Доброго дня форумчане! ....Проблема вот в чем, въехали в новую квартиру, новая электрика, как следствие замудренный щиток с автоматами и УЗО и/или дифавтоматы (пока не скажу точно) все оборудование Legrand. Пока выяснил, что один из рядов это розетки в каждой комнате, все "автоматы" по 25А. Проблема вот в чем, включаю допустим в одной комнате чайник, микроволновку, варочную все нормально, но есть такой полубытовой прибор называется парогенератор это бойлер (емкость) в котором греется вода, превращается в пар далее по шлангу под давлением подается в утюг, так вот включаю сей прибор работает минут 10 нормально, потом при нажатии на кнопку пар вышибает "автомат" и так в каждой комнате (так я узнал какой автомат за какую комнтау отвечает ) Вопрос...это "автоматы" такие нежные или прибор "жадный"? До этого в другой квартире стоял простой (видимо очень) IEKовкский автомат и все всегда работало.Заранее спасибо за ответ -):
Прибор такой: (не реклама) http://www.damadoma.ru/index.php?productID=2445 и такой автомат : http://www.etm.ru/cat/nn/9700342/

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.7.2013, 7:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



При нажатии кнопки "Пар" включается что-то по электрике? Думаю включается ТЭН утюга. И вероятно там есть утечка тока, от которой срабатывают Ваши УЗО. Хотя возможно эта утечка связанна с конструкцией прибора и не является нарушением изоляции.
Попробуйте включить аппарат в розетку от другого типа/производителя УЗО. Либо отнесите парогенератор в сервисный центр, может сразу что скажут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 4.7.2013, 8:37
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. срабатвает в каждой комнате, дифов несколько
Цитата
(так я узнал какой автомат за какую комнтау отвечает )

2. включает
Цитата
чайник, микроволновку, варочную все нормально,
- все нормально

вывод - проблемма в
Цитата
потом при нажатии на кнопку пар вышибает "автомат"
, тоесть в приборе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.7.2013, 15:19
Сообщение #4





Гости






УЗО проста так не отключается
Узо или дифавтоматы всегда имеют причину для отключения.
Ваш прибор опасен для применения - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО + ВОДА (в виде перегретого пара ) + срабатывание защиты =это не просто так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus4400
сообщение 4.7.2013, 20:10
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2013
Пользователь №: 34149



Мда....тоже склоняюсь к проблеме в самом утюге..или быть может лошадью пойти,сменить УЗО в одной комнате(где будет глажка) на простой автомат? Раньше же не вышибало,в другой квартире вообще стоял один автомат на 16А)))) Подскажите хороший автомат вместо вышеупомянутого УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.7.2013, 20:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(rus4400 @ 4.7.2013, 21:10) *
Подскажите хороший автомат вместо вышеупомянутого УЗО

Простой автомат, даже самый брендастый, никогда не будет альтернативой диф. защите. Даже и не думайте в эту сторону.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus4400
сообщение 4.7.2013, 20:47
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2013
Пользователь №: 34149



Почему? Не выкидывать же теперь парогенератор? Ну разберу (если разбирается) я допустим утюг,увижу,что "проблем" нет.... Легче помоему заменить на простой автомат
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.7.2013, 21:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вам легче заменить на автомат, выбросив дифзащиту, которая обеспечивает безопасность человека?
(no comments)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 4.7.2013, 21:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



rus4400, извините, я учился на факультете бытовой техники, и такой фирмы не знаю. И не смотрите на мейд ин Италия - скандальный Витэк тоже типа австриец.

УЗО с уставкой дифференциального тока в 30мА. На розетку больше некуда. Раз Вы не хотите забыть про этот парогенератор, то, извините за чёрный юмор, этим агрегатом Вы себе костюм для похорон отпариваете.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus4400
сообщение 4.7.2013, 21:51
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2013
Пользователь №: 34149



зелёный желторотик, Такие приборы на каждом углу не продаются и прежде чем покупать уж поверьте отзывы искал и читал и "отпаривал" три года благополучно. Может тогда поставить УЗО на 32А?

Сообщение отредактировал rus4400 - 4.7.2013, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.7.2013, 21:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вы спросили в чём причина, Вам ответили.
А уж выбирать между безопасностью и отпаривателем ... Ваше личное дело.
Обсуждать качество итальянской испанской и иной техники, пожалуй, не будем...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 4.7.2013, 22:26
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(rus4400 @ 4.7.2013, 22:51) *
Может тогда поставить УЗО на 32А?

Можете вообще жучок поставить. Как я понял, Вы сюда пришли не за советом, а за подтверждением своей лже-правоты. Дескать, Легранд - фигня, а мой Металнова - вещь! Лично я такого не скажу. Легранд делает приличные УРЗА, а про Металнову (которая на каждом углу не продаётся, зато в интернет-магазине достать - как два пальца об рояль) я только от Вас час назад узнал. Я знаю Тефаль и Ровенту.

Психологического образования у присутствующих здесь вроде нет. Отговаривать Вас тоже не вижу смысла. Можете ставить хоть УЗО на 63А, хоть перемычку. И парьтесь на здоровье!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.7.2013, 22:31
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
"отпаривал" три года благополучно.
Ну так вечного ничего не бывает, пора наверное ему пришла. Утечка, ухудшение изоляции ТЭНа или иного нагревательного элемента, который там пар вырабатывает и может вызвать срабатывание УЗО. Так что несите его в ремонт.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 5.7.2013, 12:10
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Может тогда поставить УЗО на 32А?

а смысл, срабатывает не по перегрузу или КЗ (25 А), а по утечке 30 мА.
Можете поставить на 25 А одно, а лучше двух полюсный (проще) автомат, но пользоватся этой линией с подстраховкой.

ПС у вас 3 проводная система или как
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.7.2013, 13:03
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



как понять пользоваться с подстраховкой? в диэлектрических перчатках, ботах и на коврике? icon_lol.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 5.7.2013, 13:11
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
как понять пользоваться с подстраховкой? в диэлектрических перчатках, ботах и на коврике?

да хоть при помощи изделия № 2, это эго безопасность, я понимаю, что у нас в деревнях до сих пор все на предохранителях, без заземления/зануления, - и работает, но лишний раз подстрахерится не помешает icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus4400
сообщение 8.7.2013, 20:24
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2013
Пользователь №: 34149



Цитата(Сергей Г @ 5.7.2013, 13:10) *
а смысл, срабатывает не по перегрузу или КЗ (25 А), а по утечке 30 мА.
Можете поставить на 25 А одно, а лучше двух полюсный (проще) автомат, но пользоватся этой линией с подстраховкой.

ПС у вас 3 проводная система или как

Спасибо за совет,на старой квартире стоял вообще один простой иековский автомат на 16А на всю квартиру,все( в самом широком смысле) работало.Скажите значит можно поставить простой автомат на 16А (или 25А,что лучше?) двухполюсной? Проводка три провода
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.7.2013, 20:39
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Ну, что поделать... Ставьте в таком случае
Цитата(rus4400 @ 8.7.2013, 21:24) *
простой автомат на 16А двухполюсной?

... и будем считать, что, со стороны Форума, о возможном вреде со стороны электроприёмника, Вы предупреждены.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus4400
сообщение 8.7.2013, 20:54
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2013
Пользователь №: 34149



Посмотрел по магазинам, двухполюсных автоматов ни так и много icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.7.2013, 21:00
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Ну, если смотреть в ближайшем "типа хозмаг", что в подвальчике за углом, в котором лампочки делят витрину со свечками и туалетными утёнками - не спорю.

Двухполюсник рекомендован только лишь потому, что ныне действующее УЗО рвёт не только фазный, но и нулевой проводник группы. При замене УЗО на однополюсный АВ, нулевой проводник придётся наращивать.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 12:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены