![]() Сможет ли отгореть ноль? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сможет ли отгореть ноль? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Если заземлили на контур дома, то это хорошо, а в остальном всякие подключения к трубам могут только навредить, особенно к газовой трубе...
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Какое ещё заземление в девятиэтажке? Я же сказал что зануление использовать не буду.Защитный проводник не буду подключать.Есть УЗО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Интересно, а как у вас будет работать УЗО без защитного проводника... Может вы ошиблись и вместо УЗО надо ставить Устройство Защиты от Перенапряжения, тогда реально отключить сеть при авариях. Дело ваше! Удачи!
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
УЗО не требует использования защтиного проводника.Если еще более простыми словами: для работы УЗО не обязательно заземление или зануление.Это даже чайники вроде меня уже знают)) А если будет опасная утечка по трубам или ещё как то УЗО как раз и сработает.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
на счет заземления и зануления спорить не буду тут (форум) эта тема подымалась не раз. Если как для себя поставив бы реле напряжения (перенапряжения, качества как его только не называют). Ноль отгорел – пошло перенапряжение – выбило (+). Нагрузилось много соседей – напряжение упало – вы это увидели по встроенному вольтметру (или выбило по нижней границе) пошли перекинули на другую фазу и холодильник спасли (+). Стоит примерно как УЗО (терпимо).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
УЗО не требует использования защтиного проводника.Если еще более простыми словами: для работы УЗО не обязательно заземление или зануление.Это даже чайники вроде меня уже знают)) А если будет опасная утечка по трубам или ещё как то УЗО как раз и сработает. "Утечка по трубам или еще как ... " возникнет только тогда, когда их коснетесь Вы или Ваши домочадцы ... т.е. УЗО не отработает, пока не "шандарахнет" Вас. Ваше тело будет работать "защитным" проводником. ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 29.3.2013, 21:53 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Если конечно стоять в ванной круглые сутки в ожидании утечки...тогда пойдет через вас.Только шандарахнет не сильно или вобще не заметно.Кто зимой получал сильный удар статикой-тому не страшно)) В любом другом случае-по воде к стояку.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11144 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Во всём обезопасился.У меня есть УЗО и зануление я использовать не буду так что отгорание ноля не страшно. Ага. И ВРУ у нас вчера ревизию прошло, и электрик непьющий и работящий последние 30 лет, и стояк медный и соответствует современным нагрузкам, и СУПы во всём доме смонтированы правильно. Короче: не верю. Аффтар тут рвётся на Дарвиновскую премию. Лишь бы ещё кого не утащил. Сообщение отредактировал Roman D - 30.3.2013, 10:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Все правила в электрике писались проще говоря чьей-то кровью...Не подключаете защитный провод - ваши проблемы. Нарушая схему подключения УЗО вы сильно рискуете . "Открывая Америку" не забудьте оставить здесь свой адрес для соболезнования. Видно по возрасту вы еще очень молоды..Учиться лучше на чужих ошибках...
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Автор прав. В схеме подключения УЗО защитный проводник не используется. Для работы УЗО он не нужен.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Автор чего?
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Автор прав. В схеме подключения УЗО защитный проводник не используется. Для работы УЗО он не нужен. Зачем так категорично ... не все такие любители экстрима, как Вы.Если Вам нравится пропускать ток утечки через свое тело, это Ваше право. А вот большинство хочет, чтобы УЗО не ждало касания человека, а сразу отключалось, при появлении утечки. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А вот большинство хочет, чтобы УЗО не ждало касания человека, а сразу отключалось, при появлении утечки. ![]() В фонде без обособленного РЕ проводника, его проведение от каждой розетки до ГЗШ, или шины PEN, во сколько обойдётся? И ещё не факт, что у здания есть (исправно) ЗУ (соединение ГЗШ с ним). Пусть уж лучше меня 15-30 мА кусанёт, и через мгновение отработает УЗО с уставкой 30мА. При исправном УЗО - никакого вреда. При неисправном - никакая новомодная TN-S не спасёт. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.4.2013, 20:34 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... Пусть уж лучше меня 15-30 мА кусанёт, и через мгновение отработает УЗО с уставкой 30мА. Не над путать народ ... не сработает ... сработает, когда превысит 30 мА. При исправном УЗО - никакого вреда. При неисправном - никакая новомодная TN-S не спасёт. Не понял ... зачем ставить неисправное УЗО? Имхо ... тут Вы не смогли адекватно, изложить свои мысли ... а так ... банально как то получилось. Типа ... при исправной лампе светло. При неисправном - никакое зрение не спасёт. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата сработает, когда превысит 30 мА. Давно ли? УЗО срабатывает не менее чем при 0,5Iн диф, и не более чем 1Iн диф. Т.е. не ранее 15 мА и не больше чем при 30 мА при уставке 30 мА. Цитата никакая новомодная TN-S не спасёт Тоже не понял. В этом варианте и исправный автомат спасет, при замыкании на корпус (зануленый/заземленный). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Давно ли? УЗО срабатывает не менее чем при 0,5Iн диф, и не более чем 1Iн диф. Т.е. не ранее 15 мА и не больше чем при 30 мА при уставке 30 мА... Извините ... прогуглил ... не нашел подтверждение Ваших слов.Не хочу быть источником неверной инфы ... дайте плиз, ссылку. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата 5.3.4 Стандартные значения неотключающего дифференциального тока ( I D n 0 ) Стандартное значение переменного неотключающего дифференциального тока равно 0,5 I D n . Источник: ГОСТ Р 51328-99 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 31978 ![]() |
Зачем так категорично ... не все такие любители экстрима, как Вы. Если Вам нравится пропускать ток утечки через свое тело, это Ваше право. А вот большинство хочет, чтобы УЗО не ждало касания человека, а сразу отключалось, при появлении утечки. ![]() Золотые слова 5+ каждый раз этого умника будут вспоминать ..пи-пи-пи...с.ты... все кого он посадит на электрический стул. Бабушка на кухне возьмется за холодильник и за кран/мойку/газовую плиту/колонку/батарею которою не кому покрасить и памперсы не спасут. ![]() Сообщение отредактировал diger01 - 2.4.2013, 12:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Не понял ... зачем ставить неисправное УЗО? Я тоже не понимаю, нафига. А имел я ввиду, что любая техника имеет свойство ломаться. Даже если она относится к УРЗиА. Установку брака тоже не исключаем. Тоже не понял. В этом варианте и исправный автомат спасет, при замыкании на корпус (зануленый/заземленный). А если гвоздиком в розетку? Более серьёзно - мышка в кладовке удлинитель погрызла маленько. Челу удлинитель понадобился - не заметил повреждения, подключил, наступил. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Челу удлинитель понадобился - не заметил повреждения, подключил, наступил. А еще лучше пописал. У меня удленители идут через диф (переноски для работы), маляра очень смеялись сначала, а потом резко зауважали. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |