ВЛ-6кВ заземление опор. , Какой допустимой величины должно быть сопротивление заземления опор.

dpm
сообщение 24.7.2013, 20:31
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Какой допустимой величины должно быть сопротивление заземления молниезащиты ВЛ-6 кВ системы с изолированной нейтралью.Подскажите пожалуйста icon_surprised.gif


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.7.2013, 13:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



10 Ом. Но это при удельном сопротивлении грунта 100 Ом*м и высоте опоры до 40/50 метров.