Кстати что то про векторную диаграму то забыли!!!
-------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18940 ![]() |
Надеюсь ТС не возражает. Спрошу свои вопросы. Снял профили с двух разных ПС и получил такие картинки. В одном случае говорят, что не могут сфазироваться. Кто-нибудь может подробно и технически грамотно расписать что происходит на картинках. трансы одинаковые? какая маркировка? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Картинки красивые... Никогда не "снимал профиль" ПС. Но с ВД сталкивался... Пару вопросов (если, конечно, кто-нибудь не ответит на Ваши по представленным данным.)
Класс напряжения ПС? Судя по величинам напряжения (100/58 В) - напряжения от ТН. Снимали на счетчиках? Очень маленький ток (сотни мА. Это после ТТ?) Маленькая нагрузка была? Не фазируется что с кем? Схемку набросали бы... На картинке "короткие" и неподписанные вектора - это токи? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18940 ![]() |
Надеюсь ТС не возражает. Спрошу свои вопросы. Снял профили с двух разных ПС и получил такие картинки. В одном случае говорят, что не могут сфазироваться. Кто-нибудь может подробно и технически грамотно расписать что происходит на картинках. нашел ссылку http://www.motor-remont.ru/books/book47/book47p18.htm может поможет. изучим посмотрим Сообщение отредактировал Виктор Васильевич - 17.4.2013, 15:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Кто-нибудь может подробно и технически грамотно расписать что происходит на картинках. Предварительный диагноз: диаграмма снята со счетчика на высокой стороне ТП. Транс нагружен менее, чем на 10 %. Вероятна необходимость замены на менее мощный. Чтобы сказать больше, потребуются: данные с шильдика трансформатора; коэффициенты измерительных трансформаторов; пофазная нагрузка по низкой стороне: характеристика потребителей, желательно с косинусами; наличие конденсаторных компенсирующих установок и их характеристики. (Это все при условии, что измерительные трансформаторы сфазированы и подключены к счетчику правильно.) При такой загрузке на высокой стороне может твориться что угодно, включая генерацию активной энергии по одной из фаз. Загрузите транс симметричной желательно нагрузкой хотя бы на четверть, и с фазировкой проблем не будет. Сообщение отредактировал Roman D - 17.4.2013, 19:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
правда ваша, ПС 110/6кВ, снимал на ячейках на 6кВ со счетчиками . Нагрузка реально небольшая, раньше были большие объекты, сейчас остались шелушки там. Измерительный набор простой: НТМИ-10 плюс проходные трансформаторы тока в ячейках.