![]() Допустима ли такая электропроводка? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Допустима ли такая электропроводка? |
Гость_Rabbit_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день.
В двух словах ситуация - создается сеть "чистого" и "грязного" питания для розеток рабочих мест (два раздельных щита, в каждом вводной трехполюсный автомат, групповые дифавтоматы, на рабочих местах розетки разного цвета). На сегодняшний день вся разводка выполняется кабелем 3х2,5 - т.е. до каждого рабочего места приходит два кабеля каждый с соответствующего щита. Вопрос в следующем - можно ли вместо двух кабелей применить один пятижильный? Поскольку щиты "чистого" и "грязного" питания находятся рядом, розетки на рабочих местах тоже рядом - я тяну пятижильный кабель - две жилы подключаю фаза/ноль в щит "чистого" питания, другие две в щит "грязного" питания, пятая жила - общая земля. По сути я получаю те же два кабеля конструктивно в одной общей изоляции. Вопрос на самом деле не в том будет ли так работать - то что с практической точки зрения так будет работать это понятно, вопрос с точки зрения нормативной базы - можно ли так делать? Наш местный Ростехнадзор кроме невнятного так нельзя делать потому, что так никто не делает больше ничего не смог сказать. Хочется услышать АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ - ДА или НЕТ - выручайте господа эксперты, вопрос на мой взгляд интересный. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Давайте начнем с ответа на вопрос о том, что такое "чистое" и "грязное" питание.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45. кароче так делать нельзя потому что у вас выйдет не трехпроводная а пятипроводная проводка. также вы используете один РЕ-проводник для разных груповых линий, что запрещено. Не выдумывайте глупости прокладывайте отдельные кабели. |
![]() |
|
Гость_Rabbit_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
"Чистое"/"Грязное" питание - по сути две сети, два раздельных щита, каждый со своим вводным автоматом, раздельная разводка, разноцветные розетки.
В худшем случае запитаны от одного ввода - тогда имеем просто защиту компьютеров от чайников, элетробатарей и т.д. (естественно при условии что эти потребители правильно включены в соответствующие розетки). В лучшем случае щит чистого питания запитан от ИБП - тогда плюсом имеем ровно гарантированные 220. Как-то так - не совсем вижу связь вопросом первого поста если честно - ну бог его знает может она и есть я далеко не так силен в электрике как хотелось бы... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Насчет "грязное" и "чистое" питание тоже интересно
|
![]() |
|
Гость_Rabbit_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45. кароче так делать нельзя потому что у вас выйдет не трехпроводная а пятипроводная проводка. также вы используете один РЕ-проводник для разных груповых линий, что запрещено. Не выдумывайте глупости прокладывайте отдельные кабели. Я энтот пункт уже долго думал - во первых не совсем понятно - не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников друг с другом или рабочий с рабочим разных групповых линий? Во вторых - ну допустим мне под заказ сделали ВВГнг-ls 6*2,5 и тогда я точно не буду ничего объединять, даже землю (криминал в объединении которой кстати не очевиден - разве что половиним сечение по сравнению с фазными/нулевыми проводниками...) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Как-то так - не совсем вижу связь вопросом первого поста если честно - ну бог его знает может она и есть я далеко не так силен в электрике как хотелось бы... не зная что вы подразумеваете можно очень сильно вас обмануть ![]() Ну, Штурман вам уже ответил. А почему я задал этот вопрос - хочется понять целесообразность вашей задумки. В первом приближении встает вопрос - а почему не АВР, а две разных питающих сети? К тому же - одновременно работающих? -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Rabbit_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
не зная что вы подразумеваете можно очень сильно вас обмануть ![]() Ну, Штурман вам уже ответил. А почему я задал этот вопрос - хочется понять целесообразность вашей задумки. В первом приближении встает вопрос - а почему не АВР, а две разных питающих сети? К тому же - одновременно работающих? Я сомнения выразил уже Штурману если так можно сказать. Про задумку я уже написал, про АВР тоже понятно и разумно и два ввода с разных подстанций, а еще плюсом дизель и ИБП большой чтоб дизель вызодил на рабочий режим - ащще пестня ![]() Речь немного о другом - смысл всего - по материалам плюс минус то же самое, а вот по работам по сути в два раза меньше по прокладке кабеля - используй 5/6 жильный и объем уменьшается в 2 раза - как-то так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Кратенько для гостя, имхо.
1. Линии трёхпроводные (если однофазные), значит ни о каком объединении проводников речи не ведём. Это нормативное требование, что Вы и просили (пункт ПУЭ озвучен). Физику и экономику не обсуждаем. 2. Грязная и чистая... Как правило, используют несколько иные термины, например, линии бытовых потребителей (силовая для чайников, обогревателей, фенов, паяльников....) и линии офисной техники (компьютеры, принтеры...) 3. Почему вопрос задан не в соответствующем разделе? Перенёс. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Rabbit_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Кратенько для гостя, имхо. 1. Линии трёхпроводные (если однофазные), значит ни о каком объединении проводников речи не ведём. Это нормативное требование, что Вы и просили. Физику не обсуждаем. 2. Грязная и чистая... Как правило, используют несколько иные термины, например, линии бытовых потребителей (силовая для чайников, обогревателей, фенов, паяльников....) и линии офисной техники (компьютеры, принтеры...) 3. Почему вопрос задан не в соответствующем разделе? 1. По сути я ведь делаю таки эти самые три проводника отдельные и там и там. 2. О терминологии - ну мы так называем, кто-то бытовое/компьютерное называет - главное суть то понятна 3. Пардон если не туда запостил - первый раз - подумал сюда более уместно будет судя по названиям разделов - возможно ошибся. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
...используй 5/6 жильный и объем уменьшается в 2 раза - как-то так. 6жильного кабеля не бывает... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Зато бывает 7ми, 10ти, .... 25ти, 35ти... жильные кабели....
![]() Суть от этого не меняется. Гость_Rabbit_* 1. Если рассматривать теоретический кабель ВВГнгLS 6*2.5 в котором есть 2 синих и 2 ж/з проводника, то вполне допускаю, что такую проводку можно отнести к проводке в "мягкой" ПВХ трубе одиночных проводников... Только не вижу никаких преимуществ для применения такого кабеля для разных групповых линий. 2. Мы так не называем... ![]() 3. Раздел, где вопросы задают профессионалы, и раздел, где вопрошают чайники, очень сильно отличается по постановке самого вопроса и по содержанию. Это трудно перепутать... Хотя случается ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
А чё прикольно подключать: 2 - красных, 2 - синих, 2 - ж/з, где какая линия попробуй найди, для остроты на 1 - красный подаём фазу
![]() А если обслужующий электрик поменялся и БАМАГИ никакой! ПС: имеется виду (6х2,5) Сообщение отредактировал Сергей Г - 19.3.2013, 19:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата кто-то бытовое/компьютерное называет - главное суть то понятна ну вот мне оказалась непонятна. Знаете, в больших и серьезных юридических договорах целые разделы посвящают терминологии. Во избежание недопониманий и разночтений.Цитата Речь немного о другом - смысл всего - по материалам плюс минус то же самое, а вот по работам по сути в два раза меньше по прокладке кабеля - используй 5/6 жильный и объем уменьшается в 2 раза - как-то так. Это как так? Если ставить АВР, то кабеля как раз меньше уйдет. В два раза. А если там не пять метров от щитка до розетки, то простейший АВР куда как выгодней получается. Но, как мы выяснили - АВР не входит в ваши задачи. А лепить в одно и тоже помещение розетки и прочее от двух постоянно действующих независимых источников питания - это переборище... а если не постоянно действующие, то АВР - логичнее, как минмум. Ну а если идет разговор о разных групповых линиях от одного источника питания, то все уже сказано. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
нельзя использовать 5-ти жильный кабель таким образом: 1. как будете соблюдать расцветку для нулевой жил? 2 при замене кабеля ля одного из типов питания - менять надо будет всю проводку. 3 при любой аварийной ситуации с жилами кабеля одной з групп питания опять надо менять всю проводку
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9242 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
нельзя использовать 5-ти жильный кабель таким образом: 1. как будете соблюдать расцветку для нулевой жил? 2 при замене кабеля ля одного из типов питания - менять надо будет всю проводку. 3 при любой аварийной ситуации с жилами кабеля одной з групп питания опять надо менять всю проводку Добавлю. 4. при повреждении кабеля в результате неотключения КЗ (не часто, но бывает, особенно в тех организациях, которые экономят на спичках при монтаже проводки - намек, надеюсь понятен?) повреждаются со 100% вероятностью 2 линии. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2025, 0:49 |
|
![]() |