Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 23624 ![]() |
Всем привет!
Подскажите какой выбрать прибор для быстрого и качественного измерения сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов до 35 кВ? Эксплуатируем прибор MMR-630. Он хорош, но замеряет сопротивление обмоток трансформаторов до 6 кВ. Трансформаторы на 35 кВ с большей индуктивностью отказывается мерить... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Мост постоянного тока Р333... Старый но надёжный
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Р-333 это каменный век, не меряет микроомы.
ПТФ-1 - из серии дешево и сердито. А так пользуемся и СА-10, и МИКО, и Виток. ПТФ оптимален для трансформаторов, единственный недостаток- измеряет только до 200 Ом, TH-ы не померяешь.
Причина редактирования: ссылка удалена
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Ну да, не меряет. Но при измерении сопротивления обмоток тр-ра значения в микроомах не требуются. Достаточно значения в омах с точностью до 4 знаков после запятой. Р333 вполне с этим справляется, хоть и "каменный век".
Сообщение отредактировал Диманыч - 24.5.2013, 18:35 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Ну хорошо, а как вы будете проводить измерения ом.сопротивления обмотки трансформатора с РПН прибором Р-333?
ПТФ-1 при переключении РПН выводит показания почти мгновенно, а В Р-333 придется уравновешивать мост при каждом переключении РПН. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
И?
Я не спорю, новые модели приборов конечно лучше старых, но... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну хорошо, а как вы будете проводить измерения ом.сопротивления обмотки трансформатора с РПН прибором Р-333? ПТФ-1 при переключении РПН выводит показания почти мгновенно, а В Р-333 придется уравновешивать мост при каждом переключении РПН. А раньше и не было ни ПТФ, ни Витков. И как-то работали.. Приобрели "Виток" недавно. Пока доводилось максимум 1000кВА померять. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
А еще раньше не было ни трансформаторов, ни электричества. Давйте вернемся к измерению сопротивления методом вольтметра- амперметра.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А еще раньше не было ни трансформаторов, ни электричества. Давйте вернемся к измерению сопротивления методом вольтметра- амперметра. А что? Многим полезно было бы вспомнить азы. А не тупо нажимать кнопку и считывать показания. Извиняюсь, просто недавно случай был. Мостом Р4833 два индивидуума пытались измерение провести, а пользоваться им не получается. Зато спорить горазды были!. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Р4833 максимум практических измерений транс 2мВт ТСЛ
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
... а В Р-333 придется уравновешивать мост при каждом переключении РПН. Элементарно Ватсон (с) Р333 уравновешивается подольше только в начале насыщения обмотки, т.е. при переключениях на следующие обмотки, а после он быстро насыщается. Проверено с 1986г. по 2010гг, не на одном десятке трансов 35-110кВ.Трансы 220кВ и выше измеряли методом АВ. ПТФ-1 бесспорно хороший прибор, но только до 200 Ом, для ТН приходится возить Р333. Р4833 или что-то типа этого есть, не пользуемся. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 23624 ![]() |
А Andreywitaljevich, А "Виток" нормально мерит трансформаторы 35 кВ? Аккумулятора хватает? Время измерения примерно?
Сообщение отредактировал Florizel - 28.5.2013, 6:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
К сожалению, Виток не проверял на тр-рах 35-110 кВ. Его приобрели специально для измерений первички ТН 10-110 кВ (верхний предел измерения Витка - 100 кОм). Также используем его для испытаний КТП 10-0,4 кВ из-за его автономности. В принципе прибор нравится, компактный, удобный. Повторюсь, для измерений мощных тр-ров (максимум у нас 63 МВА) мне больше нравится ПТФ, даже дорогущий СА-10 с ним не сравнится. Прибор неприхотливый, крепкий, вибрации и тряски ему не страшны. В ближайшее время (дней 7-10) могу попробовать взять на измерения тр-ра 110/10 6,3 МВА Виток.
А вообще по выбору моста постоянного тока здесь есть неплохая тема (с опросом) Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 28.5.2013, 14:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 23624 ![]() |
Andreywitaljevich, Спасибо за исчерпывающий ответ. Если будете мерить "Витком" тр-р 110/10 6,3 МВА отпишитесь, пожалуйста, справится прибор с задачей или нет. Про прибор ПТФ начальнику говорил, но он говорит, что нужен автономный прибор. Поэтому и узнаю про "Виток"...
А прибор СА-10 справляется с измерением обмоток тр-ов 35 кВ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
недавно случай был. Мостом Р4833 два индивидуума пытались измерение провести, а пользоваться им не получается. Зато спорить горазды были!. Так он от батарей полчаса транс будет заряжать... А чуть стукнешь по баку, - стрелка ДРЫГ! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 23624 ![]() |
Кто-нибудь проводил замеры прибором СА-10? Справляется с измерением обмоток тр-ов 35 кВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Да конечено справляется, и с тр-ми и 10 и 35 и 110.
Назначение Микроомметра С.А 10: Микроомметр промышленный С.А10 обеспечивает безопасые автономные измерения малых сопротивлений с микроомметровой разрешающей способностью. Микроомметр предназначен для измерения сопротивления обмоток электромоторов или трансформаторов, коллекторов электромоторов, контактов переключателей, кабельных соединений, паяных соединений.Основными областями применения данного прибора являются прецизионные измерения сопротивления обмоток вращающихся машин и трансформаторов, контактов переключателей, коллекторов электродвигателей, кабельных соединений, точек пайки. Микроомметр С.А10 – это 4-разрядный прибор (2000 емр), прочный корпус которого позволяет использовать прибор на промышленных объектах. Прибор питается от никель-кадмиевых аккумуляторов, которые заряжаются от встроенного зарядного устройства, подключаемого к сети 110 или 220 В микроомметре используется 4-проводный метод: на проверяемую цепь подается ток (I) и измеряется напряжение на выводах измеряемой цепи. Прибор отображает сопротивление цепи как отношение V/I Особенности Микроомметра С.А 10: Влагонепроницаемый корпус микроомметра для работы в производственных условиях; Измерения при токе до 10 А без внешнего источника питания (внутренние аккумулятор и зарядное устройство); Полная защита микроомметра от перегрузок по напряжению (до 380 В эфф. на измерительных выводах). P.S. Недостаток у него, наоборот, в излишней точности, т.е лишний знак после запятой Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 5.6.2013, 18:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 23624 ![]() |
Спасибо за ответ!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Предел измерения до 200 Ом ((. Для измерения высокоомных обмоток трансформаторов напряжения нужен Р333, ну никак не избавиться от него.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Пришлось сегодня применить Виток при измерении омиков тр-ра 160 кВа в рем.цехе. Скажу откровенно, не справляется даже с ним, т.е. насыщение идет бесконечно долго. Даже при разрыве цепи измерения практически нет искры, что говорит о низкой энергии. Принесли ПТФ, и дело пошло - показания устанавливаются практически мгновенно, при разрыве цепи после измерений (что конечно не рекомендуется) - огромные искры.
Более того, после обеда выезжали на ПС, проводили измерение в том числе первичных обмоток ЗНОМ-35 (это около 3,7 kOm), тот-же эффект - бесконечно долгое насыщение сердечника, цифры очень медленно опускаются, буквально несколько минут, чуть сбой-все сначала. Так-что Виток для меня очень упал в глазах, измерения вы им несомненно проведете, но при отличных зажимах -клещах (лучше болтовых) и затратите уйму времени. В то -же время аналогу этому прибору в измерениях выше 1 кОм пока не вижу (Р333 не предлагать) Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 7.6.2013, 16:15 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |