электрообогрев здания с помощью конвекторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
электрообогрев здания с помощью конвекторов |
13.7.2013, 10:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 34289 |
Имеется здание 4 этажа выделено 300кв . Планируется обогрев электроконвекторами схема такая на этаже 31 конвектор часть 1кв часть 1,5кв этаж поделен по полам с одной половины щит (на 18.5кв с другой щит на 20кв от щитов кабель до щита в электрощитовой 5х16) х на 4 этажа =154кв
а вот дальше не могу сообразить от (щита обогрева в электрощитовой) до вру какой кабель использовать при том что конвекторы 220 вольт ну и автомат защиты как правильно рассчитать? p.s Сильно не пинайте если не туда. |
|
|
лом электрообогрев здания с помощью конвекторов 13.7.2013, 10:18
ORGANIZM® Цитата(лом @ 13.7.2013, 10:18) p.s Сильно... 13.7.2013, 10:35
лом Цитатане менее 90 мм.кв. по алюминию вот тут мне н... 13.7.2013, 11:55
Костян челябинский Цитата(лом @ 13.7.2013, 14:55) просчитыва... 13.7.2013, 12:14
лом ЦитатаАбсолютно бесполезное занятие. Электричество... 13.7.2013, 12:37
Костян челябинский А шо вы хочите услышать по существу? Открываете са... 13.7.2013, 18:51
Pantryk Не смотря на то, что все конвекторы однофазные, гр... 13.7.2013, 19:15
лом Цитатачто самый дешевый киловатт (килокалория) буд... 14.7.2013, 5:50
Костян челябинский Цитата(лом @ 14.7.2013, 7:50) Подключение... 15.7.2013, 19:06
moshkarow А если приминить инфракрасные обогреватель ?
http:... 14.7.2013, 6:36
FRAER лом, правильнее и дешевле на каждом этаже сделать ... 14.7.2013, 7:03
лом Цитата(FRAER @ 14.7.2013, 8:03) лом, прав... 14.7.2013, 7:58
FRAER лом, т.е все этажные щитки сводятся в один общий щ... 14.7.2013, 8:47
лом Цитатат.е все этажные щитки сводятся в один общий ... 14.7.2013, 8:55
FRAER 5x120 по меди, либо 5 1x150 алюминий. Либо несколь... 14.7.2013, 9:00
лом До ТП значит где-то 185 кв.мм (алюминий) пойдёт? 14.7.2013, 9:03
FRAER лом, опять же, смотря как проложить... В траншее? ... 14.7.2013, 9:13
лом В траншее, ТП 15-20 метров 14.7.2013, 9:22
Sinus ЦитатаИмеется здание 4 этажа выделено 300кв .
Обог... 14.7.2013, 9:27
лом Цитата(Sinus @ 14.7.2013, 10:27) Обогрева... 14.7.2013, 13:55
FRAER лом, на вводе какой аппарат защиты? Это всё в прое... 14.7.2013, 9:36
FRAER Как 250 А, если реально будет в 2 раза больший ток... 14.7.2013, 14:44
лом 2 кабеля х2 =500 а
2 кабеля на другие потребители... 14.7.2013, 14:51
Rezo Цитата(Костян челябинск...)Вернусь к своим "б... 15.7.2013, 22:03
Работник Прикидывали для частного жителя, по затратам на эл... 16.7.2013, 7:38
Сергей Г не знаю как в РФ, на Украине резко подняли Облгазы... 16.7.2013, 8:38![]() ![]() ![]() |
|