![]() Совместная подвеска ВЛ-110 и ДВУХ ВЛ-35 , Совместная подвеска ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Совместная подвеска ВЛ-110 и ДВУХ ВЛ-35 , Совместная подвеска ВЛ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2013 Пользователь №: 31950 ![]() |
Здравия желаю, товарищи форумчане!
Все мы, наверняка, сталкивались с совместной подвеской двух ВЛ на одной опоре, с этим, в принцепе, никаких вопросов. Вопросы вот в чем: 1. Сталкивались ли Вы с совместной подвеской на одной опоре трех линий + оптика? Конкретно интересует ВЛ-110 голым проводом и две ВЛ 35 кВ в СИПе + оптический кабель. 2. Где 3. Справочник, ссылки, слухи об опорах для совместной подвески. |
![]() |
|
|
Гость_Эльдар05_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Доброго дня. Конкретно c ВЛ-110 голым проводом и двумя ВЛ 35 кВ в СИПе + оптический кабель не встречался, имел дело с 3хВЛ-6кВ СИП-3 на одних опорах, Ростехнадзор претензий к организации не предъявлял да и запрета в правилах не встречал.
В Вашем случае все определяется проектом, подвесьте хоть 4 цепную ВЛ + оптику на опоры, главное сохраните допустимые расстояния между проводами, ВОЛС/ОК, поверхностью земли, и соблюдались требования к опорам. В ПУЭ п.2.5.135.-2.5.149. и 2.5.178.-2.5.200. эти вопросы отражены. |
![]() |
|
Гость_Sofia_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Какой типовой альбом деревянных опор с ж/б приставками смотреть для совместной подвески ВЛИ-,04кВ (используется провод СИП-2А) с ВЛЗ-10кВ (провод СИП-3)? Я из за этих опор несколько дней не сплю
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 6:59 |
|
![]() |