![]() Акт на заземление розетки? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Акт на заземление розетки? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2013 Пользователь №: 33315 ![]() |
Уважаемые, помогите! При подключении независимой газовой варочной панели с электроподжигом, газовщики затребовали акт на заземление розетки иначе не подключают. В ЖЭКе об этом не слыхивали и не делают, в паре частных контор тоже самое. Где эту бумагу искать (кому еще бабло платить) или пример бланка подскажите да и вообще что это такое!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
шлите их лесом. их задача - подать газ, а если им не нравится заземление, пусть терзают ЖЭК, т.к. точка заземления ну точно не у вас в квартире.
а вообще, поинтересуйтесь у них, на каком основании они требуют данный - непонятный и ни разу не предъявляемый мне лично - акт. От газовой компании должны быть некие ТУ, на основании которых они хотят данный акт, пусть вам покажут сначала. ИМХО - банальное вытягивание денег. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
на всякий случай:
1. У Вас в розетке 3 провода/контакта или 2. Если два то у Вас нет заземления/зануления как такового. 2. Акт на заземление/зануление или наличие металлических связей выдается атестованой сертифицированой лабораторией по электроизмерениям, может еще называться техническим отчетом, может стоить по минимуму в зависимости от региона 50-100 зеленню, з а меньшее не поедут Не рекламма, пример (http://lipetsk-kiparis.ru/protokoly-electroizmerenii) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 432 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
тоже считаю это превышением полномочий панель это не газовый котёл с электроникой.
посмотрите в паспорте в. панели о требовании обязательного заземления или вызов эл. лаборатории измерение петли фаза - ноль варочный панели. Сообщение отредактировал Sist - 22.5.2013, 18:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Вполне возможно требование о заземлении прописано в паспорте и в гарантии на газовую панель. Это требование актуально в странах где изолированная нейтраль.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2013 Пользователь №: 33315 ![]() |
проводов три, тянули правильные и проверенные люди (электрики), с занулением и т.п и т.д, которые тоже про эти дела впервые от меня услышали... пойду разбираться с газилистами
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
у меня варочная поверхность вообще без заземления..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата проводов три, тянули правильные и проверенные люди (электрики), тогда, да, можно (есть че мерять) на крайний случай, пример см выше. Сообщение отредактировал Сергей Г - 23.5.2013, 8:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вопрос заземления пока что так и висит в воздухе. три провода - это замечательно, вопрос в том, к чему подключена заземляющая жила в щитке. если проводка в доме изначально пятипроводная, тогда заземление есть. если же там все на один болт/шинку с нулем - лично мое мнение - не земля это, а недоразумение
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Sist
вызов эл. лаборатории измерение петли фаза - ноль варочный панели. А при чем здесь это? Петля фаза-ноль меряет ТОК!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 432 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
А при чем здесь это? Петля фаза-ноль меряет ТОК!!! "проводов три, тянули правильные и проверенные люди (электрики), с занулением" Зануление — основная мера защиты при косвенном прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью. Зануление — это намеренное соединение металлических нетоковедущих частей с нулевым проводом питающей сети (PE-проводником). Принцип действия при наличии зануления всякое замыкание фазы на корпус приводит к короткому замыканию, отключаемому штатными аппаратами максимальной защиты (автоматическими выключателями или плавкими предохранителями). проверяем ток что бы быстро происходило отключение при замыкании. ещё я бы рекомендовал установить изолирующую вставку в газопровод для разрыва при применении гибкого проводящего ток шланга. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата если же там все на один болт/шинку с нулем - лично мое мнение - не земля это, а недоразумение Цитата Акт на заземление/зануление или наличие металлических связей дело не в заземление/зануление и не типе ТНСа, а в маразме сервисной конторы, и что делать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
При чём здесь петля фаза-нуль? В сетевых нормах петля в разделе "заземление". Логика проста - чем меньше сопротивление заземлителя тем больше ток короткого замыкания. Повторюсь. Во многих странах изолированная нейтраль и для снятия случайно возникшего потенциала требуется отдельный провод, который нельзя соединять с нулевым рабочим и требуется собственный заземлитель. Мне кажется, что в наших таможенных или сертификационных органах не осталось специалистов. Вот и переводят инструкции без особенностей эл. сетей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Зануление — это намеренное соединение металлических нетоковедущих частей с нулевым проводом питающей сети (PE-проводником) Вопрос в том, есть ли он этот РЕ-проводник.Цитата проверяем ток что бы быстро происходило отключение при замыкании. Вовсе не для этого, а чтобы измерить максимальный ток КЗ данной линии. И ток этот должен превышать уставку отсечки используемого автомата. Но какое это имеет отношение к защитному нулю?Rootinas, вы газовиков для чего привлекли, ради гарантии? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
вопрос в том, к чему подключена заземляющая жила в щитке. Это - у Вас такой вопрос. А у меня вопрос другой: а газовщики - собственно, кто такие, чтоб в моей квартире командовать и требовать документы по электрохозяйству? Вот кто эту ветку читает - есть у кого на руках протоколы той-же прогрузки АВ на свою квартиру? Трубы - ради Бога, проверяйте, вытяжку - тоже. И то, без фанатизма - сертификаты на запорную арматуру, трубу и гибкую подводку - вон, в магазин пёхайте - там покажут, наверное. *********** Цитата Rootinas, вы газовиков для чего привлекли, ради гарантии Расширю вопрос: а что за газовики? Служба 04, фирма, представители торгового (сервисного) предприятия? Я покупаю телевизор, паяльник, светильник. Меня нельзя лишить гарантии только из-за того, что я сам прибор в розетку воткнул, а не вызвал специалиста. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Вовсе не для этого, а чтобы измерить максимальный ток КЗ данной линии. И ток этот должен превышать уставку отсечки используемого автомата. Но какое это имеет отношение к защитному нулю? Измерение тока КЗ на корпус, как косвенная мера может использоваться для определения наличия металлосвязи. Измеряем ток КЗ между фазой и нулем, измеряем ток КЗ медоу фазой и корпусом оборудования (РЕ), если результаты измерений очень близки то можно считать что металлосвязь хорошая, а если эти токи подходят под уставки автоматов/предов так вообще хорошо. Я когда в лаборатории работал частенько пользовался таким способом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Уважаемый выбор у вас небольшой:
1) Спрашиваете сколько денег пацанам нужно и молча платите. 2) Топаете к дяди прокурору вас вежливо выслушают и вероятно ничем не помогут. Потому лучше заплатить,конечно это вас разводят,и разводят довольно нагло,возможно вы им соли насыпали за шиворот.Потому берегите нервы себе,у нас все претензии при подключении газа стоят одну тысячу рублей и все.Согласитесь вот я потратил на газафикацию своего дома в 2010году 80 тысяч при подключении чтобы не морочили голову отдал еще тысячу и мне подключили сразу. Соседка женщина принципа потратила так же,тысячу не дала бегала потом пять месяцев по прокурорам,потом устраняла недостатки которые выдумывали газовики,потом отдала туже тысячу и ее тоже подключили.Вопрос что она добилась ? Не я все понимаю за принципиальность и за совесть читал только совести у них нет,а методы продуманы и практически не доказуемые.Потому что там столько хрени написано в ихних бумажках как и в наших (в смысле у электриков) что можно бесконечно тянуть кота за хвост. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
ко мне вчера домой (частный сектор) приперся газовщик и начал требовать акт на трубы и тягу, я позвонил в диспетчерскую газ канторы, да ихние "не акция", пришлось платить, монополисты однако.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |