Добрый день.
Подскажите. У нас поменяли вводной кабель. По предписанию мы установили новый ВРУ. Сзема простая: рубильник - вставки 160А - трансформаторы тока - счетчик. После ВРУ кабель идет у нас на другой щит, где на входе стоит 160А автомат и далее разводка по потребителям. Местные сети не приняли - говорят надо закрыть рубильник и вставки для опечатывания. Это можно сделать, но как быть в случае, если например вставки выбьет? Пломбы вскрывать нельзя - штрафуют, предупредили. Но оставаться без света пока вызовешь их техника - тоже нельзя. Или наш автомат сработает раньше, чем выбьет вставку. Смущает, что они оба одинакового номинала 160 А? Разъясните, если не трудно откуда такие требования? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |