Добавить ячейку 10 кВ , Нет места в КТП. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Добавить ячейку 10 кВ , Нет места в КТП. |
26.3.2013, 9:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.3.2013 Пользователь №: 31887 |
Есть существующая проходная КТП ПВ-630/10/0,4-71у1, добавилось ответвление по высокой стороне на вновь построенную ТП, забыли посмотреть есть ли свободные ячейки в существующей КТП ПВ (а их как оказалась нет и поставить нельзя, места тоже нет). Вопрос как можно решить проблемку. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
|
|
|
lavpvl Добавить ячейку 10 кВ 26.3.2013, 9:58
S-cream Во как бывает... проекта не было что ли?
Шлейфом?... 26.3.2013, 11:33
lavpvl Цитата(S-cream @ 26.3.2013, 11:33) В... 26.3.2013, 12:31
Работник Установить вне КТП. На открытом воздухе, вроде КРУ... 26.3.2013, 11:51
Алексей. Да можно поставить рядом с существующей КТП два ил... 26.3.2013, 12:55
Работник ЦитатаА как соединяют их в таком случае не подскаж... 26.3.2013, 12:57
lavpvl Цитата(Работник @ 26.3.2013, 12:57) По ме... 26.3.2013, 13:16
S-cream видно кожух шинопровода.
И КТП киоскового типа. 26.3.2013, 13:33
Алексей. Цитата(S-cream @ 26.3.2013, 13:33) ... 26.3.2013, 13:52
lavpvl Цитата(Алексей. @ 26.3.2013, 13:52) Неуда... 26.3.2013, 13:56
S-cream Фото - лишь для иллюстрации возможности устройства... 26.3.2013, 14:16
OVB2012 Цитата(lavpvl @ 26.3.2013, 10:58) Есть су... 26.3.2013, 17:53
100778 У нас такая же проблема была, но по РУ-0,4 кВ. Пос... 27.3.2013, 16:18
Degtyarev.S Наше предприятие изготавливает высоковольтные ячей... 31.3.2013, 19:34
Гость_123_* А такая штука как реклоузер не прокатитhttp://www.... 31.3.2013, 21:50
Degtyarev.S Цитата(Гость_123_* @ 1.4.2013, 1:50) А та... 1.4.2013, 5:54
Luk Есть у него (реклоузера) МТО и МТЗ! Вот почита... 1.4.2013, 11:31![]() ![]() ![]() |
|