В нормах написано данный расчет только для молниеприемников высотой до 150 метров. Для молниеприемников высотой свыше 150 метров должны использоваться специальная методика. Уважаемые коллеги, где можно познакомится с данной методикой?
|
|
|
Тумур Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров 16.4.2013, 12:05
RomanNV Пользуйтесь РД 34.21.122-87.
Там расчёт охватывает... 16.4.2013, 13:27
Тумур RomanNV, спасибо вам за ответ. Но хотел бы уточнит... 17.4.2013, 4:20
НАТА ША Цитата(Тумур @ 16.4.2013, 15:05) В нормах... 20.4.2013, 7:51![]() ![]() ![]() |
|