![]() сгорел копрессор - виновата ли проводка? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() сгорел копрессор - виновата ли проводка? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Озвучьте марку компрессора и попросите кого нибудь померить напряжение у вас в розетках. Если вы не на Рублевке, то у вас общая для всех беда - изношенные линии , которые по столбам идут, надо менять , а не вашу проводку. Если напряжение вашей сети ниже нормы, то у вас есть право требовать нормализовать его. Право есть а у сетевиков нет возможности, поэтому все чаще стали применять стабилизаторы напряжения. Возможно это ваш случай.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина г. Никополь, Днепропетровская обл. Пользователь №: 32824 ![]() |
Цитата Только тут главное не какое напряжение приходит, а какая нагрузочная способность этой сети (подводящей воздушной линии электропередачи). Так замерив напряжение под нагрузкой станет сразу всё понятно, запустить компрессор и померять напряжение до счётчика |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Только не после пуска компрессора, а именно в момент пуска!
Однако точность замера будет невысокой по прчине малого времени пуска. Здесь нужно быстренько (на пару секунд) посмотреть нагрузив сеть статической нагрузкой в киловатт эдак 10! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина г. Никополь, Днепропетровская обл. Пользователь №: 32824 ![]() |
Так 10кВт если к 2,5 квадратам прицепить то от провода ничего не останется максимум 5кВт, прицепить так два обогревателя по 2 - 2,5кВт или 3-5 утюгов, или парочку стиралок - автоматов одновременно включить( это больше на компрессор похоже) и земеры напряжения без нагрузки в сети и с этими нагрузками
И вообще где автор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Роман234) Так 10кВт если к 2,5 квадратам прицепить то от провода ничего не останется.... А это я зачем писал? Цитата ...быстренько (на пару секунд) За 1-2 секунды ничего с проводом даного сечения не произойдёт. К тому же начинаете в таком случае себе же и противоречить: Цитата(Роман234) Менять не нужно и так хватит И чем отличается пуск компрессора с пусковым током в 50 Ампер со статическим током в 45 Ампер за одно и то же время (1-2 сек.), при одном и том же сечении?А мной на этот счёт было сказано несколько иначе: Цитата В принципе желательно, но не обязательно вовсе!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина г. Никополь, Днепропетровская обл. Пользователь №: 32824 ![]() |
Я просто не увидел что вы написали на пару секунд, извеняюсь,хотя не получиться 10кВт автоматы всего на 16А что до счётчика что послетут нужно очень быстро тогда включить эти 10кВт чтобы человек глянул при пуске просадку напряжения до того как сработают автоматы
Сообщение отредактировал Роман234 - 29.4.2013, 12:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Достаточно утюга или электрочайника! 10 кВТ , 5 кВТ - это надо автоматы менять и кто это будет делать. Надо еще найти причину где плохой контакт или в чем проблема. Судя по сообщению, местные электрики причину видят в малом сечении провода и больше ничем помочь не могут. Вот я и думаю, где человеку найти другого спеца??? Потому, как наши предположения - это всего лишь подсказка тому, кто будет искать причину. А наговорили мы достаточно!
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Амур50) ...наши предположения - это всего лишь подсказка тому, кто будет искать причину. А наговорили мы достаточно! Это точно!....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2013 Пользователь №: 32803 ![]() |
Меняя сечение на 4 мм, Вы получаете выигрыш в напряжении (меньшее падение) при пуске вольт на 5-6. В принципе желательно, но не обязательно вовсе! Тут дело в другом.... В настоящее время обычно компрессоры расчитаны на рабочее напряжение 230 Вольт (компрессор если не отечественный, а европейский, что вернее всего). Ну и общая длинна питающей линии дают потери - вот и получаете очень неустойчивый пуск, тем более, если компрессору нужно запуститься не вхолостую (без давления), а под нагрузкой (уже имеется некоторое давление, скажем единицы 4). Ничего удивительного в этом нет.... большое спасибо за ответ, вопрос возник из-за того что люди "близкие" к электрике утверждали что вся беда из-за тонкого провода, при чём без вариантов! мне нежаль финансов, затраты не так велики, просто не люблю переделок. ВСЕМ спасибо, ответ получен, если не ошибаюсь нужно сказать что тема закрыта. (не силён я в компьютерном общении) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
люди "близкие" к электрике утверждали что вся беда из-за тонкого провода, при чём без вариантов! Просто это наиболее часто встречающаяся причина. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 10:11 |
|
![]() |