ПУНП в деревянном доме открытым способом

Владимир8080
сообщение 20.3.2013, 20:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 31746



Доброго времени суток! Товарищи, подскажите чайнику возможное решение возникшей проблемы. При ремонте деревянного дома в деревне, решено было перебрать проводку. Пластиковый короб(кабель-канал) был отвергнут из эстетических соображений. Решено было выполнить разводку проводом белого цвета, и закрепить его с помошью пластиковых скобочек(те, что с гвоздиками). При походе в магазин единственным белым плоским проводом, пригодным к монтажу вышеуказанным способом, оказался ПУНП. Уже было закуплено некоторое количество ПУНП 2*2,5, когда пришло осознание того, что в интернете не только одна порнуха, но и где-то должны быть дельные вещи. И при поиске советов по электрике был случайно найден вот этот сайт - http://punp.ru/ - повергший меня в шок. Собственно,
1) неужели провод ПУНП действительно так опасен в быту? Как это может быть, если в магазине все полки забиты им?
2) какой ещё провод вы могли бы посоветовать, для монтажа открытым способом "под скобочку", желательно белого цвета?
3) является ли вообще выбранный способ монтажа провода допустимым к применению?
Заранее прошу извинить если данные вопросы выглядят чересчур "ламерскими", я не электрик и сформулировал как смог.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 20.3.2013, 20:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
1) неужели провод ПУНП действительно так опасен в быту? Как это может быть, если в магазине все полки забиты им?

Ой да поспешили вы закупить этот провод. На том сайте все красиво расписано
Цитата
3) является ли вообще выбранный способ монтажа провода допустимым к применению?

монтаж открытым способом непосредственно по сгораемым конструкциям запрещен. Может стоит еще пересмотреть вариант с кабель-каналами? А скрытая проводка в деревянном доме по нормам вообще должна быть в толстостенных металических трубах, что канечно из области фантастики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 20.3.2013, 21:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Письмом Ростехрегулирования ПУНП, АПУНП, ПУГНП были фактически запрещены.

Претензия властей: сертификация проводится не по_нужной методике; несоответствие требованиям стандартов.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 20.3.2013, 21:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



И куда девать километры провода на складах после запрета ПУНП? Попросту переименуют и будут продавать как ВВГ, не всякий электрик их различит. А если различит, просто поменяют в магазине с извинениями.

А насчет проводки - если себе делать- хозяин барин. Кому-то по калыму монтировать- не рекомендую (если конечно заказчик не настаивает)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 20.3.2013, 21:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Сунцов Денис @ 20.3.2013, 22:18) *
не всякий электрик их различит

Внешняя изоляция. Чёрное от белого - не отличить?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.3.2013, 21:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(Сунцов Денис @ 20.3.2013, 21:18) *
А насчет проводки - если себе делать- хозяин барин. Кому-то по калыму монтировать- не рекомендую (если конечно заказчик не настаивает)

Даже если и настаивает - не надо. Можете крайним оказаться.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир8080
сообщение 20.3.2013, 22:00
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 31746



"Письмом Ростехрегулирования ПУНП, АПУНП, ПУГНП были фактически запрещены." - ничего себе..

Подскажите, а существует в природе ещё какой-либо белый плоский провод, которым можно было бы выполнить подобную работу(уж очень не хочется использовать пластиковый короб, некрасиво он в деревянном доме смотриться)? И ещё тогда, а возможно ли использовать в домовой сети т.н. "волосистый" провод, у которого каждая токопроводящая жила собрана из множества маленьких, тонких жилок, если подобрать с сечением побольше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 20.3.2013, 22:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
а возможно ли использовать в домовой сети т.н. "волосистый" провод, у которого каждая токопроводящая жила собрана из множества маленьких, тонких жилок, если подобрать с сечением побольше?

Если имеете ввиду провод марки ПВС, то его тоже лучше не применять для стационарной проводки. И вообще "волосистыми" бывают только провода, но не кабели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 20.3.2013, 22:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Владимир8080 @ 20.3.2013, 23:00) *
белый плоский провод, которым можно было бы выполнить подобную работу

Белый, но круглый - NYM. Как ПВС, но моножила.Типа, аналог ВВГ. С двух метров круглый от плоского не отличить.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.3.2013, 22:44


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2013, 22:56
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если каналы не хотите, можете попробовать как то на роликах (типа ретро)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир8080
сообщение 20.3.2013, 23:03
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 31746



Цитата(зелёный желторотик @ 20.3.2013, 23:44) *
Белый, но круглый - NYM. Как ПВС, но моножила.Типа, аналог ВВГ. С двух метров круглый от плоского не отличить.


Да я б с радостью, но есть ли скобочки пластиковые для крепежа такого провода? Или каким образом его закрепить? Я поэтому и остановился на плоском проводе, потому что легко и симпотично(ну на мой вкус) крепиться скобками такими.

