Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Общий вопрос про трехфазные силовые автоматы , Legrand DPX-250

alex444
сообщение 27.6.2013, 8:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 34035



Добрый день.
Вопрос чайника.

В многоэтажном доме напряжение на лифты подается через трехфазный автомат защиты Legrand DPX-250.

Что происходит, если напряжение в электросети исчезнет и через короткое время появится вновь:

а) автомат выключится и, после появления напряжения, лифты не заработают,
б) останется во включенном положении, и, после появления напряжения, никаких дополнительных действий не потребуется?

В техдокументации написано только про отключение при замыкании и перегрузках.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.6.2013, 8:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1) Если в нем нет минимального расцепителя напряжения, он не отключиться.
2) Если в нем есть минимальный расцепитель напряжения, он отключиться.
В базовой версии автомата с термомагнитным расцепителем, такой защиты нет. Но она может устанавливаться. Уточните это.
ПС. Даже в аналогичных российских/китайских автоматах тоже ставят такую защиту и просто по типу автомата ничего не скажешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex444
сообщение 27.6.2013, 8:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 34035



Работник, спасибо за оперативный ответ. Попробую найти в описании информацию про минимальный расцепитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex444
сообщение 27.6.2013, 10:57
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 34035



Чтобы уточнить, установлен ли минимальный расцепитель, пришлось снять переднюю крышку.
Оказалось, она снимается легко и быстро.
Был установлен независимый расцепитель, а минимального расцепителя не было (они не могут быть установлены вместе).
Прилагаю рисунок из каталога, может кому-то еще пригодится.
Работник, Вы очень помогли.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы