Уважаемые коллеги здравствуйте.
Проблема: Стреляет, или иначе говоря пробивает кабель АСБЛ-10 по всей длине трассы, не могу разобраться в чем дело. Расскажу все по порядку: Проложен кабель АСБЛ-10кВ длинной 7,5 км, для питания жилого комплекса. Как выяснилось позднее трасса имеет уклон превышающий допустимое значение в 15 метров. Так как кабель имеет "стекающую изоляцию" необходимо было установить стопорные муфты на каждой строительной длине кабеля, но муфты установили не стопорные, а обычные соединительные причем без эпоксидной заливки. С момента подачи напряжения на кабель до первого пробоя прошло 5 месяцев. Может ли данное обстоятельство быть причиной пробоя кабеля??? Также хочу проверить на наличие, или исправность ОПН-10, заземления экрана кабеля. Кроме того интересна версия пробоя кабеля вызванная коммутационными и импульсными перенапряжениями. Может влага, или высох??? Пожалуйста пишите все версии, ведь когда не знаешь "почему?", лучше во всем сомневаться. (Например может кабель АСБ 0,4кВ) конечно смешно, но бывает даже так!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |