Сообщение
#81
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18029 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А если СУП нет, то ЗУ тоже нет? Да быть-то повторное ЗУ может (как в старых зданиях), только где норма? На протяженных участках это невозможно без ДСУП, поэтому снижают потенциал РЕ. Ага, при этом по-прежнему "снижение разницы потенциалов актуальнее меж ОПЧ и СПЧ одновременно доступными" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Ага, при этом по-прежнему "снижение разницы потенциалов актуальнее меж ОПЧ и СПЧ одновременно доступными" Потому что ОПЧ имеет потенциал РЕ, отличный от потенциала СПЧ и снижениют потенциал РЕ.Системы уравнивания потенциалов различных этажей должны быть соединены между собой не менее чем двумя проводниками. ![]() Да быть-то повторное ЗУ может (как в старых зданиях), только где норма? Нет нормы? Значит нет ЗУ. А заземляющий проводник на ГЗШ должен быть, куда его тогда подключать?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18029 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Потому что ОПЧ имеет потенциал РЕ, отличный от потенциала СПЧ и снижениют потенциал РЕ. Системы уравнивания потенциалов различных этажей должны быть соединены между собой не менее чем двумя проводниками. ![]() И разные ОПЧ могут заиметь разные потенциалы. И правильно, что СУП смежных этажей соединяются не менее... Только Вы это к чему? Нет нормы? Значит нет ЗУ. С чего это Вы такие выводы делаете? В ПУЭ кажется не написано "сопротивление несуществующего заземлителя повторного заземления не нормируется". Некоторые аналогии (по мотивам ПУЭ) ![]() "Шпалерная проволока .. должна быть заземлена ..Сопротивление заземления не нормируется." Вывод тот же - нет ЗУ, хотя и "должна". "Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется." Тут ясное дело только голимая проволока, изоляция отсутствует вовсе. "Длина шлангов не нормируется".. а были ли шланги ..? Примерно так получается? Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 23:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Только Вы это к чему? А зачем СУПам 2 проводника?С чего это Вы такие выводы делаете? С того что эта норма еще с ПУЭ 6, а требования по обеспечению безопасности уже другие.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18029 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С того что эта норма еще с ПУЭ 6, а требования по обеспечению безопасности уже другие. И Вы непременно хотите назвать нам пункт гл.1.7 6-го ПУЭ с нормой о ненормируемости ? До кучи назовите и документ, предписывающий при отсутствии нормирования какого либо параметра считать оборудование отсутствующим. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
И Вы непременно хотите назвать нам пункт гл.1.7 6-го ПУЭ с нормой о ненормируемости ? 1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении r земли более 100 Ом·м допускается увеличивать указанные выше нормы в 0,01 r раз, но не более десятикратного. И 1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48); 2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках. Как говорится, прочувствуйте разницу. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18029 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Таким образом Вы не в состоянии назвать нам пункт из ПУЭ6, аналогичный по содержанию п.1.7.61 ПУЭ7.
п.1.7.62ПУЭ6 (1.7.101ПУЭ7) не интересует, поскольку норму сопротивления заземлителя повторного заземления не содержит. Да и Ваш вывод "Нет нормы? Значит нет ЗУ" обширное цитирование не подтверждает. Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2013, 9:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Таким образом Вы не в состоянии назвать нам пункт из ПУЭ6, аналогичный по содержанию п.1.7.61 ПУЭ7. А отсутствие аналогичного пункта о чем говорит? Норму додумай сам что ли? Или теперь в ПУЭ 7 1.7.61 уже указана норма?Сказано лишь о повторных заземлениях на ВЛ, которые нормировались. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2013, 9:19 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18029 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А отсутствие аналогичного пункта о чем говорит? 1. Вы заблуждались, когда говорили "эта норма еще с ПУЭ 6" 2. Норма "не нормируется" отсутствовала. И другая норма для повторки не приводилась. 3. Чтобы не додумывали, в ПУЭ7 конкретизировали - "не нормируется". Давайте про ВЛ больше не вспоминать, не приводить.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Вы заблуждались, когда говорили "эта норма еще с ПУЭ 6" 2. Норма "не нормируется" отсутствовала. И другая норма для повторки не приводилась. 3. Чтобы не додумывали, в ПУЭ7 конкретизировали - "не нормируется". 4. Давайте про ВЛ больше не вспоминать, не приводить.. 1. 1.7.62 (1.7.101) - основополагающий. И таблица 1.8.38 в ПУЭ 7 не изменилась. 2. В результате на вводе в ЭУ как была не обязательным в ПУЭ 6, так в ПУЭ 7 и осталась. 3. Поэтому меры обеспечения безопасности остались прежними, но требования ужесточили по сравнению 1.7.73 ПУЭ 7 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ... 4. Ок. Тогда о безопасности. При токах замыкания на землю в сетях 6 кВ более 30 А и в сетях 10 кВ более 20 А согласно ПУЭ нейтраль должна быть заземлена через дугогасящие катушки для компенсации этих токов. Значит в системе 0,4кВ при замыкании в сетях 6-10кВ без отключения питания напряжение прикосновения будет: 20*4=80 В 30*4=120В Что не соответствует безопасным напряжениям. Как быть? Или чем обеспечиваете напряжение прикосновения не более 25-50 В при не равномерной нагрузке фаз без ЗУ для ЭУ? Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2013, 9:59 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18029 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. И где указано, что "основополагающий"?
Упоминание о конкретной норме для повторного ЗУ там просто напрочь отсутствует. Как и в табличке. Потому можно фантазировать. 2. ПУЭ7 устраняет возможность кривотолков. К примеру Ваше утверждение про 30 Ом на фоне "не нормируется" очевидно не катит. 3. Что Вы прикипели к величине напряжения? В TN защитная мера зануление, а значит и заземление, в нашем случае выполняется однозначно и рассусоливать нет нужды. В составе питающего кабеля эту функцию выполняет PEN(РЕ)-проводник. 4. Теоретические вопросы - теоретикам. ПУЭ - действующий документ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. И где указано, что "основополагающий"? Упоминание о конкретной норме для повторного ЗУ там просто напрочь отсутствует. Как и в табличке. Потому можно фантазировать. 2. ПУЭ7 устраняет возможность кривотолков. К примеру Ваше утверждение про 30 Ом на фоне "не нормируется" очевидно не катит. 3. Что Вы прикипели к величине напряжения? В TN защитная мера зануление, а значит и заземление, в нашем случае выполняется однозначно и рассусоливать нет нужды. В составе питающего кабеля эту функцию выполняет PEN(РЕ)-проводник. 4. Теоретические вопросы - теоретикам. ПУЭ - действующий документ. 1. ИМХО по части заземления в ЭУ до 1000В с глухозаземленной нейтралью для ПУЭ. 2. Мое утверждение взято не с неба, а на основе имеющихся НТД, ведь речь лишь о максимально допустимом R. 3 Величина безопасного напряжения изменилась. 4 Ни кто не спорит что ПУЭ не действующий, но требования должны выполняться, а именно обеспечение 25-50В либо отключается питание. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2013, 13:07 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18029 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. имхо так имхо.
2. В приведенных Вами НТД нет упоминания о максимально допустимом сопротивлении для повторного (дополнительного) заземлителя. Для TN нормировано:1. значение для ЗУ в непосредственной близости, 2. в совокупности с повторными. 30 Ом для повторки - с неба. 3. И что, сопротивление повторного ЗУ нынче д.б. не менее 30 (или 28, к примеру) Ом ? Может какие-то другие нормы на сопротивление ЗУ изменены? 4. Видимо Вы считаете, что 30 Ом - панацея. .. в системе 0,4кВ при замыкании в сетях 6-10кВ без отключения питания напряжение прикосновения будет: 20*4=80 В 30*4=120В Что не соответствует безопасным напряжениям. Как быть? Я от ТП далёк.. однако спрошу: а почему "без отключения". По-моему время отключения нормировано. На время отключения допустимы (соответственно) и гораздо большие значения напряжения прикосновения в ЭУ до 1 кВ. Про как быть. Оптимальным видится заземлитель нейтрали независимый от заземлителя ОПЧ ТП. А ЗУ в 30 Ом (параллельно 4-м Омам) дело сомнительное. Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2013, 13:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
... 2. В приведенных Вами НТД нет упоминания о максимально допустимом сопротивлении для повторного (дополнительного) заземлителя. Для TN нормировано:1. значение для ЗУ в непосредственной близости, 2. в совокупности с повторными. 30 Ом для повторки - с неба. 3. И что, сопротивление повторного ЗУ нынче д.б. не менее 30 (или 28, к примеру) Ом ? 4. Видимо Вы считаете, что 30 Ом - панацея. 2. птээп. 3. Карякин Нормы устройства сетей заземления. 5.17. В случаях ... При этом сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 1, 2 и 3 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трёхфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учётом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN-проводника ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 10, 20 и 30 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трёхфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении горной породы более 100 Ом · м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более чем в десять раз. 5.19. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 2, 5 и 10 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трёхфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 10, 20 и 30 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ более 100 Ом · м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более чем в десять раз. ![]() Да, да это не документ. 4. Нет, но и ответственность лежит не на ПУЭ, а на проектировщике. Я от ТП далёк.. однако спрошу: а почему "без отключения". По-моему время отключения нормировано. 6-10кВ с изолированной нейтралью, при первом замыкании работают в нормальном режиме.На время отключения допустимы (соответственно) и гораздо большие значения напряжения прикосновения в ЭУ до 1 кВ. Про как быть. Оптимальным видится заземлитель нейтрали независимый от заземлителя ОПЧ ТП. А ЗУ в 30 Ом (параллельно 4-м Омам) дело сомнительное. Гост Р 50571.18-2000 правда уже замененный, предлагал: 442.3.2 Сопротивление заземляющего устройства На выполнение требований 442.4 и 442.5 оказывают влияние различные условия, одним из которых является сопротивление естественных заземлителей открытых проводящих частей трансформаторной подстанции, не превышающее 1 Ом. Равномерно распределить ЗУ по ходу линий и бить 1-2 Ома. ИМХО -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18029 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2. птээп. 3. Карякин ..Да, да это не документ. 4. Нет, но и ответственность лежит не на ПУЭ, а на проектировщике. 2. да сколько же можно. табличка в ПТЭЭП ничем не отличается от таблички в ПУЭ. И там тоже нет упоминания про повторный (дополнительный) заземлитель. 3. вот именно. 4. На проектировщике ответственность при нарушении требования норматива. А норматив не нормирует. И даже отдельным пунктом растолковывает, русским языком. Вот бывает у ПУЭ не четко изложено, а тут не придраться, яснее ясного. Равномерно распределить ЗУ по ходу линий и бить 1-2 Ома. ИМХО Проще разделить ЗУ у ТП. Напряжение меж ОПЧ и землей в ЭУ до 1 кВ - 0. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
2. да сколько же можно. табличка в ПТЭЭП ничем не отличается от таблички в ПУЭ. И там тоже нет упоминания про повторный (дополнительный) заземлитель. 3. вот именно. 4. На проектировщике ответственность при нарушении требования норматива. А норматив не нормирует. И даже отдельным пунктом растолковывает, русским языком. Вот бывает у ПУЭ не четко изложено, а тут не придраться, яснее ясного. 2. отличается своей неточностью http://energ2010.narod.ru/Doc/Elektro/PTEE..._1_Tabl_36.html Нет тут как в ПУЭ вблизи нейтрали или где то еще. Электроустановки сетей напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью напряжением:380/220 В - 30 Ом. 4. Нормируется напряжение 25-50В, а добиться этого можно лишь повторками. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2013, 14:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18029 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нормируется напряжение 25-50В, а добиться этого можно лишь повторками. А можно и не добиться. При неравномерности в мощных нагрузках и хилом PEN. Нет тут как в ПУЭ вблизи нейтрали или где то еще. Но смысл стопудово как и в ПУЭ. Да и как говорил, устраиваем ЭУ по правилам устройства. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 А можно и не добиться. При неравномерности в мощных нагрузках и хилом PEN. 2 Но смысл стопудово как и в ПУЭ. Да и как говорил, устраиваем ЭУ по правилам устройства. 1 Тады 1.7.59 и ТТ или доп меры. 2 Смысл в любой ЭУ - 30 Ом, ни больше. Проще разделить ЗУ у ТП. Напряжение меж ОПЧ и землей в ЭУ до 1 кВ - 0. Есть еще проще вариант, переписать правилаПроект ФЗ Технический регламент "О безопасности электроустановок" http://docs.cntd.ru/document/1200050347 15. Для предотвращения поражения электрическим током проводящие части электроустановок и оборудования должны быть заземлены и должна быть исключена возможность появления на них напряжения, представляющего опасность для человека, во всех режимах работы электроустановки. Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека, не должны превышать значений, приведенных в Приложении 1 к настоящему техническому регламенту. Защитное заземление должно удовлетворять требованиям Приложения 2 к настоящему техническому регламенту. Читаем оба приложения внизу документа. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2013, 15:25 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18029 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 Тады 1.7.59 и ТТ или доп меры. 2 Смысл в любой ЭУ - 30 Ом, ни больше. 1. Или просто принимать необходимые сечения проводников и выполнять ППР. Без должного внимания к ЭУ при ТТ пипец возможен. 2. Это Вы в ПТЭЭП (коряво переписанном с ПУЭ) упорно усматриваете. Хотя ПУЭ Вам однозначно толкует, что повторный заземлитель не нормируется. Даже не отсутствием или присутствием в табличке, а отдельным пунктом, для особо упрямых. Дело хозяйское. ![]() но требования ужесточили по сравнению 1.7.73 Прочитал приложение проекта Регламента (типа попытался "прочувствовать разницу" ![]() ПУЭ6 (1998г.): 1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48); 2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках. Проект ТР "О безопасности электроустановок": 1.3. Защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять: при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех случаях; при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 110 В до 440 В постоянного тока при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных. Есть еще проще вариант, переписать правила А у Вас есть возможность? ![]() Только от этих новейших правил (ТР) покуда одна отрыжка. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А вам не надоело "сраться!" - как встретитесь ... хоть святых выноси.. и все равно все остаются при своих "трактовках"...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |