Уважаемы форумчане! Назрел вопрос: Надо ли в нейрали 35 кВ силового трансформатора устанавливать ОПН, если в нейтрали 110 кВ он стоит, соединение звезда/звезда/ треугольник( 110/35/10 кВ)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
подробнее о цепях 35 кВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Уважаемы форумчане! Назрел вопрос: Надо ли в нейрали 35 кВ силового трансформатора устанавливать ОПН, если в нейтрали 110 кВ он стоит, соединение звезда/звезда/ треугольник( 110/35/10 кВ) На таких трансах нигде не видел ОПН на выводе нейтрали 35кВ. Да и зачем он там? Нейтраль в сетях 35кВ в России изолированная, а ОПН при перенапряжениях имеет свойство сильно снижать своё сопротивление - соответственно будет заземлять нейтраль. На нейтрали 110кВ само собой стоят, но подключены не глухо, а через ЗОН-ы - т.к. нейтраль эффективно заземлённая. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |