![]() Помогите "чайнику" , подключение водонагревателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите "чайнику" , подключение водонагревателя |
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Условие задачи:
есть проводка в ванную комнату (медь 2х2,5 кв мм), автомат стоит 25А (розетка на стиральную машину). Задача: подключить нагреватель проточный (из инструкции): номинальное напряжение - 230В, номинальная мощность - 5,7 кВт, номинальный ток - 24,8А, минимальное поперечное сечение провода - 2,5 кв мм. Вопрос: можно ли это сделать при существующих условиях и как лучше это сделать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а чем защищается ваш провод? номинал автомата
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
автомат 25А
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
У вас все будет на пределе. И номинал автомата и сечение кабеля. А если сечение кабеля еще и занижено, как часто это у нас бывает, то ситуация еще более усугубляеться. Единственный плюс в том, что проточный нагреватель работает кратковременно. Я бы проложил более мощную линию по сечению и спал спокойно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Условие задачи: есть проводка в ванную комнату (медь 2х2,5 кв мм), автомат стоит 25А При 2х проводке лезть под проточник? Ну и нафиг такое счастье (про УЗО - молчим!!!) Накопитель - может и можно былоб промолчать.. Я бы проложил более мощную линию по сечению и спал спокойно. и навеки веков.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
дом старый, квартиру планирую менять, новую проводку кидать проблематично корридор встроенные шкафы и т.д.
щиток в подъезде раздолбан, насколько я понял, подключение квартирымимо пробки сразу от "стояка", а далее автоматы на комнаты, кухню, ванную (свет 16 ампер, стиралка 25 ампер собственно куда и хотел прилепиться). Накопительный водонагреватель площадь не позволяет. Вот и сомнения были. Теперь я так понимаю надо моржевать. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Накопительный водонагреватель площадь не позволяет. Ну не скажите.. они есть не только круглые - как старые стиралки "ока", но и плоские настенные.. и подпотолочные.По описанию вашего "щитка" - таким зверем как УЗО и не пахнет? тут не только водогреем опасно пользоваться (особенно водогреем) .. но и стиралкой.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |