Есть глубинный насос около 500Вт (на глубине 10м). Подкачивает воду в емкость, из которой по технологии вода равномерно убывает. Воды в емкости хватает на 15-60мин. Включается в сеть напрямую (вилка-розетка). Поэтому нужно постоянно контролировать это дело и находиться рядом. Необходимо сделать так, чтобы насос включался автоматически либо каждые полчаса-час, либо по достижении в наполняемой емкости заданной минимальной глубины. Пожалуйста, посоветуйте, как можно сделать. Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Необходимо сделать так, чтобы насос включался автоматически либо каждые полчаса-час, либо по достижении в наполняемой емкости заданной минимальной глубины. Однозначно второй вариант... при наличии датчиков уровня или хотя бы возможности их установки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_as_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Однозначно второй вариант... при наличии датчиков уровня или хотя бы возможности их установки. высота емкости около 30см, есть отверстие сверху 50мм. Пойдет туда такой датчик? Какой марки датчик посоветуете? В качестве коммутационного аппарата пускатель взять,да? Может, тогда какое-нибудь реле времени лучше? Марку не подскажете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Есть и реле (инет Вам в помощь), но лучше датчик в Вашем случае
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Простенькая схемка управления насосом
http://www.idea-master.ru/ustroistvo-dlya-...ym-nasosom.html -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Прикольная картинка!
![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Согласен, у меня было такое же устройство на объекте федерального значения и работает по сег. день. Ничего проще нет. Обычная деревяха на ней шток, сверху на емкости железяка с прикрученными концевиками. Внизу пуск вверху стоп. Контактор с самоблокировкой (стандартная схема). Простейшее, рабочее и надежное изобретение. Были конечно и электронные с двумя электродами в воде, но их постоянно чистить приходилось и электроника сбоила, вообщем система осечки давала. А эта, как ее в 60-е годы смонтировали так и работает. Причем концевики и контактор тоже тех времен. И вода питает котельную 400 кВт, сами понимаете, небольшая осечка и получите проблему с системой отопления. Поплавок тоже в баке был(эт который с шариком внутри). Несколько раз протапливало офисное 4х этажное здание. Клинит у него иногда чет внутри.
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_as_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Спасибо, но с поплавками может и не получиться. А как насчет включения/отключения по определенным временным интервалам? Реле времени там, таймер какой, или что-то типа того есть в продаже? Гугл не помог.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще, вам лучше использовать реле давления - как я понимаю, насос качает в расширительный бак, и, как следствие, по мере расхода воды давление системе падает, и это можно использовать для работы двигателя. реле времени лучше не делать в данной системе - время и объем у вас не связаны между собой, и может систему немножко разорвать, если перекачает
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
вообще, вам лучше использовать реле давления Вроде как к верхнему дну резервуара приварено отверстие диаметром 50 мм. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2013, 20:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата высота емкости около 30см Перепад высот уровня воды в ём тоже 30 см? Если так, то только электродный или поплвковый уровнемер. Посмотрите на owen.ru, там есть несколько моделей. Если уж и это не подойдет, то по схеме как в смывном бачке.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_as_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Всем спасибо! Зашел тут в электромагазин, поприставал к менеджеру, и он мне впарил вот что: "Розетка с таймером TGE-2A(TS-ED1) ЭНЕРГИЯ". http://baza-torg.ru/catalog/item.php?ELEME...ECTION_ID=17994
В 500 руб. обошелся. Задается восемь циклов вкл/откл в сутки, мощность 3,6кВт. Кто еще не знал, рекомендую, вдруг пригодится. Для моего случая, думаю, подойдет: до окончания процесса как раз хватает пять-семь подкачек. Вода самотеком уходит, можно время поймать, за сколько уходит. Емкость не раздует, просто вода будет литься через край минуту/две, но это допустимо. Про датчики уровня по типу поплавка в туалетном бачке поспрашивал, не было в продаже (или меня там не правильно поняли?). Реле давления предлагали, но не подошло бы оно мне (диапазон не тот, да и давление небольшое, и корячть все это лень - штуцера, переходники и т.п. - мороки много). Да и емкость 30 см в высоту, сверху только отверстие 50мм, поплавок не пошел бы, или вырезать пришлось сверху дыру. Еще предлагали хороший герметичный датчик уровня на отключение насоса в случае отсутствия воды, чтоб не сгорел (а мне наоборот надо было, чтобы при нехватке воды включался на подкачку). Прибор купленный не испытывал пока на практике, но пойдет, думаю. Вот, оказывается, до чего техника дошла - а я уж думал, придется мутить что-то типа поста управления с пускателем, реле времени, вилкой/розеткой и кнопарями, а тут на тебе - все в сборе, красиво, компактненько! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Так она же недельная или нет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_as_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Так она же недельная или нет? Да, недельная. Получается, восемь циклов В/О в день и именно эту последовательность по времени (8 или меньше) можно программировать на определенные дни недели, или на каждый день недели (мне на один день достаточно 5-6 раз, я на неделю не завожу). Т.е., максимум 8циклов*7дней=56 вкл/откл в неделю (каждый день в одно и то же время). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Про датчики уровня по типу поплавка в туалетном бачке поспрашивал, не было в продаже . Я говорил не про датчик, а про систему поддержания уровня на заданном уровне. В бачке ведь она более-менее на одном.Цитата (или меня там не правильно поняли?) А глаза у них были не такие ![]() А чем вам вот этот не понравился? http://www.owen.ru/catalog/31431255 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_as_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
А чем вам вот этот не понравился? http://www.owen.ru/catalog/31431255
[/quote] Спасибо, хорошая штука! Но в магазине таких похоже не было (как буду там, еще раз спрошу для интереса). А заказывать через интернет не могу - во-первых, не знал, что есть такая, а во-вторых - ждать нет времени: схему нужно на этой неделе уже реализовать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Простенькая схемка управления насосом http://www.idea-master.ru/ustroistvo-dlya-...ym-nasosom.html прекрасная схема! простая и надёжная! Я такие монтировал в 90-х годах на водяных насосах , вместо штатных. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Но в магазине таких похоже не было Закажите у производителя или дилеров, вы предприятие или где?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|