Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
Здравствуйте! У меня частный дом, три фазы, разрешённая мощность 6 квт на электрокотёл. Когда получил пакет документов - был рад, что у меня теперь три фазы, но...
У меня есть токарный станок 4.5квт для личных нужд (не часто) и я следующую зиму думаю обогреваться только электрокотлом, а тут надо как-то подстраховаться от перегрузки, т.е. чтобы можно было включать либо только электрокотёл, либо только ток.станок. У меня мысль о пакетном переключателе - видал такие советские, но не знаю какой надо в моём случае. В поисковиках порылся, но так и не понял что значит на 2 направления или на три направления! Подскажите какой ППх-ххх/нх надо искать |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
простейший переключатель - руки, включайте или станок или котел
![]() перекидной рубильник нужен? только сделайте наоборот нагрузку и питание местами поменяйте или такой ВР32 ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата разрешённая мощность 6 квт на электрокотёл Не понял. На весь ваш дом разрешенная мощность 6 кВт или только на котел? А котел однофазный? А станок трехфазный? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
простейший переключатель - руки, включайте или станок или котел ![]() Конечно так! Собственно сейчас, когда я ещё на угле, а элкотёл только ночами, я вообще без всякого переключателя обхожусь. Но когда элкотёл будет включен постоянно, то боюсь забуду про него и... Память-то уже подводит, вот и задумался о страховке |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Используйте реле приоритетной нагрузки. При включении станка котел будет отключаться автоматически.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
Не понял. На весь ваш дом разрешенная мощность 6 кВт или только на котел? А котел однофазный? А станок трехфазный? А я често говоря и сам теперь не понимаю сколько мне выделено. Я купил старенький домик и сразу поросил 3 фазы - мне дали 3.5квт как застройщику. А когда дом капитально отремонтировал и сделал угольное отопление, то попросил разрещение на элкотёл (мы уже пожилые и угольное отопление несколько напрягает) - мне дали новые техусловия на элкотёл и выделили 6квт. Т.е. у меня как бы два разрешения. Котёл 3-фазный и станок 3-фазный Используйте реле приоритетной нагрузки. При включении станка котел будет отключаться автоматически. Извиняюсь, но это для меня мягко говоря, не понятно. Поищю в инете, почитаю. А пакетник-то почему отвергаете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
какого номинала вводной автомат?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата какого номинала вводной автомат? Правильно с этого и надо начинать: 6/(1,73*0,38)= 9,12 А н в воде 10 А на в воде или 6/(1,73*0,38*0, ![]() Так какой? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Память-то уже подводит, вот и задумался о страховке Ну да ничего страшного и не произойдет, если перегрузите. При правильно выбраных автоматах он просто отключится. И не надо ничего городить, усложняя схему и снижая её надёжность.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата И не надо ничего городить, усложняя схему и снижая её надёжность. Таки да, тем более 6 кВт при старте, а когда вышел на режим то 2 кВт (у кума на даче покрайней мере такой стоит). ПС: косинус 0,8 (чёто глюкануло) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
когда вышел на режим то 2 кВт Не стал бы я котёл сравнивать с термопотом в контексте темы: температура за бортом разная (может, -25, а может, +5) - разные теплопотери. Опять-таки, выставили реле на +60, а по обратке поступает +40 - их надо быстро нагреть, потому что насос ждать не будет. Тут уже больше на проточник похоже, только объём/время поболее будет. ТС пишет: обратился в электросеть по поводу котла - дали ТУ на котёл. Получается, два учёта? Перекидной рубильник - не стал бы его советовать. Ток там не весть какой большой, ожогов кожи и роговицы ждать не стоит, но контакты гореть будут - котёл-то останется включённым. Превышение разрешённой мощности - кто знает, "обычный" счётчик стоит, или с лимитёром. В общем, либо реле приоритетной нагрузки, как уже сказали, либо какой-нибудь плакат: на станок "Отключи котёл!", на внутренней стороне двери мастерской - "Не забудь включить котёл!" ) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
какого номинала вводной автомат? Уважаемые, спасибо за такую реакцию на вопрос! Извиняюсь за задержку - к компьютеру подхожу только утром. С электричеством у меня ситуация такая: я железнодорожник и сети у нас от ЭЧ, у них и разрешение брал. Там знакомый электрик сказал - всё собирай, мы придём, проверим и опломбируем. А я не особо разбираясь в тонкостях электротехники, поставил вводной автомат ВА-101 С-40 (40А) - вот он и стоит. Счётчик ЭЧ ставили сами - стоит Echelon ЕМ-1023 с автоматической системой передачи данных. Ввод от опоры до счётчика кабелем АВВГ 4х16. Электрокотёл ЭВП-6 с пультом управления ПУЭВП-6. Ток.станок 1а616 с двигателем 4,5квт, подключаю через розетку РШ30-о-М, на станке стоит автомат на 16А. У меня хобби самодельщика по "железкам" как жена говорит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
и вводной кабель и вводной автомат без роблем позволяют одновременно подключить указанную вами нагрузку + бытовые нужды.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Не соглашусь. Все-таки алюминий 4х6 под 40А автомат мало. Если судить по ПУЭ, то лучше именно 4х16. 4х10 совсем впритык.
Сообщение отредактировал shpinel - 17.3.2013, 11:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
При таких исходниках и потребностях, стоит подумать о применении реле приоритетной нагрузки, как и предлагалось выше...
Или же заменить кабель (увеличить сечение) и забыть про переключения, при нормальных номиналах групповой автоматики. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Не соглашусь. Все-таки алюминий 4х6 под 40А автомат мало. Откуда 40А? Три фазы. По 2 кВт на каждую. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
ТС написал, что на вводе от опоры у него автомат на 40А (сообщение #12). Так что теперь у него возможность потреблять все 25 кВт. Главное оплачивать вовремя))). Плюс газа нет, плюс станок, плюс бытовые нагрузки. 4х6 совсем мало.
Бросить от столба СИП-2А 4х16 и дело в шляпе. Ну и до групповых линий кабель заменить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |