Выбивает автомат | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает автомат | 
	 
	 
| Гость_Гость_Олег_*_* | 
			
			  20.4.2013, 8:30
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Автомат ИЭК С32.На нём у нас водонагреватель.Сегодня спустя 1,5 часа постоянной нагрузки автомат выбило.Затем выбило уже через 20 минут.Прозвонил кабель (ВВгНГ 3*4) омметром-всё в порядке.Запаха гари как при КЗ нигде нет.Водонагреватель греет нормально.Если бы ТЭНы пробило, но наверно это было бы навсегда, а не спустя 20 минут? Грешу на ИЭК.Есть также УЗО.Но в данном случае проблема скорее или в самом автомате или в водонагревателе, потому что без нагрузки ничего не выбивает.Я правильно мыслю? Как можно узнать причину отключения автомата?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
 Гость_Олег_*   Выбивает автомат   20.4.2013, 8:30
 
 Roman D   Корпус автомата, при срабатывании защиты от перегр...   20.4.2013, 8:43
 
 Гость   При первом отключении я тоже подумал на контакты.М...   20.4.2013, 8:52
 
 savelij®   Не озвучили мощность нагревателя и реальное напряж...   20.4.2013, 11:43
 
 Гость   Думаете, автомат неподходящий? Исключено.Он на 10А...   20.4.2013, 17:12
 
 Roman D   Цитата(Гость @ 20.4.2013, 17:12) Думаете,...   20.4.2013, 17:51
 
 элкъ   Цитата(Roman D @ 20.4.2013, 18:51) <го...   20.4.2013, 19:30

 
 Roman D   Цитата(элкъ @ 20.4.2013, 18:30) А кто это...   20.4.2013, 19:39

 
 элкъ   Цитата(Roman D @ 20.4.2013, 19:39) Извест...   20.4.2013, 20:38
 
 Гость   Цитата(Roman D @ 20.4.2013, 17:51) <го...   20.4.2013, 21:17
 
 Roman D   Цитата(Гость @ 20.4.2013, 21:17) Я автор....   20.4.2013, 21:20
 
 Сергей Г   ЦитатаА ещё тепловой расцепитель может сработать о...   20.4.2013, 18:04
 
 Гость   Силу тока ненадо расчитывать.Её я вам уже назвал.Н...   20.4.2013, 22:16
 
 Transformator   Цитата(Гость @ 20.4.2013, 22:16) Силу ток...   20.4.2013, 22:25
 
 Roman D   Цитата(Гость @ 20.4.2013, 22:16) Силу ток...   20.4.2013, 22:44
 
 savelij®   Цитата(Гость @ 20.4.2013, 23:16) Силу ток...   20.4.2013, 22:55
 
 Гость   Ответ я уже получил так что вы опоздали)) Пол часа...   21.4.2013, 3:47![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 4:53 | 
| 
 | 
	
| 
 |