Цитата(с2н5он @ 20.3.2013, 23:56) *
если каналы не хотите, можете попробовать как то на роликах (типа ретро)


хм, видел подобное в совсем старых домахicon_smile.gif но честно, говоря, я не представляю трудоёмкость монтажа подобной проводки. И самое главное, ведь на подобные маленькие изоляторы(я правильно понимаю - это же изолятор?) крепились раньше одножильные провода скрученные попарно. А я всё же думал о проводе где и каждая жила изолирована отдельно, и сверху ещё слой изоляции.
п.с. прошу извинить если коряво изъясняюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 20.3.2013, 23:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Владимир8080 @ 20.3.2013, 23:59) *
скобочки пластиковые для крепежа такого провода ... легко и симпотично(ну на мой вкус)


Вам - шашечки, или ехать? (С)

То Вы испугались умных дядек с сайта пунп.ру (которые, без письма РТР, наверное, и не "выскочили" бы), то Вам плевать на других умных дядек, которые запрещают прокладку кабеля по горючим материалам на расстоянии менее 10 мм.

Хотите красиво, по своему вкусу - ну ставьте свой ПУНП с креплением кабельными скобами. Хотите не испытывать страховщиков на щедрость и доверчивость - про скобы точно придётся забыть.

P.S. А скобы те - они ещё и под круглый кабель бывают. Подбираются скобы под кабель, а не наоборот. А есть ещё дюбель-хомут...

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.3.2013, 23:12


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 20.3.2013, 23:10
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Видел ВВГнг плоский, белый, многожильный. Где покупали - не знаю.

Цитата
А я всё же думал о проводе где и каждая жила изолирована отдельно, и сверху ещё слой изоляции.
там где такие изоляторы продают, вам и провод продадут с большим удовольствием. Там каждая отдельная жила в двойной изоляции. И любого цвета. Правда денег это будет стоить.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир8080
сообщение 20.3.2013, 23:30
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 31746



ну чтож, придётся переориентироваться на прокладку коробов. Спасибо всем большое за проявленное внимание и советы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 21.3.2013, 11:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Посмотрел видео о пожарах по ссылке. Позабавило то, что при расчёте сечения проводов совсем забыли (упустили/не знали) про "пи-эр-квадрат"...

И ещё как "+" к коробам это то что недавно сосед накатал кляузу на моего отца - пришёл пожарный инспектор и заставил всю проводку в деревянном доме переделать на короба и гофру. А я этому даже рад - речь то идёт о личной безопасности.

Ну а если вы ещё на распутье то как компромисный вариант это кабель "NYM". Не горит, зараза такая, сам пробовал (зажигалкой).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 21.3.2013, 11:49
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Shturman1 @ 20.3.2013, 21:48) *
монтаж открытым способом непосредственно по сгораемым конструкциям запрещен.

Это где такое написано? Что, и одиночным медным кабелем в двойной изоляции, не поддерживающей горение, сечением до 2,5 мм.кв., типа ВВГ-НГ, NYM низя по сгораемым конструкциям??? Только с подкладкой асбестовой?

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 21.3.2013, 11:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.3.2013, 12:10
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Это где такое написано?

Извиняюсь, конечно, немного уточню. По украинским нормам (а я из Украины) нельзя открыто по горючим основаниям прокладывать любой кабель независимо от того поддерживает он горение или нет. По росийским нормам допускаеться открытая проводка по горючим основаниям кабелем с индексами нг-LS.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 21.3.2013, 12:21
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Shturman1 @ 21.3.2013, 13:10) *
Извиняюсь, конечно, немного уточню. По украинским нормам (а я из Украины)

Коллега, простите Христа ради. Не глянул на штрих-кодicon_wink.gif Ну, не обратил внимание, что речь о Украине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 21.3.2013, 17:44
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Это где такое написано? Что, и одиночным медным кабелем в двойной изоляции, не поддерживающей горение, сечением до 2,5 мм.кв., типа ВВГ-НГ, NYM низя по сгораемым конструкциям??? Только с подкладкой асбестовой?

Цитата
Извиняюсь, конечно, немного уточню. По украинским нормам (а я из Украины) нельзя открыто по горючим основаниям прокладывать любой кабель независимо от того поддерживает он горение или нет. По росийским нормам допускаеться открытая проводка по горючим основаниям кабелем с индексами нг-LS.

По идее ПУЭ оно и в Африке ПУЭ, поэтому один и тот же вопрос с разными трактовками меня просто умиляет. Когда я задал вопрос об несогласии с ПУЭ и реальным состоянием по скруткам, мне ответили что ПУЭ написано кровью. Наверное в Украине и РФ кровь разного цвета. Группу допуска пересдаю каждый год, не просто дал денег и побежал, для себя прихожу на пару лекций с конкретными вопросами. Задал вопрос почему с трубе, а не металлорукаве – при КЗ дуга захреначит все кроме трубы (за короб я молчу).
"одиночным медным кабелем в двойной изоляции, не поддерживающей горение, сечением до 2,5 мм.кв."
Цитата
– какое там должно быть расстояние между двумя такими проводниками? Если можно, скиньте ссылку, почитаю, блин последнее время начинаю умнеть, начальник начал подозрительно косится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 22.3.2013, 6:10
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Сергей Г @ 21.3.2013, 18:44) *
По идее ПУЭ оно и в Африке ПУЭ
Думаю, ПУЭ - оно только в России ПУЭ, коллега. А в Африке это используют в виду отсутствия туалетной бумаги.
Ссылкой не помогу, но ИМХО "одиночным" - имелось в виду не пучком, дабы обеспечивалось охлаждение. Смело крепите их рядом.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 22.3.2013, 6:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 4:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены