Непонятное напряжение стороны НН

ЛЕША
сообщение 18.6.2013, 17:26
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Собственно бирка трансформатора. Встал в тупик по напряжению стороны НН. Замерить не возможности. Может кто сталкивался?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.6.2013, 17:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А выхода три по НН? На вид обычный ТМ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.6.2013, 17:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



4 шпильки, нейтраль заземлена. И номинальный ток НН не вяжется ни с чем.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.6.2013, 17:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.6.2013, 17:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



В голову приходит только две трехфазные обмотки. А ток ВН - запятая пропущена?

Соединение обмоток там плохо видно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 18.6.2013, 18:07
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



3х10 кВ ВВ In -13-15 A ( РПН от 1 до 5)
3х400 В НН In - 231A

Сообщение отредактировал Амур50 - 18.6.2013, 18:11


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.6.2013, 18:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498





Цитата(Амур50 @ 18.6.2013, 22:07) *
3х10 кВ ВВ In -13-15 A ( РПН от 1 до 5)
3х400 В НН In - 231A


250кВА/( 1,73*10кВ)=14,45А номинальный ток ВН
250кВА/(1,73*0,4кВ)=361,2А номинальный ток НН
Не вяжется. Да и не РПН, а ПБВ.
Вот обрезал. Группа.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.6.2013, 18:14
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 18.6.2013, 18:15
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Может что с КПД связано. То, что ток реальный не сомневаюсь , а то. что он меньше расчетного, то это значит такая конструкция. Не будете же вы брать из него больше указанного.


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 18.6.2013, 19:13
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Судя по второму рисунку там вторичка зигзагом соединена.



Схема соединений обмоток Yz и Dz используется, в основном, в понижающих трансформаторах небольшой номинальной мощностью. При такой схеме нейтральная точка соединения обмоток в зигзаг выведена на клеммную колодку для того, чтобы иметь возможность использовать фазные напряжения. Данное решение применяется редко, прежде всего, из экономических соображений. Сравнивая, например, звезду и зигзаг, при одинаковом номинальном токе и одинаковом сечении проводов, можно сделать вывод, что количество витков зигзага при одинаковом наименьшем линейном напряжении в 2/√3 раза превышает количество витков звезды, отсюда стоимость меди в зигзаге более чем на 15% превышает стоимость меди в звезде. Поэтому использование таких схем ограничивается, прежде всего, питанием асимметричных потребителей (например, в случае большого количества однофазных потребителей), когда необходимо симметричное распределение фазных напряжений во вторичной части трансформатора.

n в маркировке означает вывод нейтрального зажима вторичной обмотки на клеммную колодку;

При этом так там полная маркировка Yzn11 то это вторичная обмотка, соединенная в зигзаг, с выводом нейтрали на клеммную колодку и сдвигом напряжения фазы U2 от U1 на 11 часов или 330 электрических градусов, первичка там звездой сделана.

Короче конструкция древняя, и на выходе может быть что угодно

Из-за того что транс зигзагом, скорее всего силу тока стандартными формулами не посчитаешь. Кстати с таких трансов при соответствующей конструкции можно получать сразу 380, 220 и 127 В, и в старых домах иногда так встречается, что в одной квартире 2 фазы и 220, а в другой фаза и ноль и тоже 220, а в соседнем доме так вообще 127в 1 фаза на все нужды

ТМ 250/10-04 (МЭК - 76, ГОСТ 11677) является двухобмоточным трехфазным понижающим силовым масляным трансформатором промышленного назначения и предназначен для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии. Трансформатор рассчитан для эксплуатации в наружных или внутренних условиях в районах умеренного и холодного климата.

Условия эксплуатации силового трансформатора ТМ 250/10-04

Высота над уровнем моря - до 1000 м.

Температура окружающего воздуха:

- для умеренного климата - от -45°С до +40°С (исполнение «У»);
- для холодного климата - от -60°С до +40°С (исполнение «ХЛ»).

Относительная влажность воздуха - не более 80% при +25 °С.

ТМ 250/10-04 не подлежит эксплуатации в условиях повышенных вибраций, толчков, ударов, а также химически активной и взрывоопасной средах. Допустимая частота отключений со стороны питания - до 10 раз в сутки.



ТМ 250/10-04 оснащен маслорасширителем, который компенсирует изменения объёма масла в результате нагревания и охлаждения в процессе работы трансформатора.

Напряжение ТМ 250/10-04 регулируется без возбуждения. Для этого ТМ 250/10-04 оснащен высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном +2 х 2.5 %.


Технические характеристики
Номинальное высшее напряжение, кВ 10
Номинальное низшее напряжение, кВ 0,4
Потери холостого хода, кВт. 0,61
Потери короткого замыкания, кВт. 3,7
Ток холостого хода, % 1,9
Напряжение короткого замыкания, % 4,5
Схема и группа соединения обмоток У/Ун-0 У/Zн-11
Масса полная, кг. 1150
Длина, мм. 1230
Ширина, мм. 910
Высота полная, мм. 1570

По идее стандартно, 1 шпилька ноль, остальное 3 фазы, 0,4 между фазами, 0,22 между фазой нулем

Сообщение отредактировал antno - 18.6.2013, 18:35


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы