Медь и алюминий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Медь и алюминий |
26.1.2012, 18:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22493 |
Скажите пожалуйста, в каких-то правилах есть запрет на присоединение меди и алюминия. Если есть, напишите называние и пункт. Спасибо
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.1.2012, 12:38
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
27.1.2012, 15:45
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
оно и имелось ввиду
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.1.2012, 16:19
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22493 |
с2н5он, так точно! Вы и раньше оперативно и ёмко отвечали на мои вопросы, хотя они были, как говорится, на засыпку, за что Вам бОльшое спасибо. И на этот раз мне приходится рассчитывать только на Вас
|
|
|
|
|
27.1.2012, 22:46
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2010 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 17819 |
Скажите пожалуйста, в каких-то правилах есть запрет на присоединение меди и алюминия. Если есть, напишите называние и пункт. Спасибо насчет официальных правил не знаю, но в местах соединения меди и алюминия образуется термопара- проще говоря греется очень. У моего родственника полностью сгорел сарай по этой причине. соединяй болтом через стальную шайбу. |
|
|
27.1.2012, 22:51
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.1.2012, 6:24
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
рылся тоже в этом ГОСТе, может пролупоглазил, но запрета не видел
так шта (с) скручивайте, только оно Вам надо? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
28.1.2012, 7:36
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22493 |
Мне нужно написать замечания изготовителю шкафа о недопустимости присоединения медного токоотвода вакуумного выключателя и алюминиевого токоприемника шинного моста. Или же мне убедится, что я не прав. Эти замечания необходимо аргументировать СО ССЫЛКАМИ на нормативные акты. Спасибо
|
|
|
28.1.2012, 9:40
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Много РУ6,10,0,4 кВ обслужено.. Соединения ТТ с шинами выполнено безо всяких шайб между медью и алюм.Болт,шайба Гровера,шайбы и гайка.Протяжка. Всё работает нормально. Можно алюминиевую шину облудить припоем "А", а потом и ПОС. Для верности, "для себя любимого". Вот выдержки:
Прикрепленные файлы
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.1.2012, 12:20
Сообщение
#10
|
|
Гости |
есть шайбы ШАМ ,с одной стороны медь,с другой алюминий. Заодно вопрос у меня , по ГОСТ для многопроволочных проводов подкладываются шайбы типа "звездочка",ну шайбы с такими лапками что ли.Кто скажет номенклатурный № таких шайб,может они по другому называются?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.1.2012, 12:47
Сообщение
#11
|
|
Гости |
насчет официальных правил не знаю, но в местах соединения меди и алюминия образуется термопара- проще говоря греется очень. У моего родственника полностью сгорел сарай по этой причине. соединяй болтом через стальную шайбу. В данном случае возникает не термопара, а явление электрохимической коррозии. Вот ссылка:Посетить мою домашнюю страницу |
|
|
| Гость_Гость_* |
28.1.2012, 13:01
Сообщение
#12
|
|
Гости |
ну что это так каж все знают, желательно конечно стальную шайбу. В нормальных сухих отопливаемых помещениях медь-алюминий как бы работает еще; а вот в влажных, неотопливаемых помещениях долго не терпят,это из практики
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.1.2012, 16:39
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Мне нужно написать замечания изготовителю шкафа о недопустимости присоединения медного токоотвода вакуумного выключателя и алюминиевого токоприемника шинного моста. Или же мне убедится, что я не прав. Эти замечания необходимо аргументировать СО ССЫЛКАМИ на нормативные акты. Спасибо Возможно Вас заинтересует вот такой пункт ПУЭ: 2.2.16. Неразъемные соединения токопроводов рекомендуется выполнять при помощи сварки. Для соединения ответвлений с гибкими токопроводами допускается применение прессуемых зажимов. Соединения проводников из разных материалов должны выполняться так, чтобы была предотвращена коррозия контактных поверхностей. Для выполнения защиты таких контактных соединений раньше применялась кварце-вазелиновая паста и ЦИАТИМ-201 (позднее ЦИАТИМ-221). |
|
|
28.1.2012, 19:42
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22493 |
Благодарю! Очень полезная информация!
Причина редактирования: нет надобности цитировать предыдущее сообщение
|
|
|
| Гость_Гость_* |
13.6.2013, 11:05
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Честно сказать ответне прозвучал. Шайба из стали-это тоже " разный материал". Что коррозии не должно быть-и так понятно., как это сделать-нужна рекомендованная официальным документом методика, которой нет. (кстати, может не совсем по теме: асбест, который запрещен для применения на западе-это не совсем тот , который добывается на Российских рудниках. У них -с кристаллической структурой (забивает клетки легких) , у нашего-длинноволокнистая .
|
|
|
13.6.2013, 16:00
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Честно сказать ответне прозвучал... как это сделать-нужна рекомендованная официальным документом методика, которой нет. Roman D уже назвал официальный документ. указывающий, что с чем и как соединяется. Расписаны все возможные к применению варианты. См. табл.3 Варианты соединений для медного и алюминиевого проводников, п.2.1.7: 1) крепеж из цветмета 2) тарельчатые пружины 3) защитные покрытия 4) алюм.-медн. пластины и наконечники 5) переходные детали из тверд.алюм. 8. эл.проводящ.смазки (чем помогают 1 и 2 сказать не могу) Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2013, 16:05 |
|
|
15.6.2013, 11:35
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2013 Пользователь №: 33815 |
Олега,
Помогают уменьшением контактный разности потенциалов, т.к. медь и алюминий близко к концам ряда активности металлов, а остальные между ними. Натрий, ртуть и платина в проводке не применяются. Стальная шайба, отделяющая алюминий от меди, делает из одной высокопотенциальной гальванопары две низкопотенциальных, причём в обеих ещё и с т.з. пассивации картина получается более спокойная. Тем не менее, зону контакта даже однородных металлов нелишне защитить смазкой. Именно зону, а не всё вокруг неё. Сообщение отредактировал Rup - 15.6.2013, 11:53 |
|
|
15.6.2013, 12:52
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Мне нужно написать замечания изготовителю шкафа о недопустимости присоединения медного токоотвода вакуумного выключателя и алюминиевого токоприемника шинного моста. Или же мне убедится, что я не прав. Эти замечания необходимо аргументировать СО ССЫЛКАМИ на нормативные акты. Спасибо Да конечно напрямую, медь и алюминий не хорошо, но вот если медные наконечники облудить, то вроде как можно, обратите внимание на это, мож у вас они тоже лужёные, тогда вроде и без претензий. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
15.6.2013, 19:05
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Мне нужно написать замечания изготовителю шкафа о недопустимости присоединения медного токоотвода вакуумного выключателя и алюминиевого токоприемника шинного моста. Или же мне убедится, что я не прав. Эти замечания необходимо аргументировать СО ССЫЛКАМИ на нормативные акты. Спасибо На ВСЕХ ПС в КРУ медные шины ТТ соединяются с алюминиевыми шинами токопроводов болтовым соединением. Никаких проблем. ??? |
|
|
15.6.2013, 20:59
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На ВСЕХ ПС в КРУ медные шины ТТ соединяются с алюминиевыми шинами токопроводов болтовым соединением. Никаких проблем. ??? Да там запас будь здоров, и соединение обслуживается, как правило, квалифицировано. А будет сыро, тупо и горячо - приходи, кума, любоваться... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 11:36 |
|
|
|
|