Спабатывает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Спабатывает УЗО |
4.7.2013, 0:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2013 Пользователь №: 34149 |
Доброго дня форумчане! ....Проблема вот в чем, въехали в новую квартиру, новая электрика, как следствие замудренный щиток с автоматами и УЗО и/или дифавтоматы (пока не скажу точно) все оборудование Legrand. Пока выяснил, что один из рядов это розетки в каждой комнате, все "автоматы" по 25А. Проблема вот в чем, включаю допустим в одной комнате чайник, микроволновку, варочную все нормально, но есть такой полубытовой прибор называется парогенератор это бойлер (емкость) в котором греется вода, превращается в пар далее по шлангу под давлением подается в утюг, так вот включаю сей прибор работает минут 10 нормально, потом при нажатии на кнопку пар вышибает "автомат" и так в каждой комнате (так я узнал какой автомат за какую комнтау отвечает ) Вопрос...это "автоматы" такие нежные или прибор "жадный"? До этого в другой квартире стоял простой (видимо очень) IEKовкский автомат и все всегда работало.Заранее спасибо за ответ -):
Прибор такой: (не реклама) http://www.damadoma.ru/index.php?productID=2445 и такой автомат : http://www.etm.ru/cat/nn/9700342/ |
|
|
|
|
4.7.2013, 7:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
При нажатии кнопки "Пар" включается что-то по электрике? Думаю включается ТЭН утюга. И вероятно там есть утечка тока, от которой срабатывают Ваши УЗО. Хотя возможно эта утечка связанна с конструкцией прибора и не является нарушением изоляции.
Попробуйте включить аппарат в розетку от другого типа/производителя УЗО. Либо отнесите парогенератор в сервисный центр, может сразу что скажут. |
|
|
4.7.2013, 8:37
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. срабатвает в каждой комнате, дифов несколько
Цитата (так я узнал какой автомат за какую комнтау отвечает ) 2. включает Цитата чайник, микроволновку, варочную все нормально, - все нормальновывод - проблемма в Цитата потом при нажатии на кнопку пар вышибает "автомат" , тоесть в приборе.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
4.7.2013, 15:19
Сообщение
#4
|
|
Гости |
УЗО проста так не отключается
Узо или дифавтоматы всегда имеют причину для отключения. Ваш прибор опасен для применения - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО + ВОДА (в виде перегретого пара ) + срабатывание защиты =это не просто так. |
|
|
|
|
4.7.2013, 20:10
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2013 Пользователь №: 34149 |
Мда....тоже склоняюсь к проблеме в самом утюге..или быть может лошадью пойти,сменить УЗО в одной комнате(где будет глажка) на простой автомат? Раньше же не вышибало,в другой квартире вообще стоял один автомат на 16А)))) Подскажите хороший автомат вместо вышеупомянутого УЗО
|
|
|
4.7.2013, 20:35
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Подскажите хороший автомат вместо вышеупомянутого УЗО Простой автомат, даже самый брендастый, никогда не будет альтернативой диф. защите. Даже и не думайте в эту сторону. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.7.2013, 20:47
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2013 Пользователь №: 34149 |
Почему? Не выкидывать же теперь парогенератор? Ну разберу (если разбирается) я допустим утюг,увижу,что "проблем" нет.... Легче помоему заменить на простой автомат
|
|
|
|
|
4.7.2013, 21:14
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вам легче заменить на автомат, выбросив дифзащиту, которая обеспечивает безопасность человека?
(no comments) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.7.2013, 21:23
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
rus4400, извините, я учился на факультете бытовой техники, и такой фирмы не знаю. И не смотрите на мейд ин Италия - скандальный Витэк тоже типа австриец.
УЗО с уставкой дифференциального тока в 30мА. На розетку больше некуда. Раз Вы не хотите забыть про этот парогенератор, то, извините за чёрный юмор, этим агрегатом Вы себе костюм для похорон отпариваете. -------------------- |
|
|
4.7.2013, 21:51
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2013 Пользователь №: 34149 |
зелёный желторотик, Такие приборы на каждом углу не продаются и прежде чем покупать уж поверьте отзывы искал и читал и "отпаривал" три года благополучно. Может тогда поставить УЗО на 32А?
Сообщение отредактировал rus4400 - 4.7.2013, 21:53 |
|
|
|
|
4.7.2013, 21:55
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вы спросили в чём причина, Вам ответили.
А уж выбирать между безопасностью и отпаривателем ... Ваше личное дело. Обсуждать качество итальянской испанской и иной техники, пожалуй, не будем... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.7.2013, 22:26
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Может тогда поставить УЗО на 32А? Можете вообще жучок поставить. Как я понял, Вы сюда пришли не за советом, а за подтверждением своей лже-правоты. Дескать, Легранд - фигня, а мой Металнова - вещь! Лично я такого не скажу. Легранд делает приличные УРЗА, а про Металнову (которая на каждом углу не продаётся, зато в интернет-магазине достать - как два пальца об рояль) я только от Вас час назад узнал. Я знаю Тефаль и Ровенту. Психологического образования у присутствующих здесь вроде нет. Отговаривать Вас тоже не вижу смысла. Можете ставить хоть УЗО на 63А, хоть перемычку. И парьтесь на здоровье! -------------------- |
|
|
4.7.2013, 22:31
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата "отпаривал" три года благополучно. Ну так вечного ничего не бывает, пора наверное ему пришла. Утечка, ухудшение изоляции ТЭНа или иного нагревательного элемента, который там пар вырабатывает и может вызвать срабатывание УЗО. Так что несите его в ремонт.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
5.7.2013, 12:10
Сообщение
#14
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Может тогда поставить УЗО на 32А? а смысл, срабатывает не по перегрузу или КЗ (25 А), а по утечке 30 мА. Можете поставить на 25 А одно, а лучше двух полюсный (проще) автомат, но пользоватся этой линией с подстраховкой. ПС у вас 3 проводная система или как |
|
|
5.7.2013, 13:03
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
как понять пользоваться с подстраховкой? в диэлектрических перчатках, ботах и на коврике?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
5.7.2013, 13:11
Сообщение
#16
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата как понять пользоваться с подстраховкой? в диэлектрических перчатках, ботах и на коврике? да хоть при помощи изделия № 2, это эго безопасность, я понимаю, что у нас в деревнях до сих пор все на предохранителях, без заземления/зануления, - и работает, но лишний раз подстрахерится не помешает |
|
|
8.7.2013, 20:24
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2013 Пользователь №: 34149 |
а смысл, срабатывает не по перегрузу или КЗ (25 А), а по утечке 30 мА. Можете поставить на 25 А одно, а лучше двух полюсный (проще) автомат, но пользоватся этой линией с подстраховкой. ПС у вас 3 проводная система или как Спасибо за совет,на старой квартире стоял вообще один простой иековский автомат на 16А на всю квартиру,все( в самом широком смысле) работало.Скажите значит можно поставить простой автомат на 16А (или 25А,что лучше?) двухполюсной? Проводка три провода |
|
|
8.7.2013, 20:39
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Ну, что поделать... Ставьте в таком случае
простой автомат на 16А двухполюсной? ... и будем считать, что, со стороны Форума, о возможном вреде со стороны электроприёмника, Вы предупреждены. -------------------- |
|
|
8.7.2013, 20:54
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2013 Пользователь №: 34149 |
Посмотрел по магазинам, двухполюсных автоматов ни так и много
|
|
|
8.7.2013, 21:00
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Ну, если смотреть в ближайшем "типа хозмаг", что в подвальчике за углом, в котором лампочки делят витрину со свечками и туалетными утёнками - не спорю.
Двухполюсник рекомендован только лишь потому, что ныне действующее УЗО рвёт не только фазный, но и нулевой проводник группы. При замене УЗО на однополюсный АВ, нулевой проводник придётся наращивать. -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 12:11 |
|
|
|
|