| Гость_Гость_Alexandro_*_* |
29.4.2013, 21:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте.
В моей квартире ( панельный дом 66го года ) ввод электричества устроем весьма своеобразно - никаких щитов на лестнице,просто в стен входят 2 провода из подвала ( 1й этаж ) и 2 идущие дальше наверх,к ним на скрутках присоеденены проводники идущие к моему счетчику.Все это добро изолировано советскими резиновыми трубками и довольно ощутимо греется. Каким образом это вопрос лучше разрешить - попытаться потребовать свой ЖСК привести все в состояние соответствующее ПУЭ 7 или самому попробовать заменить скрутки на зажимы WAGO с пастой для алюминиевых проводников? С зажимами суть вопроса в том,что я не знаю,сколько квартир через мои скрутки питается и на какой ток зажимы использовать. спасибо. |
|
|
|
|
29.4.2013, 22:38
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Т.е. с подвала приходят два провода, которые идут далее на второй этаж
От этих проводов на скрутке идут провода к Вам? Поставьте лучше зажимы "орехи" А насчёт ПУЭ 7, сильно сомневаюсь хотя можете попробовать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
29.4.2013, 23:15
Сообщение
#3
|
|
Гости |
именно так - фаза с подвала приходит ко мне ,далее к следующим "юзерам" )
что есть "орехи" ? ) честно говоря мне проще самому все заменить ,чем с этими "деятелями" объясняться ) |
|
|
30.4.2013, 7:20
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Чтобы подключить через эти сжимы, Вам потребуется отключить линию (Стояк). Лучше самому не лезть, потом все на Вас будут списывать, все неприятности.
|
|
|
|
|
30.4.2013, 9:37
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.4.2013, 9:39
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.4.2013 Из: Волгоградская область Пользователь №: 32866 |
Самое лучшее, решение сделайте себе отдельную линию прямо с подвала!
|
|
|
30.4.2013, 10:49
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
долбите перекрытия и стены?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
30.4.2013, 12:44
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Я сталкивался с подобным в Павловске Ленинградской обл. (родня живет) 5 этажка
стояк через квартиры, но через небольшое углубление в стене - отпайка на счетчик, тоже скруткой стояк 10 мм^2 проходит через квартиры Заменил скрутку болтовым соединением М6 (все работы под напряжением, с предупреждением соседей сверху) - 5 лет прошло - все ОК |
|
|
30.4.2013, 13:11
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
С зажимами суть вопроса в том,что я не знаю,сколько квартир через мои скрутки питается и на какой ток зажимы использовать.
Померить ток можно тестером НЕРАЗРЫВАЯ цепь. Предел измерений поставьте сначала максимальный!!! |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
30.4.2013, 13:50
Сообщение
#10
|
|
Гости |
С зажимами суть вопроса в том,что я не знаю,сколько квартир через мои скрутки питается и на какой ток зажимы использовать. Померить ток можно тестером НЕРАЗРЫВАЯ цепь. Предел измерений поставьте сначала максимальный!!! Сжимы, они же "орехи", подразделяются не по току, а по сечению проводов. Об измерении тока тестером: "Померить ток можно тестером НЕРАЗРЫВАЯ цепь. Предел измерений поставьте сначала максимальный!!!" - каким образом? Это же не токоизмерительные клещи! На измерение какого тока рассчитан тестер, 10 А? А в стояке ток может быть гораздо больше! |
|
|
|
|
30.4.2013, 14:13
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а ничего мерять по соседним квартирам не нужно, ставите орех на магистраль, а отпайка пойдет с ореха к Вам
фото кстати можете выложить - что там у Вас -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.4.2013, 15:28
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11228 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ой, не лазил бы я на стояк со своими орехами...
Приводить электроустановку здания, созданную по 5 (или ранее) ПУЭ, к требованиям 7-го ПУЭ не требуется. ПУЭ, как и закон, обратной силы не имеет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
30.4.2013, 16:03
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Ой, не лазил бы я на стояк со своими орехами... Приводить электроустановку здания, созданную по 5 (или ранее) ПУЭ, к требованиям 7-го ПУЭ не требуется. ПУЭ, как и закон, обратной силы не имеет. Полностью поддерживаю, в данном случае приведение данной электроустановки к требованиям ПУЭ-7 возможно только при полной реконструкции. А вот заменить скрутку на сжимы ("орехи") вполне по силам электрикам данного ЖСК, но не топик-стартеру! |
|
|
30.4.2013, 16:06
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.4.2013, 16:47
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Гость сочувствующий
Это же не токоизмерительные клещи! На измерение какого тока рассчитан тестер, 10 А? А в стояке ток может быть гораздо больше! Будьте современными!!! Сейчас все хорошие тестеры мерят ток как "токоизмерительные клещи". Просто, практично! А про 10 А Вы правы! В стояке ток будет больше, если в час пик!!! |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
30.4.2013, 19:27
Сообщение
#16
|
|
Гости |
...Сейчас все хорошие тестеры мерят ток как "токоизмерительные клещи". Просто, практично!... Ну, во-первых, не "все хорошие тестеры мерят ток как "токоизмерительные клещи", во-вторых, термин "тестер" родился от советского универсального измерительного аналогового прибора ТТ-1, как и термин "цешка" от (дай Бог памяти!) от Ц-18, так что считаю тестер здесь не при делах. Сейчас в ходу термин "мультиметр", если Вы имеете ввиду именно мультиметр с функцией токоизмерительных клещей, то они менее ходовые, чем без оной функции. Здесь, конечно, можно о многом подискутировать, но боюсь, что мы уходим от темы вопроса. |
|
|
30.4.2013, 19:38
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Пусть будет "мультиметр".
Продавцам бы это тоже знать непомешало... |
|
|
2.5.2013, 8:57
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Какие орехи? Орехи это прошлый век, сейчас есть уже всякие разные изолированные прокалывающие зажимы. Но и их лучше пусть ставит специалист, а то на протыкаете кабель(провод)
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.5.2013, 12:04
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Какие орехи? Орехи это прошлый век, сейчас есть уже всякие разные изолированные прокалывающие зажимы. Но и их лучше пусть ставит специалист, а то на протыкаете кабель(провод) Открою страшную тайну: орехи это не прошлый век, они до сих пор выпускаются и успешно применяются, и даже на ВЛ, выполненых неизолированным проводом. Ну и чем выгоднее изолированый прокалывающий зажим на стояке, выполненом проводом АПВ, а, возможно, и АПРТО? |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.5.2013, 12:07
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Какие орехи? Орехи это прошлый век, сейчас есть уже всякие разные изолированные прокалывающие зажимы. Но и их лучше пусть ставит специалист, а то на протыкаете кабель(провод) Открою страшную тайну: орехи это не прошлый век, они до сих пор выпускаются и успешно применяются, и даже на ВЛ, выполненых неизолированным проводом. Ну и чем выгоднее изолированый прокалывающий зажим на стояке, выполненом проводом АПВ, а, возможно, и АПРТО? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|