				Здравствуйте.
 Раньше, при проектировании выбирала сечение проводов по таблице в ПУЭ (табл. 1.3.4) в зависимости от тока. А недавно прочитала, что номинальный ток выключателя должен быть меньше максимального значения тока провода. Это логично. В принципе все правильно. Но вот например, в трехфазной цепи получается ток 34 А. Выключатель устанавливаем на 40 А, тогда мне нужен кабель сечением 5х6.0 кв.мм? Разъясните, пожалуйста. | 
|   | |
|  | 
|  9.6.2007, 11:33 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881  | 
				По ПУЭ табл. 1.3.6. допустимый ток для трехжильного кабеля с медными жилами при прокладке в воздухе сеч. 6 кв.мм 42А.
 Но при выборе сечения кабеля надо учитывать условия прокладки: в пучке или отдельно, в воздухе или в земле, а так же длину кабеля. Так, что в Вашем примере возможно придется увеличить сечение. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию! | 
|   | |
|  9.6.2007, 15:11 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130  | 
				[quote]А недавно прочитала, что номинальный ток выключателя должен быть меньше максимального значения тока провода.[/quote]
 Подскажите пожалуйста, где Вы это прочитали?[/quote] -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён  | 
|   | |
|  9.6.2007, 19:29 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832  | 
				Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
 Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает... | 
|   | |
|  | 
|  9.6.2007, 19:34 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832  | 
				Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
 Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает... | 
|   | |
|  9.6.2007, 19:39 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832  | 
				Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
 Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает... | 
|   | |
|  12.6.2007, 10:37 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078  | Цитата(andrey357) Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
 Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать? Так берите 150 мм2 в чем проблема! Автомат все равно ограничевает по току. | 
|   | |
|  | 
|  18.6.2007, 11:53 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853  | 
				Здраствуйте. У меня вот такая дилема. Сейчас проектирую насосную станцию, Uн=660В, мощности двигателей 2шт.-22кВт,  4шт.-30кВт, 6шт.-250кВт и 1шт,-11кВт, 4шт.-30кВт; расстояние от подстанции 80метров...
 А вот теперь что делаю я: 1) Выбираю кабель для 22кВт и 30кВт и 11кВт - сечением 16кв.мм по длительно допустимому току, и беру одинаковый чтобы не плодить номенклатуру; 2)для двигателей мощностью 250кВт беру кабель сечением 120кв.мм. При выборе данных сечений использовал программы cu-электрик и саble!!! Однако меня смущает то что они показывают сильно маленькие значения токов к.з. Скажите пожалуйста где взять нормальную проверенную программу для расчетов токов К.З.!!!! И еще для двигателей 250кВт при ном.токе 262А хватит ли мне кабеля сечением 120кв.мм????? Пришлите пожалуйста ссылки на прогу по расчету к.з. мне на мыло cern_@mail.ru Заранее благодарю. | 
|   | |
|    | 