Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31746 ![]() |
Доброго времени суток! Товарищи, подскажите чайнику возможное решение возникшей проблемы. При ремонте деревянного дома в деревне, решено было перебрать проводку. Пластиковый короб(кабель-канал) был отвергнут из эстетических соображений. Решено было выполнить разводку проводом белого цвета, и закрепить его с помошью пластиковых скобочек(те, что с гвоздиками). При походе в магазин единственным белым плоским проводом, пригодным к монтажу вышеуказанным способом, оказался ПУНП. Уже было закуплено некоторое количество ПУНП 2*2,5, когда пришло осознание того, что в интернете не только одна порнуха, но и где-то должны быть дельные вещи. И при поиске советов по электрике был случайно найден вот этот сайт - http://punp.ru/ - повергший меня в шок. Собственно,
1) неужели провод ПУНП действительно так опасен в быту? Как это может быть, если в магазине все полки забиты им? 2) какой ещё провод вы могли бы посоветовать, для монтажа открытым способом "под скобочку", желательно белого цвета? 3) является ли вообще выбранный способ монтажа провода допустимым к применению? Заранее прошу извинить если данные вопросы выглядят чересчур "ламерскими", я не электрик и сформулировал как смог. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата 1) неужели провод ПУНП действительно так опасен в быту? Как это может быть, если в магазине все полки забиты им? Ой да поспешили вы закупить этот провод. На том сайте все красиво расписано Цитата 3) является ли вообще выбранный способ монтажа провода допустимым к применению? монтаж открытым способом непосредственно по сгораемым конструкциям запрещен. Может стоит еще пересмотреть вариант с кабель-каналами? А скрытая проводка в деревянном доме по нормам вообще должна быть в толстостенных металических трубах, что канечно из области фантастики. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Письмом Ростехрегулирования ПУНП, АПУНП, ПУГНП были фактически запрещены.
Претензия властей: сертификация проводится не по_нужной методике; несоответствие требованиям стандартов. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
И куда девать километры провода на складах после запрета ПУНП? Попросту переименуют и будут продавать как ВВГ, не всякий электрик их различит. А если различит, просто поменяют в магазине с извинениями.
А насчет проводки - если себе делать- хозяин барин. Кому-то по калыму монтировать- не рекомендую (если конечно заказчик не настаивает) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
не всякий электрик их различит Внешняя изоляция. Чёрное от белого - не отличить? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А насчет проводки - если себе делать- хозяин барин. Кому-то по калыму монтировать- не рекомендую (если конечно заказчик не настаивает) Даже если и настаивает - не надо. Можете крайним оказаться. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31746 ![]() |
"Письмом Ростехрегулирования ПУНП, АПУНП, ПУГНП были фактически запрещены." - ничего себе..
Подскажите, а существует в природе ещё какой-либо белый плоский провод, которым можно было бы выполнить подобную работу(уж очень не хочется использовать пластиковый короб, некрасиво он в деревянном доме смотриться)? И ещё тогда, а возможно ли использовать в домовой сети т.н. "волосистый" провод, у которого каждая токопроводящая жила собрана из множества маленьких, тонких жилок, если подобрать с сечением побольше? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата а возможно ли использовать в домовой сети т.н. "волосистый" провод, у которого каждая токопроводящая жила собрана из множества маленьких, тонких жилок, если подобрать с сечением побольше? Если имеете ввиду провод марки ПВС, то его тоже лучше не применять для стационарной проводки. И вообще "волосистыми" бывают только провода, но не кабели. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
белый плоский провод, которым можно было бы выполнить подобную работу Белый, но круглый - NYM. Как ПВС, но моножила.Типа, аналог ВВГ. С двух метров круглый от плоского не отличить. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.3.2013, 22:44 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если каналы не хотите, можете попробовать как то на роликах (типа ретро)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31746 ![]() |
Белый, но круглый - NYM. Как ПВС, но моножила.Типа, аналог ВВГ. С двух метров круглый от плоского не отличить. Да я б с радостью, но есть ли скобочки пластиковые для крепежа такого провода? Или каким образом его закрепить? Я поэтому и остановился на плоском проводе, потому что легко и симпотично(ну на мой вкус) крепиться скобками такими. если каналы не хотите, можете попробовать как то на роликах (типа ретро) хм, видел подобное в совсем старых домах ![]() п.с. прошу извинить если коряво изъясняюсь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
скобочки пластиковые для крепежа такого провода ... легко и симпотично(ну на мой вкус) Вам - шашечки, или ехать? (С) То Вы испугались умных дядек с сайта пунп.ру (которые, без письма РТР, наверное, и не "выскочили" бы), то Вам плевать на других умных дядек, которые запрещают прокладку кабеля по горючим материалам на расстоянии менее 10 мм. Хотите красиво, по своему вкусу - ну ставьте свой ПУНП с креплением кабельными скобами. Хотите не испытывать страховщиков на щедрость и доверчивость - про скобы точно придётся забыть. P.S. А скобы те - они ещё и под круглый кабель бывают. Подбираются скобы под кабель, а не наоборот. А есть ещё дюбель-хомут... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.3.2013, 23:12 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Видел ВВГнг плоский, белый, многожильный. Где покупали - не знаю.
Цитата А я всё же думал о проводе где и каждая жила изолирована отдельно, и сверху ещё слой изоляции. там где такие изоляторы продают, вам и провод продадут с большим удовольствием. Там каждая отдельная жила в двойной изоляции. И любого цвета. Правда денег это будет стоить.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31746 ![]() |
ну чтож, придётся переориентироваться на прокладку коробов. Спасибо всем большое за проявленное внимание и советы!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Посмотрел видео о пожарах по ссылке. Позабавило то, что при расчёте сечения проводов совсем забыли (упустили/не знали) про "пи-эр-квадрат"...
И ещё как "+" к коробам это то что недавно сосед накатал кляузу на моего отца - пришёл пожарный инспектор и заставил всю проводку в деревянном доме переделать на короба и гофру. А я этому даже рад - речь то идёт о личной безопасности. Ну а если вы ещё на распутье то как компромисный вариант это кабель "NYM". Не горит, зараза такая, сам пробовал (зажигалкой). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
монтаж открытым способом непосредственно по сгораемым конструкциям запрещен. Это где такое написано? Что, и одиночным медным кабелем в двойной изоляции, не поддерживающей горение, сечением до 2,5 мм.кв., типа ВВГ-НГ, NYM низя по сгораемым конструкциям??? Только с подкладкой асбестовой? Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 21.3.2013, 11:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Это где такое написано? Извиняюсь, конечно, немного уточню. По украинским нормам (а я из Украины) нельзя открыто по горючим основаниям прокладывать любой кабель независимо от того поддерживает он горение или нет. По росийским нормам допускаеться открытая проводка по горючим основаниям кабелем с индексами нг-LS. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Это где такое написано? Что, и одиночным медным кабелем в двойной изоляции, не поддерживающей горение, сечением до 2,5 мм.кв., типа ВВГ-НГ, NYM низя по сгораемым конструкциям??? Только с подкладкой асбестовой? Цитата Извиняюсь, конечно, немного уточню. По украинским нормам (а я из Украины) нельзя открыто по горючим основаниям прокладывать любой кабель независимо от того поддерживает он горение или нет. По росийским нормам допускаеться открытая проводка по горючим основаниям кабелем с индексами нг-LS. По идее ПУЭ оно и в Африке ПУЭ, поэтому один и тот же вопрос с разными трактовками меня просто умиляет. Когда я задал вопрос об несогласии с ПУЭ и реальным состоянием по скруткам, мне ответили что ПУЭ написано кровью. Наверное в Украине и РФ кровь разного цвета. Группу допуска пересдаю каждый год, не просто дал денег и побежал, для себя прихожу на пару лекций с конкретными вопросами. Задал вопрос почему с трубе, а не металлорукаве – при КЗ дуга захреначит все кроме трубы (за короб я молчу). "одиночным медным кабелем в двойной изоляции, не поддерживающей горение, сечением до 2,5 мм.кв." Цитата – какое там должно быть расстояние между двумя такими проводниками? Если можно, скиньте ссылку, почитаю, блин последнее время начинаю умнеть, начальник начал подозрительно косится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
По идее ПУЭ оно и в Африке ПУЭ Думаю, ПУЭ - оно только в России ПУЭ, коллега. А в Африке это используют в виду отсутствия туалетной бумаги. Ссылкой не помогу, но ИМХО "одиночным" - имелось в виду не пучком, дабы обеспечивалось охлаждение. Смело крепите их рядом. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 22.3.2013, 6:11 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |