а что такое "Смотрите график ВТХ!" ? и где его надо смотреть? Время-токовая характеристика автоматического выключателя. Посмотреть можно в Яндексе. Сразу смотрите на график характеристики С - других АВ в продаже не найти. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Если "без протокола" - в каких-то ситуациях соглашусь. А вообще-то, токовую отсечку применяют для защиты линии от ТКЗ. В качестве ограничителя мощности - не, не то. Сколько раз повторял на этом форуме: "Смотрите график ВТХ!" извините, что опять непонятно изъясняюсь. я имел ввиду, лучше поставить автомат16 А вместо "включения личной ответственности, тоесть я хотел переложить всю ответственность на автомат. а с первой частью вашего сообщения, что надо тянуть от щита по уму, я согласен конечно же |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А какие варианты есть? Если по уму делать? Если по уму... 1. Новая линия на розетки для бытовой техники - лучший вариант или 2. На алюминиевый провод на кухне повесить минибокс с автоматами для розеток бытовой техники и духового шкафа (если он независимый), линия на варочную пойдёт транзитом. И вся эта куча будет защищаться старым автоматом линии электроплиты -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
2. На алюминиевый провод на кухне повесить минибокс с автоматами для розеток бытовой техники и духового шкафа Припоминаю таковой совет. Если не путаю, вроде Костян Челябинский первым про это указал где-то. Вопрос к тому, каков ай-пи бокса? Варочная панель, чайник ... Пар. И автоматы... На мой взгляд - не решение. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
А по мне так - единственное нормальное решение, если нет возможности отдельную линию (а лучше 2) провести.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вопрос к тому, каков ай-пи бокса? Варочная панель, чайник ... Пар. И автоматы... На мой взгляд - не решение. Никакого особого ай-пи не требуется. Не надо просто чайник ставить под боксом, а бокс вешать над варочной поверхностью... В аналогичной ситуации ставил, точнее ложил горизонтально, двухмодульный бокс с АВ С16А в зоне цоколя кухонной мебели (как раз под духовкой), ибо те кто делал электрику в квартире, просто -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Припоминаю таковой совет. Если не путаю, вроде Костян Челябинский первым про это указал где-то. была целая тема по этому вопросу, как дешево, сердито, надежно, с минимальной переделкой - идеальный вариант. Ежели там по стандартному проекту, то алюминий 6 кв, а это 43-37 А в зависимости от типа провода (АПВ, АВВГ), а это уже полноценная запитка кухни, при условии нормального вводного и механического счетчика. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Ребята снова я за советом!!! Порешав решили кидать все розетки на кабель эл. плиты. Вопрос. Так как розетка эл плиты будет переносится ниже, Провод будет медный как мне соединить а точнее чем что бы все было отлично. Входной кабель алюминиевый.
|
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Ребята снова я за советом!!! Порешав решили кидать все розетки на кабель эл. плиты. Вопрос. Так как розетка эл плиты будет переносится ниже, Провод будет медный как мне соединить а точнее чем что бы все было отлично. Входной кабель алюминиевый. а бокс не хотите ставить что ли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Посадить все на одну линию - самое худшее решение из возможных. Вариант, как отделаться малой кровью озвучил savelij в сообщении #23 пункт 2. Все равно же ремонт делаете.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Отдельную линию от щитка я то не против при том что эл щиток в подьезде стоит в стене моей ванны ( только снаружы соответственно) дом панельный проводка идет внутри стеновых панелей по середине. Единственное но возможно ли все ето сделать не разрушая целостности ванной комнаты так как там ремонт хороший! далее идет туалет и потом только кухня. То есть стена кухни где плита, туалет и ванная комната это все одно, через стенку соседи. Как тогда быть? Короче говоря и в том и в другом случае нужны специалисты я тут бессилен! Просто эл. это не шутка и на авось не проидет!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Короче говоря и в том и в другом случае нужны специалисты я тут бессилен! Так кто мешает вызвать спеца для очной консультации?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Так кто мешает вызвать спеца для очной консультации? Мне кажется в наше время консультации по стоимости сравнимы с выполненной работой и просто нужно знать что к чему прежде чем вызманный специалист начнет вешать лапшу усугубляя ситуацию!!! Могу быть конечно не прав. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Припоминаю таковой совет. Если не путаю, вроде Костян Челябинский первым про это указал где-то. Я это вычитал у Cs-Cs на мастерсити -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Все ребята сделано! Пригласил специалиста он все сделал, кинули отдельную линию от эл. щита на варочную панель с духовым шкафом, а на старую линию эл. плиты запитали розетки. Вся работа как говорится под ключ обошлась в 5 тыс. рублей, и все довольны!!! Всем Спасибо за советы, и удачи в работе!!!
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23096 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не дёшево
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Опять же - какой регион. Для Петербурга - нормально. И, как известно, чем работа меньше, тем она дороже.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2013 Пользователь №: 33815 ![]() |
shpinel,
Максимально возможный для медного 2,5мм? 25А? 30А. Эта старосоветская норма сохранилась, но в старосоветской печке нашей столовой провода к конфоркам 0,75мм.кв. И не мудрено - согласно ПУЭ такой провод длительно допустимо выдерживает 15А. Подробнее: Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией А для 1,0 - 17А, для 1,5 - 23А, поэтому внимательно смотрим на кабель. Если он 4-проводной, соединяем жилы попарно, прикидываем нагрузки типичную и максимальную, чтобы автомат не работал в постоянной перегрузке, и живём спокойно. Если же нет и страшно, можно сманеврировать количеством и расположением розеток, чтобы холодильник был подключен постоянно, а остальное как-то по очереди. Я у себя лет 20 назад всё кухонное подключил к розетке плиты (там же обнаружился корпусной провод для евророзеток, без него приёмник с компом не дружит) и заменил автомат. За максимальную принял 0,7 от суммы всех нагрузок. Сообщение отредактировал Rup - 15.6.2013, 15:19 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |