Сможет ли отгореть ноль?

Амур50
сообщение 29.3.2013, 16:57
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Если заземлили на контур дома, то это хорошо, а в остальном всякие подключения к трубам могут только навредить, особенно к газовой трубе...


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2013, 17:05
Сообщение #22





Гости






Какое ещё заземление в девятиэтажке? Я же сказал что зануление использовать не буду.Защитный проводник не буду подключать.Есть УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 29.3.2013, 17:10
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Интересно, а как у вас будет работать УЗО без защитного проводника... Может вы ошиблись и вместо УЗО надо ставить Устройство Защиты от Перенапряжения, тогда реально отключить сеть при авариях. Дело ваше! Удачи!


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2013, 17:16
Сообщение #24





Гости






УЗО не требует использования защтиного проводника.Если еще более простыми словами: для работы УЗО не обязательно заземление или зануление.Это даже чайники вроде меня уже знают)) А если будет опасная утечка по трубам или ещё как то УЗО как раз и сработает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 29.3.2013, 20:00
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



на счет заземления и зануления спорить не буду тут (форум) эта тема подымалась не раз. Если как для себя поставив бы реле напряжения (перенапряжения, качества как его только не называют). Ноль отгорел – пошло перенапряжение – выбило (+). Нагрузилось много соседей – напряжение упало – вы это увидели по встроенному вольтметру (или выбило по нижней границе) пошли перекинули на другую фазу и холодильник спасли (+). Стоит примерно как УЗО (терпимо).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 29.3.2013, 21:51
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Гость @ 29.3.2013, 17:16) *
УЗО не требует использования защтиного проводника.Если еще более простыми словами: для работы УЗО не обязательно заземление или зануление.Это даже чайники вроде меня уже знают)) А если будет опасная утечка по трубам или ещё как то УЗО как раз и сработает.
"Утечка по трубам или еще как ... " возникнет только тогда, когда их коснетесь Вы или Ваши домочадцы ... т.е. УЗО не отработает, пока не "шандарахнет" Вас. Ваше тело будет работать "защитным" проводником. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Topmo3 - 29.3.2013, 21:53


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2013, 23:43
Сообщение #27





Гости






Если конечно стоять в ванной круглые сутки в ожидании утечки...тогда пойдет через вас.Только шандарахнет не сильно или вобще не заметно.Кто зимой получал сильный удар статикой-тому не страшно)) В любом другом случае-по воде к стояку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.3.2013, 7:18
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11144
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 29.3.2013, 15:17) *
Во всём обезопасился.У меня есть УЗО и зануление я использовать не буду так что отгорание ноля не страшно.

Ага. И ВРУ у нас вчера ревизию прошло, и электрик непьющий и работящий последние 30 лет, и стояк медный и соответствует современным нагрузкам, и СУПы во всём доме смонтированы правильно.
Короче: не верю.

Аффтар тут рвётся на Дарвиновскую премию. Лишь бы ещё кого не утащил.

Сообщение отредактировал Roman D - 30.3.2013, 10:37


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 30.3.2013, 8:22
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Все правила в электрике писались проще говоря чьей-то кровью...Не подключаете защитный провод - ваши проблемы. Нарушая схему подключения УЗО вы сильно рискуете . "Открывая Америку" не забудьте оставить здесь свой адрес для соболезнования. Видно по возрасту вы еще очень молоды..Учиться лучше на чужих ошибках...


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 1.4.2013, 17:32
Сообщение #30


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Автор прав. В схеме подключения УЗО защитный проводник не используется. Для работы УЗО он не нужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.4.2013, 17:45
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Автор чего? icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 1.4.2013, 19:44
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Apisx @ 1.4.2013, 18:32) *
Автор прав. В схеме подключения УЗО защитный проводник не используется. Для работы УЗО он не нужен.
Зачем так категорично ... не все такие любители экстрима, как Вы.
Если Вам нравится пропускать ток утечки через свое тело, это Ваше право.
А вот большинство хочет, чтобы УЗО не ждало касания человека, а сразу отключалось, при появлении утечки. icon_sad.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 1.4.2013, 20:33
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Topmo3 @ 1.4.2013, 20:44) *
А вот большинство хочет, чтобы УЗО не ждало касания человека, а сразу отключалось, при появлении утечки. icon_sad.gif

В фонде без обособленного РЕ проводника, его проведение от каждой розетки до ГЗШ, или шины PEN, во сколько обойдётся? И ещё не факт, что у здания есть (исправно) ЗУ (соединение ГЗШ с ним).

Пусть уж лучше меня 15-30 мА кусанёт, и через мгновение отработает УЗО с уставкой 30мА. При исправном УЗО - никакого вреда. При неисправном - никакая новомодная TN-S не спасёт.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.4.2013, 20:34


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 2.4.2013, 8:06
Сообщение #34


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(зелёный желторотик @ 1.4.2013, 21:33) *
... Пусть уж лучше меня 15-30 мА кусанёт, и через мгновение отработает УЗО с уставкой 30мА.

Не над путать народ ... не сработает ... сработает, когда превысит 30 мА.
Цитата(зелёный желторотик @ 1.4.2013, 21:33) *
При исправном УЗО - никакого вреда. При неисправном - никакая новомодная TN-S не спасёт.

Не понял ... зачем ставить неисправное УЗО? Имхо ... тут Вы не смогли адекватно, изложить свои мысли ... а так ... банально как то получилось.
Типа ... при исправной лампе светло. При неисправном - никакое зрение не спасёт. icon_smile.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.4.2013, 8:10
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
сработает, когда превысит 30 мА.

Давно ли? УЗО срабатывает не менее чем при 0,5Iн диф, и не более чем 1Iн диф. Т.е. не ранее 15 мА и не больше чем при 30 мА при уставке 30 мА.
Цитата
никакая новомодная TN-S не спасёт

Тоже не понял. В этом варианте и исправный автомат спасет, при замыкании на корпус (зануленый/заземленный).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 2.4.2013, 8:38
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Работник @ 2.4.2013, 9:10) *
Давно ли? УЗО срабатывает не менее чем при 0,5Iн диф, и не более чем 1Iн диф. Т.е. не ранее 15 мА и не больше чем при 30 мА при уставке 30 мА...
Извините ... прогуглил ... не нашел подтверждение Ваших слов.
Не хочу быть источником неверной инфы ... дайте плиз, ссылку.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.4.2013, 11:42
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
5.3.4 Стандартные значения неотключающего дифференциального тока ( I D n 0 )
Стандартное значение переменного неотключающего дифференциального тока равно 0,5 I D n .

Источник: ГОСТ Р 51328-99


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diger01
сообщение 2.4.2013, 12:27
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2013
Пользователь №: 31978



Цитата(Topmo3 @ 1.4.2013, 19:44) *
Зачем так категорично ... не все такие любители экстрима, как Вы.
Если Вам нравится пропускать ток утечки через свое тело, это Ваше право.
А вот большинство хочет, чтобы УЗО не ждало касания человека, а сразу отключалось, при появлении утечки. icon_sad.gif

Золотые слова 5+
каждый раз этого умника будут вспоминать ..пи-пи-пи...с.ты... все кого он посадит на электрический стул. Бабушка на кухне возьмется за холодильник и за кран/мойку/газовую плиту/колонку/батарею которою не кому покрасить и памперсы не спасут. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал diger01 - 2.4.2013, 12:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 3.4.2013, 10:42
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Topmo3 @ 2.4.2013, 9:06) *
Не понял ... зачем ставить неисправное УЗО?

Я тоже не понимаю, нафига. А имел я ввиду, что любая техника имеет свойство ломаться. Даже если она относится к УРЗиА. Установку брака тоже не исключаем.

Цитата(Работник @ 2.4.2013, 9:10) *
Тоже не понял. В этом варианте и исправный автомат спасет, при замыкании на корпус (зануленый/заземленный).

А если гвоздиком в розетку? Более серьёзно - мышка в кладовке удлинитель погрызла маленько. Челу удлинитель понадобился - не заметил повреждения, подключил, наступил.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 3.4.2013, 10:56
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Челу удлинитель понадобился - не заметил повреждения, подключил, наступил.

А еще лучше пописал.
У меня удленители идут через диф (переноски для работы), маляра очень смеялись сначала, а потом резко зауважали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 2:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены