Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 18:39) *
А если СУП нет, то ЗУ тоже нет?

Да быть-то повторное ЗУ может (как в старых зданиях), только где норма?

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 18:46) *
На протяженных участках это невозможно без ДСУП, поэтому снижают потенциал РЕ.

Ага, при этом по-прежнему "снижение разницы потенциалов актуальнее меж ОПЧ и СПЧ одновременно доступными"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 18:30
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:56) *
Ага, при этом по-прежнему "снижение разницы потенциалов актуальнее меж ОПЧ и СПЧ одновременно доступными"
Потому что ОПЧ имеет потенциал РЕ, отличный от потенциала СПЧ и снижениют потенциал РЕ.
Системы уравнивания потенциалов различных этажей должны быть соединены между собой не менее чем двумя проводниками. icon_wink.gif

Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:56) *
Да быть-то повторное ЗУ может (как в старых зданиях), только где норма?
Нет нормы? Значит нет ЗУ. А заземляющий проводник на ГЗШ должен быть, куда его тогда подключать?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 20:09
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 18:30) *
Потому что ОПЧ имеет потенциал РЕ, отличный от потенциала СПЧ и снижениют потенциал РЕ.
Системы уравнивания потенциалов различных этажей должны быть соединены между собой не менее чем двумя проводниками. icon_wink.gif

И разные ОПЧ могут заиметь разные потенциалы. И правильно, что СУП смежных этажей соединяются не менее... Только Вы это к чему?

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 18:30) *
Нет нормы? Значит нет ЗУ.

С чего это Вы такие выводы делаете? В ПУЭ кажется не написано "сопротивление несуществующего заземлителя повторного заземления не нормируется".

Некоторые аналогии (по мотивам ПУЭ) icon_smile.gif
"Шпалерная проволока .. должна быть заземлена ..Сопротивление заземления не нормируется." Вывод тот же - нет ЗУ, хотя и "должна".
"Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется." Тут ясное дело только голимая проволока, изоляция отсутствует вовсе.
"Длина шлангов не нормируется".. а были ли шланги ..?
Примерно так получается?


Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 23:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.5.2013, 7:45
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 23:09) *
Только Вы это к чему?
А зачем СУПам 2 проводника?

Цитата(Олега @ 15.5.2013, 23:09) *
С чего это Вы такие выводы делаете?
С того что эта норма еще с ПУЭ 6, а требования по обеспечению безопасности уже другие.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2013, 8:40
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 8:45) *
С того что эта норма еще с ПУЭ 6, а требования по обеспечению безопасности уже другие.

И Вы непременно хотите назвать нам пункт гл.1.7 6-го ПУЭ с нормой о ненормируемости ?
До кучи назовите и документ, предписывающий при отсутствии нормирования какого либо параметра считать оборудование отсутствующим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.5.2013, 8:52
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 16.5.2013, 11:40) *
И Вы непременно хотите назвать нам пункт гл.1.7 6-го ПУЭ с нормой о ненормируемости ?

1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении r земли более 100 Ом·м допускается увеличивать указанные выше нормы в 0,01 r раз, но не более десятикратного.

И
1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);
2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.


Как говорится, прочувствуйте разницу.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2013, 9:08
Сообщение #87


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Таким образом Вы не в состоянии назвать нам пункт из ПУЭ6, аналогичный по содержанию п.1.7.61 ПУЭ7.
п.1.7.62ПУЭ6 (1.7.101ПУЭ7) не интересует, поскольку норму сопротивления заземлителя повторного заземления не содержит.
Да и Ваш вывод "Нет нормы? Значит нет ЗУ" обширное цитирование не подтверждает.

Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2013, 9:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.5.2013, 9:16
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 16.5.2013, 12:08) *
Таким образом Вы не в состоянии назвать нам пункт из ПУЭ6, аналогичный по содержанию п.1.7.61 ПУЭ7.
А отсутствие аналогичного пункта о чем говорит? Норму додумай сам что ли? Или теперь в ПУЭ 7 1.7.61 уже указана норма?
Сказано лишь о повторных заземлениях на ВЛ, которые нормировались.

Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2013, 9:19


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2013, 9:34
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 10:16) *
А отсутствие аналогичного пункта о чем говорит?

1. Вы заблуждались, когда говорили "эта норма еще с ПУЭ 6"
2. Норма "не нормируется" отсутствовала. И другая норма для повторки не приводилась.
3. Чтобы не додумывали, в ПУЭ7 конкретизировали - "не нормируется".
Давайте про ВЛ больше не вспоминать, не приводить..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.5.2013, 9:51
Сообщение #90


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 16.5.2013, 12:34) *
1. Вы заблуждались, когда говорили "эта норма еще с ПУЭ 6"
2. Норма "не нормируется" отсутствовала. И другая норма для повторки не приводилась.
3. Чтобы не додумывали, в ПУЭ7 конкретизировали - "не нормируется".
4. Давайте про ВЛ больше не вспоминать, не приводить..

1. 1.7.62 (1.7.101) - основополагающий.

И таблица 1.8.38 в ПУЭ 7 не изменилась.

2. В результате на вводе в ЭУ как была не обязательным в ПУЭ 6, так в ПУЭ 7 и осталась.
3. Поэтому меры обеспечения безопасности остались прежними, но требования ужесточили по сравнению 1.7.73
ПУЭ 7 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ...
4. Ок.

Тогда о безопасности.
При токах замыкания на землю в сетях 6 кВ более 30 А и в сетях 10 кВ более 20 А согласно ПУЭ нейтраль должна быть заземлена через дугогасящие катушки для компенсации этих токов.
Значит в системе 0,4кВ при замыкании в сетях 6-10кВ без отключения питания напряжение прикосновения будет:
20*4=80 В
30*4=120В
Что не соответствует безопасным напряжениям. Как быть?
Или чем обеспечиваете напряжение прикосновения не более 25-50 В при не равномерной нагрузке фаз без ЗУ для ЭУ?

Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2013, 9:59


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2013, 11:07
Сообщение #91


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. И где указано, что "основополагающий"?
Упоминание о конкретной норме для повторного ЗУ там просто напрочь отсутствует. Как и в табличке. Потому можно фантазировать.
2. ПУЭ7 устраняет возможность кривотолков. К примеру Ваше утверждение про 30 Ом на фоне "не нормируется" очевидно не катит.
3. Что Вы прикипели к величине напряжения? В TN защитная мера зануление, а значит и заземление, в нашем случае выполняется однозначно и рассусоливать нет нужды. В составе питающего кабеля эту функцию выполняет PEN(РЕ)-проводник.
4. Теоретические вопросы - теоретикам. ПУЭ - действующий документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.5.2013, 12:14
Сообщение #92


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 16.5.2013, 14:07) *
1. И где указано, что "основополагающий"?
Упоминание о конкретной норме для повторного ЗУ там просто напрочь отсутствует. Как и в табличке. Потому можно фантазировать.
2. ПУЭ7 устраняет возможность кривотолков. К примеру Ваше утверждение про 30 Ом на фоне "не нормируется" очевидно не катит.
3. Что Вы прикипели к величине напряжения? В TN защитная мера зануление, а значит и заземление, в нашем случае выполняется однозначно и рассусоливать нет нужды. В составе питающего кабеля эту функцию выполняет PEN(РЕ)-проводник.
4. Теоретические вопросы - теоретикам. ПУЭ - действующий документ.

1. ИМХО по части заземления в ЭУ до 1000В с глухозаземленной нейтралью для ПУЭ.
2. Мое утверждение взято не с неба, а на основе имеющихся НТД, ведь речь лишь о максимально допустимом R.
3 Величина безопасного напряжения изменилась.
4 Ни кто не спорит что ПУЭ не действующий, но требования должны выполняться, а именно обеспечение 25-50В либо отключается питание.

Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2013, 13:07


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2013, 13:27
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. имхо так имхо.
2. В приведенных Вами НТД нет упоминания о максимально допустимом сопротивлении для повторного (дополнительного) заземлителя.
Для TN нормировано:1. значение для ЗУ в непосредственной близости, 2. в совокупности с повторными. 30 Ом для повторки - с неба.
3. И что, сопротивление повторного ЗУ нынче д.б. не менее 30 (или 28, к примеру) Ом ? Может какие-то другие нормы на сопротивление ЗУ изменены?
4. Видимо Вы считаете, что 30 Ом - панацея.

Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 9:51) *
.. в системе 0,4кВ при замыкании в сетях 6-10кВ без отключения питания напряжение прикосновения будет:
20*4=80 В 30*4=120В Что не соответствует безопасным напряжениям. Как быть?

Я от ТП далёк.. однако спрошу: а почему "без отключения". По-моему время отключения нормировано.
На время отключения допустимы (соответственно) и гораздо большие значения напряжения прикосновения в ЭУ до 1 кВ.
Про как быть. Оптимальным видится заземлитель нейтрали независимый от заземлителя ОПЧ ТП. А ЗУ в 30 Ом (параллельно 4-м Омам) дело сомнительное.

Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2013, 13:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.5.2013, 13:42
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 16.5.2013, 16:12) *
...
2. В приведенных Вами НТД нет упоминания о максимально допустимом сопротивлении для повторного (дополнительного) заземлителя.
Для TN нормировано:1. значение для ЗУ в непосредственной близости, 2. в совокупности с повторными. 30 Ом для повторки - с неба.
3. И что, сопротивление повторного ЗУ нынче д.б. не менее 30 (или 28, к примеру) Ом ?
4. Видимо Вы считаете, что 30 Ом - панацея.

2. птээп.
3. Карякин Нормы устройства сетей заземления.
5.17. В случаях ...
При этом сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 1, 2 и 3 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трёхфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учётом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN-проводника ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 10, 20 и 30 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трёхфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении горной породы более 100 Ом · м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более чем в десять раз.
5.19. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 2, 5 и 10 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трёхфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 10, 20 и 30 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ более 100 Ом · м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более чем в десять раз.
icon_wink.gif
Да, да это не документ.
4. Нет, но и ответственность лежит не на ПУЭ, а на проектировщике.

Цитата(Олега @ 16.5.2013, 16:27) *
Я от ТП далёк.. однако спрошу: а почему "без отключения". По-моему время отключения нормировано.
На время отключения допустимы (соответственно) и гораздо большие значения напряжения прикосновения в ЭУ до 1 кВ.
Про как быть. Оптимальным видится заземлитель нейтрали независимый от заземлителя ОПЧ ТП. А ЗУ в 30 Ом (параллельно 4-м Омам) дело сомнительное.
6-10кВ с изолированной нейтралью, при первом замыкании работают в нормальном режиме.
Гост Р 50571.18-2000 правда уже замененный, предлагал:
442.3.2 Сопротивление заземляющего устройства
На выполнение требований 442.4 и 442.5 оказывают влияние различные условия, одним из которых является сопротивление естественных заземлителей открытых проводящих частей трансформаторной подстанции, не превышающее 1 Ом.
Равномерно распределить ЗУ по ходу линий и бить 1-2 Ома. ИМХО


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2013, 13:54
Сообщение #95


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 13:27) *
2. птээп.
3. Карякин ..Да, да это не документ.
4. Нет, но и ответственность лежит не на ПУЭ, а на проектировщике.

2. да сколько же можно. табличка в ПТЭЭП ничем не отличается от таблички в ПУЭ.
И там тоже нет упоминания про повторный (дополнительный) заземлитель.
3. вот именно.
4. На проектировщике ответственность при нарушении требования норматива. А норматив не нормирует. И даже отдельным пунктом растолковывает, русским языком. Вот бывает у ПУЭ не четко изложено, а тут не придраться, яснее ясного.


Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 13:42) *
Равномерно распределить ЗУ по ходу линий и бить 1-2 Ома. ИМХО

Проще разделить ЗУ у ТП. Напряжение меж ОПЧ и землей в ЭУ до 1 кВ - 0.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.5.2013, 13:59
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 16.5.2013, 16:46) *
2. да сколько же можно. табличка в ПТЭЭП ничем не отличается от таблички в ПУЭ.
И там тоже нет упоминания про повторный (дополнительный) заземлитель.
3. вот именно.
4. На проектировщике ответственность при нарушении требования норматива. А норматив не нормирует. И даже отдельным пунктом растолковывает, русским языком. Вот бывает у ПУЭ не четко изложено, а тут не придраться, яснее ясного.

2. отличается своей неточностью http://energ2010.narod.ru/Doc/Elektro/PTEE..._1_Tabl_36.html
Нет тут как в ПУЭ вблизи нейтрали или где то еще.
Электроустановки сетей напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью напряжением:380/220 В - 30 Ом.
4. Нормируется напряжение 25-50В, а добиться этого можно лишь повторками.


Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2013, 14:30


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2013, 15:00
Сообщение #97


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 14:59) *
Нормируется напряжение 25-50В, а добиться этого можно лишь повторками.

А можно и не добиться. При неравномерности в мощных нагрузках и хилом PEN.

Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 14:59) *
Нет тут как в ПУЭ вблизи нейтрали или где то еще.

Но смысл стопудово как и в ПУЭ. Да и как говорил, устраиваем ЭУ по правилам устройства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.5.2013, 15:19
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 16.5.2013, 18:00) *
1 А можно и не добиться. При неравномерности в мощных нагрузках и хилом PEN.
2 Но смысл стопудово как и в ПУЭ. Да и как говорил, устраиваем ЭУ по правилам устройства.

1 Тады 1.7.59 и ТТ или доп меры.
2 Смысл в любой ЭУ - 30 Ом, ни больше.

Цитата(Олега @ 16.5.2013, 16:54) *
Проще разделить ЗУ у ТП. Напряжение меж ОПЧ и землей в ЭУ до 1 кВ - 0.
Есть еще проще вариант, переписать правила
Проект ФЗ Технический регламент "О безопасности электроустановок"
http://docs.cntd.ru/document/1200050347
15. Для предотвращения поражения электрическим током проводящие части электроустановок и оборудования должны быть заземлены и должна быть исключена возможность появления на них напряжения, представляющего опасность для человека, во всех режимах работы электроустановки.
Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека, не должны превышать значений, приведенных в Приложении 1 к настоящему техническому регламенту.
Защитное заземление должно удовлетворять требованиям Приложения 2 к настоящему техническому регламенту.


Читаем оба приложения внизу документа. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2013, 15:25


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2013, 17:02
Сообщение #99


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 15:19) *
1 Тады 1.7.59 и ТТ или доп меры.
2 Смысл в любой ЭУ - 30 Ом, ни больше.

1. Или просто принимать необходимые сечения проводников и выполнять ППР. Без должного внимания к ЭУ при ТТ пипец возможен.
2. Это Вы в ПТЭЭП (коряво переписанном с ПУЭ) упорно усматриваете. Хотя ПУЭ Вам однозначно толкует, что повторный заземлитель не нормируется. Даже не отсутствием или присутствием в табличке, а отдельным пунктом, для особо упрямых. Дело хозяйское. icon_biggrin.gif

Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 9:51) *
но требования ужесточили по сравнению 1.7.73

Прочитал приложение проекта Регламента (типа попытался "прочувствовать разницу" icon_wink.gif )
ПУЭ6 (1998г.):
1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);
2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.
Проект ТР "О безопасности электроустановок":
1.3. Защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех случаях;
при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 110 В до 440 В постоянного тока при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных.

Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 15:19) *
Есть еще проще вариант, переписать правила

А у Вас есть возможность? icon_biggrin.gif Тогда строчите.
Только от этих новейших правил (ТР) покуда одна отрыжка. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.5.2013, 17:19
Сообщение #100


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



А вам не надоело "сраться!" - как встретитесь ... хоть святых выноси.. и все равно все остаются при своих "трактовках"...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 4:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены