Здравствуйте. Сам не теоретик всё нужно подробно. Суть проблемы. На производстве установили светильники с лампами днат 400 Вт, начали греться автоматы. Автоматы АВВ S203 L C50. Токовыми клещами произвёл замер, на каждой фазе примерно 22 А. Контакторы естественно тоже стоят. Есть предположение, что виновата реактивная мощность. Cos фи ДНАТа по паспорту 0.42. Нужны полные расчёты с какими характеристиками поставить конденсатор. МКФ,Вольтаж, что там ещё есть. Спасибо.
|
|
|
nurpus Подбор конденсатора для избавления реактивной мощности. 30.4.2013, 19:28
Костян челябинский При 22х А С50 НЕ ДОЛЖЕН ГРЕТЬСЯ. Просто. И хоть ак... 30.4.2013, 20:19
Transformator Тоже самое хотел написать, при 22А С50 не должен г... 30.4.2013, 20:28
nurpus Цитата(Transformator @ 30.4.2013, 20:28) ... 30.4.2013, 21:57
Костян челябинский ЦитатаТоковыми клещами произвёл замер, на каждой ф... 30.4.2013, 22:16
Transformator Цитата(nurpus @ 30.4.2013, 21:57) нужно н... 30.4.2013, 22:46
uvk2 Тоже не теоретик, но думаю что при косинусе 0.5 по... 30.4.2013, 22:13
shpinel Вы произвели замер реального тока. По 22А на фазу.... 30.4.2013, 22:34
Костян челябинский Да, кстати, а что значит "греются" автом... 30.4.2013, 22:39
Гость измерте ток клещами с датчиком среднеквадратичных ... 31.5.2013, 9:04
General Electric Цитата(nurpus @ 30.4.2013, 19:28) Здравст... 8.6.2013, 19:27![]() ![]() ![]() |
|