![]() Счетчик MTX1.10 , Не санкционированный отбор электроэнергии. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Счетчик MTX1.10 , Не санкционированный отбор электроэнергии. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.4.2013 Пользователь №: 32562 ![]() |
Здравствуйте. Не так давно был свидетелем спора. И чисто из любопытства хотел бы выяснить ,кто был таки прав в том споре. Вопрос касается счетчика MTХ1.10. http://www.minsk.energosbyt.by/inf/count/%...2%D0%A51_to.pdf
Одна спорящая сторона с пеной у рта доказывала другой , что эта модель счетчика способна отслеживать буквально все попытки не санкционированного отбора электроэнергии, даже если зашунтировать счетчик , он все равно покажет расход по «0». Другая сторона, в компетентности которой сомневаться не приходится, ибо это работник Облэнерго, крайне скептически отнеслась к подобному утверждению. Кто же из них прав? С уважением. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте. Не так давно был свидетелем спора. И чисто из любопытства хотел бы выяснить ,кто был таки прав в том споре. Вопрос касается счетчика MTХ1.10. http://www.minsk.energosbyt.by/inf/count/%...2%D0%A51_to.pdf Одна спорящая сторона с пеной у рта доказывала другой , что эта модель счетчика способна отслеживать буквально все попытки не санкционированного отбора электроэнергии, даже если зашунтировать счетчик , он все равно покажет расход по «0». Другая сторона, в компетентности которой сомневаться не приходится, ибо это работник Облэнерго, крайне скептически отнеслась к подобному утверждению. Кто же из них прав? С уважением. Вора бьют не за то, что ворует, а за то, что попадается. Как может счётчик отследить то, что воруется до счётчика? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
На 9 странице инструкции есть про контроль диф тока. Это как раз и есть, о том что в споре. Только он его не считает, а измеряет. Если превысили уставку, дает сигнал на отключение. Но это опция и она не у всех счетчиков. Диф ток возникнет при попытке обойти счетчик по фазному или нулевому проводнику. Если будет организовано подключение в обход счетчика по обоим проводникам, тогда он не среагирует на воровство.
PS В первые сталкиваюсь с таким счетчиком. Хотя возможно просто не сталкивался по работе, я не инспектор по учету. И не видя инструкции мог тоже утверждать что такого не может быть, считать энергию по одному проводу. Хотя этого счетчик и не делает, но может пресечь такое воровство. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Точно так же этот "хитрый" счетчик отреагирует (индикацией или отключением) на неисправность электропроводки - ухудшение изоляции ноля, замыкание нейтрального проводника с защитным (если таковой имеется) или, например, пробой ТЭНа в бойлере.
Тот оппонент, что защищал счетчик, по всей видимости, не владеет полнотой информации о способах хищения электроэнергии. А если владеет, то его можно подозревать в некоторой заинтересованности (производство, продажа, реклама) по отношению к этим счетчикам. Есть неплохая книжка "101 способ хищения электроэнергии"; я ее выкладывал на какой-то другой ветке; и её до сих пор качают, хотя книжка предназначена для охотников за "проклятыми расхитителями" и разработчиков счетчиков. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.4.2013 Пользователь №: 32562 ![]() |
Точно так же этот "хитрый" счетчик отреагирует (индикацией или отключением) на неисправность электропроводки - ухудшение изоляции ноля, замыкание нейтрального проводника с защитным (если таковой имеется) или, например, пробой ТЭНа в бойлере. Тот оппонент, что защищал счетчик, по всей видимости, не владеет полнотой информации о способах хищения электроэнергии. А если владеет, то его можно подозревать в некоторой заинтересованности (производство, продажа, реклама) по отношению к этим счетчикам. Есть неплохая книжка "101 способ хищения электроэнергии"; я ее выкладывал на какой-то другой ветке; и её до сих пор качают, хотя книжка предназначена для охотников за "проклятыми расхитителями" и разработчиков счетчиков. Я эту книгу не читал, но из спора я понял, что два самых продвинутых способа обмана счетчика, магнит и шунтирование фазы- здесь не катят. Вопрос больше не технический, а принципиальный. Наши люди сделали этот счетчик, значит наши люди знают и как его обойти. Или уже перевелись Кулибины на земле Русской? С уваженнием. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Или уже перевелись Кулибины на земле Русской? Скорее уж Березовские... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.4.2013 Пользователь №: 32562 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.4.2013 Пользователь №: 32562 ![]() |
Да, вот еще забыл. Еще одним предметом спора были вот эти единицы измерения:kvarh, kWh, Min, In, h. Что они обозначают на дисплее счетчика? С уважением.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Элементарно, Ватсон!
![]() kvarh - кВАр*ч - реактивная энергия. kWh - киловатт-час - активная энергия. Минуты и часы - и так понятно. In - лень в интернет лезть за инструкцией. Ток какой-то. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
...номинальный...
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |