Ремонт трансформатора 6/0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ремонт трансформатора 6/0,4 кВ |
25.7.2013, 12:45
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 3.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21830 |
Доброго времени.
Думаю пишу именно в ту ветку форума, так как вопрос по-теме как раз к модератору - эксперту в этой области. По сути. Был произведен ремонт трансформатора ТМ-400. Заменены вводные изоляторы, селикагель в термосифонном фильтре, все уплотнители (резина маслостойкая типа УМ под крышку тр-ра; для вводов стандартные кольцевые уплотнители). Все как-бы нормально только подтеки на вводах не устранены. Зажимные боты вводов затянули (по нескольку раз, то-есть на следующий день, через неделю, через месяц, мо мере усадки резины), даже треснул изолятор нейтрали, через что пришлось заменить повторно. Масло по-немногу все время сочиттся и продолжает замасливать тр-ор. Возможно при замене уплотнительных колец под изоляторы их нужно было предварительно ставить на клей? В техлитературе есть обусловленность ставить на клей резину под крышку бака, если она сделана из полосы для предотвращения смещения при установке крышки и затягивании болтов. Касательно резины под изоляторы - ставить на клей не требуется. В чем проблема и как устранить подтеки? |
|
|
Eneken Ремонт трансформатора 6/0,4 кВ 25.7.2013, 12:45
ЛЕША Я не модератор, но ремонтом занимаюсь. Надо глянут... 25.7.2013, 14:23
сергей_абрамов Важный момент !ремонт транса должен производит... 25.7.2013, 17:10
с2н5он Тоже пару раз ковырялись с трансом, потом использо... 25.7.2013, 17:28
Eneken Цитата(ЛЕША @ 25.7.2013, 14:23) Я не моде... 25.7.2013, 21:32
с2н5он Так то же заводская сборка, кстати не исключено, ч... 25.7.2013, 22:19
uvk2 Я тоже собирал изоляторы на силиконовом герметике,... 26.7.2013, 5:56
Eneken Может все-таки кто-нибудь вспомнит марку герметика... 26.7.2013, 17:43
с2н5он Марку? Вряд ли. Максимум провинцию в Кхетае 27.7.2013, 8:21
uvk2 Идёте в магазин, спрашиваете у продавца, тьфу, пар... 27.7.2013, 12:10
Eneken Про герметики понял. Подход творческий.
Цитата(uv... 27.7.2013, 23:19
сергей_абрамов Не разу не использовали герметик, не было необходи... 5.8.2013, 18:44
Eneken Герметик действительно устраняет подобные проблемы... 17.10.2013, 19:47
Seassem Есть вопрос для специалистов, сам с таким явлением... 1.11.2013, 18:55
ЛЕША 1. Напряжение мегаомметра должно быть 2500В.
2. На... 2.11.2013, 4:11
Seassem К сожалению, такого мегеря нет. Но вспомнился еще ... 2.11.2013, 8:32
ЛЕША Проверь коэффициент трансформации. Я в таких случ... 2.11.2013, 10:01
ez81 Цитата(ЛЕША @ 2.11.2013, 11:01) Проверь к... 2.11.2013, 15:07
Гость Надеюсь, при измерении коэфф. трансформации вы буд... 2.11.2013, 16:30
Seassem Спасибо большое за информацию, сегодня буду пробов... 4.11.2013, 8:44![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 6:26 |
|
|
|
|