IT , срочно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
IT , срочно |
15.7.2013, 8:57
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Я сейчас в командировке на севере. Колега уезжает на новый участок, ему придётся подключить дизельную станцию (новая ГС-200Б) на ней есть МКИ (модуль контроля изоляции). Он чёто там планирует сделать заземление, говорит 3 штыря 1,5м забьёт у станции и по одному штырю у каждого вагончика (вагонов пока будет 3 шт.) Во первых не знаю насколько там оттаял грунт, но думаю не более 0,5м, т.е. вряд ли он чтонибудь сможет забить, во вторых (т.к. удельное сопротивление грунта порядка 1500 Ом*м) даже если забьёт сопротивление такого заземлителя будет порядка 200 Ом, а у вагончика и того больше порядка 1 кОм. Отсюда мои выводы, лучше применить систему IT, его заземление тогда пригодится, хотябы для индикации изоляции на МКИ. Как думаете, колеги, моё предложение IT логично? а может кто нибудь ссылку даст, я помню где то читал, что при питании от автономного источника рекомендовано IT, но не помню где. Понятно, что систему заземления, должен предоставить гл. энергетик, но у нас это как то не принято, вот и делает каждый кто во что горазд, и не факт что правильно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator IT 15.7.2013, 8:57
ndmitrenko Здравствуйте!
Для районов с вечномерзлым грунт... 15.7.2013, 9:35
Transformator Цитата(ndmitrenko @ 15.7.2013, 9:35) Здра... 15.7.2013, 9:47
Pantryk ПУЭ 1.7.104. Для IT тоже заземление нужно не плох... 15.7.2013, 10:43
Transformator Цитата(Pantryk @ 15.7.2013, 10:43) ПУЭ 1.... 15.7.2013, 12:36
Pantryk http://rza-lekcii.ru/5/1/1
http://www.baurum.ru/_l... 15.7.2013, 14:14
Transformator Цитата(Pantryk @ 15.7.2013, 14:14) что по... 15.7.2013, 18:26
Алексей. Цитата(Transformator @ 15.7.2013, 18:26) ... 16.7.2013, 10:17
Transformator Цитата(Алексей. @ 16.7.2013, 11:17) Ну ВЫ... 16.7.2013, 10:43
Алексей. Цитата(Transformator @ 16.7.2013, 10:43) ... 17.7.2013, 15:50
Transformator Цитата(Алексей. @ 17.7.2013, 15:50) А Вы ... 17.7.2013, 16:24
Олега Цитата(Transformator @ 17.7.2013, 17:24) ... 17.7.2013, 16:48
Transformator Цитата(Олега @ 17.7.2013, 16:48) Вы легко... 17.7.2013, 17:07
ez81 кирзовых сапогах 16.7.2013, 13:04
Transformator Цитата(ez81 @ 16.7.2013, 14:04) кирзовых ... 16.7.2013, 14:32
100778 Внимательно читайте руководство по эксплуатации ст... 16.7.2013, 19:52
ez81 корпус землим, нейтраль не трогаем так. 16.7.2013, 20:29
Transformator Цитата(ez81 @ 16.7.2013, 20:29) корпус зе... 16.7.2013, 20:52
ez81 Цитата(Transformator @ 16.7.2013, 21:52) ... 16.7.2013, 21:50![]() ![]() ![]() |
|