Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

электрообогрев здания с помощью конвекторов

лом
сообщение 13.7.2013, 10:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 34289



Имеется здание 4 этажа выделено 300кв . Планируется обогрев электроконвекторами схема такая на этаже 31 конвектор часть 1кв часть 1,5кв этаж поделен по полам с одной половины щит (на 18.5кв с другой щит на 20кв от щитов кабель до щита в электрощитовой 5х16) х на 4 этажа =154кв
а вот дальше не могу сообразить от (щита обогрева в электрощитовой) до вру какой кабель использовать при том что конвекторы 220 вольт ну и автомат защиты как правильно рассчитать?
p.s Сильно не пинайте если не туда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- лом   электрообогрев здания с помощью конвекторов   13.7.2013, 10:18
- - ORGANIZM®   Цитата(лом @ 13.7.2013, 10:18) p.s Сильно...   13.7.2013, 10:35
- - лом   Цитатане менее 90 мм.кв. по алюминию вот тут мне н...   13.7.2013, 11:55
|- - Костян челябинский   Цитата(лом @ 13.7.2013, 14:55) просчитыва...   13.7.2013, 12:14
- - лом   ЦитатаАбсолютно бесполезное занятие. Электричество...   13.7.2013, 12:37
- - Костян челябинский   А шо вы хочите услышать по существу? Открываете са...   13.7.2013, 18:51
- - Pantryk   Не смотря на то, что все конвекторы однофазные, гр...   13.7.2013, 19:15
- - лом   Цитатачто самый дешевый киловатт (килокалория) буд...   14.7.2013, 5:50
|- - Костян челябинский   Цитата(лом @ 14.7.2013, 7:50) Подключение...   15.7.2013, 19:06
- - moshkarow   А если приминить инфракрасные обогреватель ? http:...   14.7.2013, 6:36
- - FRAER   лом, правильнее и дешевле на каждом этаже сделать ...   14.7.2013, 7:03
|- - лом   Цитата(FRAER @ 14.7.2013, 8:03) лом, прав...   14.7.2013, 7:58
- - FRAER   лом, т.е все этажные щитки сводятся в один общий щ...   14.7.2013, 8:47
- - лом   Цитатат.е все этажные щитки сводятся в один общий ...   14.7.2013, 8:55
- - FRAER   5x120 по меди, либо 5 1x150 алюминий. Либо несколь...   14.7.2013, 9:00
- - лом   До ТП значит где-то 185 кв.мм (алюминий) пойдёт?   14.7.2013, 9:03
- - FRAER   лом, опять же, смотря как проложить... В траншее? ...   14.7.2013, 9:13
- - лом   В траншее, ТП 15-20 метров   14.7.2013, 9:22
- - Sinus   ЦитатаИмеется здание 4 этажа выделено 300кв . Обог...   14.7.2013, 9:27
|- - лом   Цитата(Sinus @ 14.7.2013, 10:27) Обогрева...   14.7.2013, 13:55
- - FRAER   лом, на вводе какой аппарат защиты? Это всё в прое...   14.7.2013, 9:36
- - FRAER   Как 250 А, если реально будет в 2 раза больший ток...   14.7.2013, 14:44
- - лом   2 кабеля х2 =500 а 2 кабеля на другие потребители...   14.7.2013, 14:51
- - Rezo   Цитата(Костян челябинск...)Вернусь к своим "б...   15.7.2013, 22:03
- - Работник   Прикидывали для частного жителя, по затратам на эл...   16.7.2013, 7:38
- - Сергей Г   не знаю как в РФ, на Украине резко подняли Облгазы...   16.7.2013, 8:38