественно, в зависимости от.

Цитата(savelij® @ 6.8.2013, 1:44) *
Можно (желательно) и поставить "В".

C или D.
Циклевочная машина. Пусковые токи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.8.2013, 16:16
Сообщение #32





Гости






Диффавтомат Шнейдер электрик AD 63 К Домовой 16/0,03 (который планируется поставить место старого автомата) является, как я понял, однополюсным дифафтоматом с нейтралью (1P+N). В отличии от двухполюсных (2P) выпускается только в вариации AC ( по форме тока утечки на землю). В интернете нашел,что тип АС - (только для переменного тока):из описания отличий между дифавтоматами серий A и AC Нифига не понял.
Объясните, пожалуста , достаточен ли даных характеристик для медной проводки и розетки без заземления для подключения стиралки, обычных приборов ( стиралка, телек, PON-телефония, временно машина для циклевки). Или нужно (для большей безопасности) стремиться к типу A.
Чем я могу поплатиться если из-за экономии места в электрощитке использую однополюсный дифафтоматом с нейтралью (1P+N) вместо двухполюсного (2P)?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 7.8.2013, 16:58
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость @ 7.8.2013, 17:16) *
Объясните, пожалуста , достаточен ли даных характеристик для медной проводки и розетки без заземления для подключения стиралки, обычных приборов...

достаточно


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гоша_*_*
сообщение 7.8.2013, 18:47
Сообщение #34





Гости






Розетка может быть во внутреннем щитке? Это по правилам?
В связи с трудностью закрепления на шурупы она может быть приклеена жидкими гвоздями к бетону или это противоречит электробезопасности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.8.2013, 20:11
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



электробезопасности не противоречит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гоша_*_*
сообщение 7.8.2013, 20:49
Сообщение #36





Гости






А правилам Петроэлектросбыт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.8.2013, 21:28
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А это что за министерство?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.8.2013, 21:38
Сообщение #38





Гости






с2н5он писал
Цитата
А это что за министерство?

Очень важное! Его представители в СПб даже по квартирам ходят и сверяют показания счетчика!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.8.2013, 22:49
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Да пусть себе ходят, Правила то здесь причём?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 8.8.2013, 6:34
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость @ 7.8.2013, 16:16) *
Диффавтомат Шнейдер электрик AD 63 К Домовой 16/0,03 (который планируется поставить место старого автомата) является, как я понял, однополюсным дифафтоматом с нейтралью (1P+N). В отличии от двухполюсных (2P) выпускается только в вариации AC ( по форме тока утечки на землю). В интернете нашел,что тип АС - (только для переменного тока):из описания отличий между дифавтоматами серий A и AC Нифига не понял.
Объясните, пожалуста , достаточен ли даных характеристик для медной проводки и розетки без заземления для подключения стиралки, обычных приборов ( стиралка, телек, PON-телефония, временно машина для циклевки). Или нужно (для большей безопасности) стремиться к типу A.
Чем я могу поплатиться если из-за экономии места в электрощитке использую однополюсный дифафтоматом с нейтралью (1P+N) вместо двухполюсного (2P)?

АС реагирует только на синусоидальную переменную утечку.
А- еще и на постоянную пульсирующую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 16:18
Rambler's Top100     