Пофазное определение мощности , 6 однофазных счётчиков и один групповой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пофазное определение мощности , 6 однофазных счётчиков и один групповой |
1.8.2013, 2:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.8.2010 Пользователь №: 19213 |
Здравствуйте, знатоки!
В гаражном кооперативе в водно-распределительном щите имеется 3-фазный счётчик, автомат защиты, плавкие вставки. Всё это распределено на два условных направления-восточное и западное. Собранием решено доработать эл. схему, т.е. пофазно и по направлению определять потребляемую мощность, для чего были преобретены 6 однофазных счётчиков. Вопрос. Правильно ли я рассуждаю-заводим по три фазы через свои счётчики и объединяем рабочие нули на выходах их в одну нулевую шину по одному направлению. Таким же образом поступаем с другим направлением. В итоге имеем два рабочих нуля на два направления. Далее через защитные вставки разводим фазы. С уважением... |
|
|
sedoy Пофазное определение мощности 1.8.2013, 2:54
ScorpionXXX Если я все правильно понял, то у вас без касяков с... 1.8.2013, 9:54
sedoy Цитата(ScorpionXXX @ 1.8.2013, 13:54) Есл... 1.8.2013, 11:28
Pantryk Имелось ввиду, что все ОК. Если это ваш технически... 1.8.2013, 11:42
sedoy Всё понятно. Спасибо. Были сомнения-что не перемыч... 1.8.2013, 18:38
Volt380 токовая катушка только на фазе. так что верным пут... 2.8.2013, 18:37
sedoy Всем кто ответил большое спасибо за внимание и уча... 2.8.2013, 18:45![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 22:42 |
|
|
|
|