Заземление ящика со счетчиком... Нужно ли?

poklad
сообщение 19.5.2013, 15:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 33250



Hi All!

В нашем садовом товариществе постановили вынести все счетчики на столбы около домов. Фирма, которую подрядили это сделать сделала так:
на столбе на высоте 2-2.5 метра висит железный ящик (в негерметичном исполнении), в который сверху приходит фаза и ноль, далее на фазе висит однополюсный автомат (10 или 20 А), дальше счетчик и от него уже идут провода в дом. Сам ящик и крышка не заземлены. Предполагается, что жильцы сами будут открывать/закрывать эти ящики и снимать показания, для чего всем выданы ключики.
Вопрос такой - правильно ли это сделано с точки зрения электробезопасности. Я всегда считал, что уличные корпуса должны быть заземлены. Ведь любая влага и может возникнуть утечка, в результате которой жилец, полезший смотреть счетчик может получить... Говорил на эту тему с председателем - он сказал, что в фирме, которая все это делала, ему сказали что заземлять надо только ящики где трехфазные счетчики. Но... что то мне подсказывает что от количества фаз это не должно зависеть. В институте, где я работаю, подобные ящики с автоматами заземляют даже внутри помещения, правда там везде 3 фазы.

Вопросы следующие:
1. Надо или нет заземлять ящики (с формальной точки зрения)?
2. Надо или нет маркировать эти ящики (сейчас на них ничего нет)?
Если надо - просьба дать ссылки на конкретные положения "руководящих документов".

Jury
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.5.2013, 15:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(poklad @ 19.5.2013, 18:15) *
ему сказали что заземлять надо только ящики где трехфазные счетчики.

Поржал. А какая разница? Пускай спросит на основании каких документов они это решили?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
poklad
сообщение 19.5.2013, 15:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 33250



Hi!

Трудный вопрос... Председатель разбирается в электрике еще меньше чем я. Ему было бы гораздо проще говорить с "фирмачами" уже ссылаясь на конкретные документы.

Jury
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.5.2013, 15:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(poklad @ 19.5.2013, 16:15) *
Сам ящик и крышка не заземлены.
Ну пришибет пару садоводов - начнут "заземлять" icon_wink.gif


Цитата(poklad @ 19.5.2013, 16:29) *
конкретные документы.
Какие еще документы - система TN!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.5.2013, 17:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. Надо
2. Как хотите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
poklad
сообщение 19.5.2013, 17:41
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 33250



Hi!

Я правильно понимаю, что "руководящий документ" это ПУЭ-7?

Если да - то правильно ли в этом случае сослаться на:
1. 1.7.57 - где сказано что у нас система TN
2. 1.7.76 - где сказано что металические конструкции надо соединять с глухозаземленной нейтралью

У меня сомнения в этом вопросе, т.к. в данном случае "глухозаземленная нейтраль" это тот ноль который идет по столбам. Учитывая нехилый перекос фаз в СНТ, на этом нуле может сидеть не хилый потенциал. По уму тут ящик надо именно землить. Может есть еще какой пунктик, который я не увидел?

Jury
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.5.2013, 17:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Посмотрите еще пункт там же, который обязывает заземлять нейтраль на опорах через определенный промежуток и пункт, очень рекомендующий делать повторное заземление нуля при вводе в здание. ИМХО


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
poklad
сообщение 19.5.2013, 18:12
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 33250



Hi!

Имеется ввиду этот пункт?
1.7.102

У меня он как то не вяжется со словами "в которых в качестве защитной меры при косвенномприкосновении применено автоматическое отключение питания". Тогда получается что тут речь должна идти о некоем "суперавтомате" после трансформатора, который в случае утечки отрубит всю воздушную линию?

Jury
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.5.2013, 18:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Это в смысле к электроустановкам, в которых.. и так далее... Т.е. этот суперавтомат не в после трансформатора, а в электроустановке, к которой идет ответвление. И суперавтомат этот называется... УЗО! Или Дифферинциальный выключатель.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.5.2013, 18:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(poklad @ 19.5.2013, 19:12) *
У меня он как то не вяжется со словами "в которых в качестве защитной меры при косвенномприкосновении применено автоматическое отключение питания". Тогда получается что тут речь должна идти о некоем "суперавтомате" после трансформатора, который в случае утечки отрубит всю воздушную линию?

Jury
В системе TN основным средством защиты является Предохранитель (автомат) .. но что бы "это" сработало.. необходимо не просто "корпус" заземлить на "лом" .. но и занулить..

В ТТ там да.. основным будет УЗО.. но автомат проще и надежней...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.5.2013, 18:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Еще. Не вдавался, но посмотрите пункты 2.4.38-2.4.49


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
poklad
сообщение 19.5.2013, 19:34
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 33250



Hi!

Цитата(Костян челябинский @ 19.5.2013, 18:49) *
И суперавтомат этот называется... УЗО! Или Дифферинциальный выключатель.


Как я понимаю, если мы этот пункт применяем к ящику, то защита должна быть в том числе и от "повреждения изоляции" провода, который идет от воздушной линии в автомат или УЗО от которого все идет на счетчик и в дом. А это обеспечивается только глухим заземлением корпуса и автоматом/УЗО (причем на очень большие амперы) у трансформатора. Но таковых автоматов похоже нет, т.к. я не припомню чтобы вышибало все СНТ по перегрузке/утечке. Так что остается только заземление корпуса. Причем если следовать логике расчета его сопротивления, то оно должно быть достаточно мало, т.к. возможный ток утечки очень большой - гораздо больше тех 10-20 А, которые дают на дом.
Или я не прав?

Jury
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.5.2013, 19:53
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(poklad @ 19.5.2013, 20:34) *
Или я не прав?

Jury
Правы.. кроме ВЛ.. но чтоб не углубляться - скажу - вас не должно беспокоить все то - что ДО ваших автоматов..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
poklad
сообщение 19.5.2013, 20:02
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 33250



Hi!

Цитата(haramamburu @ 19.5.2013, 19:53) *
вас не должно беспокоить все то - что ДО ваших автоматов..



Т.е., с формальной точки зрения, заземление ящика может и не защитить меня от пробоя провода идущего от ВЛ в мой автомат?
Я почему "волнуюсь" - смотреть показания - в т.ч. и мне лазить. Ну ладно я. Образование позволяет понять что к чему и не лезть в сырую погоду, подставлять деревянную лестницу/табуретку.... Но есть же люди которые этого не знают...

Jury
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.5.2013, 20:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



формально много что может произойти... а по теме - при заземлении/ занулении - если все по "библии" - ничего не будет - т.е. все будут живы и здоровы icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 19.5.2013, 21:14
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



А кто инициатор и заказчик работ? "Фирмачи" не сами же с Луны свалились.

Вот кто всё это выдумал - того за яйца и щемить. Жалобой в Ростехнадхор и Роспотребнадзор.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.5.2013, 7:10
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А бывают ящички для счетчтков со стеклышком в дверце, и открывать не надо. Бывают пластиковые боксы, и заземлять не надо.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения