Выбивает диф при подключении земли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает диф при подключении земли |
31.7.2013, 11:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2013 Пользователь №: 34690 |
В коттедже на каждую группу розеток установлен отдельный дифавтомат Legrand. После монтажа все работало, затем один из дифов выбило. Проверил все розетки этой группы. На одной обнаружил обгарание изоляции земли и замыкание на фазу. Устранил. Остальные розетки не повреждены. Проверил сам дифавтомат, исравен. В щитке отсоеденил провод заземления этой группы розеток от общей шины заземления диф включается, как только соеденяю с шиной диф выбивает. В чем причина и как исправить ( кабель ВВГ 3*2,5 в стене на скрутке с запайкой)
|
|
|
ynus-81 Выбивает диф при подключении земли 31.7.2013, 11:18
Работник Сопротивление изоляции проверяли? Вероятно замыкан... 31.7.2013, 11:30
ynus-81 Понятно. неужели придется всю проводку заново вскр... 31.7.2013, 12:53
Работник Нет, нужно удостовериться в причине. Напряжение на... 31.7.2013, 12:58
ynus-81 Спасибо за ответ. Один контакт мультиметра на откл... 31.7.2013, 15:19
Саня2009 По проекту после 3-х фазного счетчика должен стоят... 31.7.2013, 15:24
Работник ЦитатаОдин контакт мультиметра на отключенную земл... 31.7.2013, 15:47
Саня2009 На вывод N АД14 подключается рабочий ноль. Он долж... 31.7.2013, 18:57
roadster Цитата(Саня2009 @ 31.7.2013, 18:57)
Разд... 7.8.2013, 10:39
savelij® ЦитатаВот схема, если прилипнет.Cхема прилипла... ... 31.7.2013, 19:06
Andreywitaljevich Если у вас ввод сверху, почему ОПН включены до авт... 31.7.2013, 19:10
Саня2009 Теперь я совсем ни чего не пойму! Что такое ОП... 31.7.2013, 19:26
savelij® Цитата(Саня2009 @ 31.7.2013, 20:26) Парни... 31.7.2013, 19:30
Саня2009 Цитата(savelij® @ 31.7.2013, 19:30) Коль ... 31.7.2013, 19:35
savelij® Если у Вас стационарный прибор и запитан по пятипр... 31.7.2013, 19:45
Саня2009 Цитата(savelij® @ 31.7.2013, 19:45) Если ... 31.7.2013, 20:20
Transformator Цитата(Саня2009 @ 31.7.2013, 21:20) 1)Пар... 31.7.2013, 21:53
Мастер Джу Выбивает сразу?Или когда включаете? 31.7.2013, 20:29
Саня2009 Цитата(Мастер Джу @ 31.7.2013, 20:29) Выб... 31.7.2013, 21:43
с2н5он Пять проводов это три фазы, рабочий ноль (в просто... 31.7.2013, 20:33
savelij® Смотрите в клеммнике подключения станка, возможно ... 31.7.2013, 20:48
Мастер Джу Узо выкиньте ИМХО и пригласите квалифицированного ... 31.7.2013, 22:04
Работник ЦитатаВынужден был этому электрику дать пинка.
При... 1.8.2013, 7:39
Саня2009 Парни, всем привет. Вчера посредством тернета обща... 1.8.2013, 7:55
Сергей Г ЦитатаЕще по проекту вопрос - что мне с ним делать... 1.8.2013, 8:26
Саня2009 Цитата(Сергей Г @ 1.8.2013, 8:26) пишется... 1.8.2013, 8:31
Саня2009 Ездил сейчас в РЭС, был у главного инженера. Снача... 1.8.2013, 10:40
Сергей Г без буажки ты какашка, а з бумажкой человек, а есл... 1.8.2013, 12:58
Саня2009 Парни, подключил я сегодня так - после осмотра ток... 1.8.2013, 16:50
шахтер Уважаемый пытался читать все и подробно но......Ко... 1.8.2013, 17:02
Саня2009 Шахтер, у меня сомнения большие в том, что тот инж... 1.8.2013, 17:27
Саня2009 Сейчас звонил еще одному электрику. По поводу разр... 1.8.2013, 18:39
шахтер Послушайте мне не совсем удобно вашу схему смотре... 1.8.2013, 20:11
Саня2009 Спасибо! Обстоятельный ответ. Теперь окончател... 1.8.2013, 20:34
шахтер Да купить пятипроводный конечно проще и красивей.Я... 1.8.2013, 21:14
Саня2009 Цитата(шахтер @ 1.8.2013, 22:14) но повто... 1.8.2013, 21:39
шахтер Ну что вы сразу прям и шины вам там ставить,да куп... 2.8.2013, 17:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 4:46 |
|
|
|
|