9.4.2013, 13:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 25637 |
В проектах, где заказчиком выступают госструктуры, требуют закладывать в проект Российское оборудование. Сейчас у ДЗНВА, Контактора, КЭАЗ и др. есть серии модульного оборудования... Кто сталкивался с монтажом и эксплуатацией - подскажите, у кого качество нормальное?
В проектах, где заказчиком выступают госструктуры, требуют закладывать в проект Российское оборудование. На замену Легранда DPL что предпочесть? Вроде у ДКС и Экопласта хороший выбор, но вот мне недавно на ДКС монтажники жаловались, что с крышкой кабель-канала косяк - одеть её можно только с боку и, соответственно, что бы розетку добавить или подвинуть много разбирать приходится. Кто сталкивался с монтажом и эксплуатацией - подскажите, что лучше в проект заложить? Сообщение отредактировал с2н5он - 9.4.2013, 14:23
Причина редактирования: не нужно распыляться по форуму
|
|
|
korzamov Российское модульное оборудование 9.4.2013, 13:07
электрик Дмитрий Мы закладываем любое оборудование, чаще Schneider ... 9.4.2013, 13:26
korzamov Неужели российских модульных автоматов, контакторо... 9.4.2013, 14:34
Работник Наши, это как правило произведенный в Китае, и про... 9.4.2013, 15:39
korzamov Линейка OptiDin КЭАЗ 9.4.2013, 16:48
Работник Очень редко попадались на объектах. Первое впечатл... 10.4.2013, 7:55
push Если судить с точки зрения проверки соответствия з... 12.4.2013, 12:23
RomanNV Тоже разговаривал с ребятами из лаборатории. Говор... 12.4.2013, 12:39
Гость_mnosoffff_* За выключатели не скажу....
Но контакторы ИЭК - р... 16.4.2013, 10:25
push Горит что? Если катушка, то нагрузка здесь ваще не... 17.4.2013, 4:04
Алексей. Цитата(push @ 17.4.2013, 4:04) Расчитыват... 22.4.2013, 13:59
Гость_mnosoffff_* Если 9 - амперный контактор сгорает при номинале д... 22.4.2013, 11:15
push Не, я такого не говорил. Следуя моей логике Вы пра... 23.4.2013, 4:27
OBON Цитата(push @ 23.4.2013, 7:27) Не, я тако... 23.4.2013, 7:20
push Дык а я про что? Характер нагрузки я и имел ввиду ... 24.4.2013, 5:09
RomanNV Потому, что контакторы при управлении индуктивной ... 24.4.2013, 7:30
push Тоже согласен, ЭДС самоиндукции, искра подгорание ... 25.4.2013, 5:30
uvk2 ЦитатаЗа выключатели не скажу....
Но контакторы И... 25.4.2013, 5:54
push Да где вы это все приобретаете? Сколько работаю с ... 26.4.2013, 4:47
Гость_Александр_* Самое нормальное сейчас у курска в новой серии