Доброго времени суток!
Вкратце попробую обрисовать сложившуюся ситуацию: Есть старый деревенский дом, в котором имеется древняя проводка. Естественно, одного взгляда хватило, чтобы понять, что всё нужно менять и чем раньше, тем лучше, поэтому были приглашены местные деревенские электрики, которые пообещали "всё сделать в лучшем виде". Сегодня мне позвонил из деревни отец и порадовал, что первый и самый важный этап выполнен - поставили новый счетчик и четыре автомата на 16А, к двум из которых подключили пока старую проводку. Честно говоря, я ожидал, что электрики должны сначала сделать грамотный ввод в дом, а уж потом вешать счетчик и автоматы, но как оказалось я слишком преувеличил свои ожидания. ))) На данный момент ситуация такая: от столба к дому подведено на изоляторы два оголенных провода (алюминий из нескольких жил), к этим проводам на изоляторах прикручен толстый (примерно 6мм) алюминиевый 2-жильный провод в тонкой изоляции, который через дырку в стене (без всяких металлических трубок) проведен в дом и сразу же напрямую подключен к счетчику, а от счетчика подключены четыре автомата, два из которых уже задействованы. Меня начинают терзать далеко не смутные сомнения, что я не к тем "электрикам" обратился и сделали они свои первые шаги совсем не так как нужно, т.к. в их "проЭкте" нет даже слов отдаленно похожих на ввод, заземление, УЗО и т.п. Изначально я планировал делать в доме три автомата: 1 - спальня: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 150Вт), телевизор и спутниковый ресивер. 2 - гостиная: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 200Вт), электрический чайник, холодильник. 3 - баня: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 75Вт), стиральная машинка. Четко понимаю, что для подключения стиралки нужно заземление, но "электрики" уже купили 200м 2-жильного провода NUM сечением 2,5, поэтому я так понимаю, что стирать я буду в условиях максимально приближенных к боевым. )))) Как бы смешно это ни звучало, но вопрос мой будет сродни крика о помощи: Что можно сделать в данной ситуации, как ее исправить пока не поздно? По сути мне нужна схема что-то вроде: автомат-счетчик-УЗО-группа автоматов, с комментариями, которые были бы максимально понятны деревенским электрикам. Сообщение отредактировал rexter961 - 29.5.2013, 15:53 |
|
|
rexter961 схема подключения частного дома от ВЛ 29.5.2013, 15:45
Sinus Заземление на вводе в Вашу электроустановку это Ва... 29.5.2013, 15:57
rexter961 Цитата(Sinus @ 29.5.2013, 15:57) Заземлен... 30.5.2013, 9:29

зелёный желторотик Цитата(rexter961 @ 30.5.2013, 9:29) Есть ... 30.5.2013, 9:55

Transformator Цитата(rexter961 @ 30.5.2013, 10:29) 1) П... 15.6.2013, 8:10

rexter961 Цитата(Transformator @ 15.6.2013, 8:10) У... 17.6.2013, 12:56
rexter961 Цитата(Sinus @ 29.5.2013, 15:57) Надеюсь ... 14.6.2013, 12:22
shpinel Вы написали, что у них есть какой-то проект. Сброс... 29.5.2013, 16:09
belok5 вообще, в вашем случае заземление лучше всего сдел... 29.5.2013, 16:16
Сергей Г 1. Ежели дом - дерево, то на вводе по нормативке д... 29.5.2013, 16:24
Гость сочувствующий В Вашем случае, я бы рекомендовал в первую очередь... 29.5.2013, 18:42
зелёный желторотик Цитата(rexter961 @ 29.5.2013, 15:45) Что ... 29.5.2013, 23:18
Сергей Г Цитатас заявлением о выдаче технических условий на... 30.5.2013, 8:38
Гость сочувствующий Цитата(Сергей Г @ 30.5.2013, 8:38) уважае... 30.5.2013, 11:50
Сергей Г ЦитатаА в чём сложность-то?
я их и выдавал и испол... 30.5.2013, 12:50
Rezo Можно подумать, что у народа на периферии, есть ли... 30.5.2013, 12:51
shpinel Спокойствие, только спокойствие (с).
Ток к нагрузк... 14.6.2013, 13:25
rexter961 Цитата(shpinel @ 14.6.2013, 13:25) Спокой... 14.6.2013, 13:44
shpinel Просто обычные розетки рассчитаны на 16А, следоват... 14.6.2013, 15:55
shpinel Сейчас у Вас система TN-C.
Если Вы планируете дела... 17.6.2013, 13:37
rexter961 Цитата(shpinel @ 17.6.2013, 13:37) Сейчас... 17.6.2013, 14:02
Сергей Г ЦитатаНа ВСЕ линии ставить УЗО??? Одного общего по... 17.6.2013, 16:09
Transformator Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, 16:09) что б... 17.6.2013, 18:48
rexter961 Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, 16:09) что б... 17.6.2013, 20:16
Transformator Цитата(rexter961 @ 17.6.2013, 20:16) Обоб... 17.6.2013, 20:44
rexter961 Цитата(Transformator @ 17.6.2013, 20:44) ... 17.6.2013, 20:54
Transformator Цитата(rexter961 @ 17.6.2013, 20:54) Да, ... 19.6.2013, 21:04
димитри Я на вводе никогда УЗО не ставлю, простого двухпол... 17.6.2013, 20:00
rexter961 Еще один вопрос: насколько критично для УЗО на 30м... 19.6.2013, 16:56
с2н5он Зависит от состояния холодильника 19.6.2013, 17:47
Rezo Цитата(Transformator)Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, ... 19.6.2013, 23:52
Transformator Цитата(Rezo @ 19.6.2013, 23:52) Я бы личн... 20.6.2013, 8:33
Сергей Г ЦитатаЯ бы лично не стал так категорично уитвержда... 20.6.2013, 10:48
rexter961 Вчера закупил УЗО и автоматы, производства hager. ... 21.6.2013, 9:07
Сергей Г Цитатапроизводства hager
хороший продукт (если не ... 21.6.2013, 12:53
Олега Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 13:53) вроде... 21.6.2013, 14:10
Transformator Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 13:53) вроде... 21.6.2013, 17:52
rexter961 Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 12:53) вроде... 21.6.2013, 19:28
Transformator Цитата(rexter961 @ 21.6.2013, 20:28) 16мм... 21.6.2013, 19:44
rexter961 Цитата(Transformator @ 21.6.2013, 19:44) ... 21.6.2013, 20:35

Transformator Цитата(rexter961 @ 21.6.2013, 21:35) Поня... 22.6.2013, 6:16
Олега Цитата(Transformator @ 21.6.2013, 19:44) ... 22.6.2013, 13:23
Transformator Цитата(Олега @ 22.6.2013, 13:23) Достаточ... 22.6.2013, 13:41
Олега Цитата(Олега @ 22.6.2013, 13:23) для меди... 22.6.2013, 14:01
Transformator Цитата(Олега @ 22.6.2013, 14:01) Потому к... 22.6.2013, 14:41
Олега Ближайшего большего за глаза. Или предполагаете со... 22.6.2013, 18:43
rexter961 Цитата(Олега @ 22.6.2013, 18:43) Если Вас... 23.6.2013, 13:47
rexter961 От импульсных перенапряжений посоветовали поставит... 24.6.2013, 15:05
savelij® Цитата(rexter961 @ 24.6.2013, 16:05) От и... 24.6.2013, 19:13
Rezo ЦитатаОт импульсных перенапряжений посоветовали по... 24.6.2013, 18:54
rexter961 Благодарю всех отписавшихся в этой теме, ваши сове... 25.6.2013, 11:09
rexter961 Прочитал про проектирование контуров заземления - ... 27.6.2013, 20:55
зелёный желторотик Я тоже спрашивал об этом здесь, в "Курилке... 27.6.2013, 21:10
с2н5он Думается что от формы контура мало что зависит, иб... 27.6.2013, 21:21
Rezo Цитата(rexter961)....оказывается, что можно делать... 28.6.2013, 12:16
с2н5он Цитата(Rezo @ 28.6.2013, 13:16) Да нет... 28.6.2013, 13:29
rexter961 Простите за наглость, но повторюсь: будет ли сраба... 28.6.2013, 13:50
с2н5он если нормально подключен - не будет 28.6.2013, 14:49
Rezo Цитата(с2н5он)Да нет!....
хороший ответ, так ... 28.6.2013, 16:01
rexter961 Намереваюсь добавить в схему реле напряжения РН-11... 2.7.2013, 15:16
shpinel До УЗО. 2.7.2013, 15:25
rexter961 Цитата(shpinel @ 2.7.2013, 15:25) До УЗО.... 2.7.2013, 16:08
rexter961 Цитата(shpinel @ 2.7.2013, 15:25) До УЗО.... 4.7.2013, 17:06
shpinel Минимум 20А. Я бы остановился на 25А. 2.7.2013, 16:44
rexter961 Цитата(shpinel @ 2.7.2013, 16:44) Минимум... 2.7.2013, 18:07
shpinel В этом вопросе я исхожу из следующего.
Задача у РН... 4.7.2013, 19:40
rexter961 Цитата(shpinel @ 4.7.2013, 19:40) В этом ... 5.7.2013, 10:10
rexter961 Вопрос: будет ли УЗО корректно работать (без ложны... 5.7.2013, 11:33
Работник УЗО все равно что там до него. Т.е. этот участок н... 5.7.2013, 12:00
rexter961 Цитата(Работник @ 5.7.2013, 12:00) УЗО вс... 5.7.2013, 12:31
rexter961 Поразмыслил и пришел к выводу, что запитывать РН п... 5.7.2013, 12:14
Сергей Г ЦитатаТоже считаю, что правильнее будет РН сразу п... 5.7.2013, 12:15
Сергей Г также и автомат если коротнет сверху то как низ он... 5.7.2013, 12:34
rexter961 Цитата(Сергей Г @ 5.7.2013, 12:34) также ... 5.7.2013, 12:48
rexter961 Вопрос: что лучше, оставить схему как есть или вме... 15.7.2013, 22:07
Работник ЦитатаТ.е. если к верхним контактам УЗО будет подк... 16.7.2013, 7:32
Сергей Г ЦитатаВопрос: что лучше, оставить схему как есть и... 16.7.2013, 8:30
rexter961 Приветствую!
Уж год прошел, но считаю правильн... 17.6.2014, 16:59
Гость я так и не понял, почему нельзя это было все смонт... 17.6.2014, 23:40
rexter961 Цитата(Гость @ 17.6.2014, 23:40) я так и ... 18.6.2014, 8:43
rexter961 про станок http://www.electrik.org/forum/index.php... 18.6.2014, 16:56![]() ![]() ![]() |
|