3 фазы, 2 потребителя и пакетный переключатель

Никол@
сообщение 15.3.2013, 15:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 15.3.2013
Из: Свердловская обл, юг
Пользователь №: 31588



Здравствуйте! У меня частный дом, три фазы, разрешённая мощность 6 квт на электрокотёл. Когда получил пакет документов - был рад, что у меня теперь три фазы, но...
У меня есть токарный станок 4.5квт для личных нужд (не часто) и я следующую зиму думаю обогреваться только электрокотлом, а тут надо как-то подстраховаться от перегрузки, т.е. чтобы можно было включать либо только электрокотёл, либо только ток.станок. У меня мысль о пакетном переключателе - видал такие советские, но не знаю какой надо в моём случае. В поисковиках порылся, но так и не понял что значит на 2 направления или на три направления! Подскажите какой ППх-ххх/нх надо искать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.3.2013, 15:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



простейший переключатель - руки, включайте или станок или котел icon_wink.gif
перекидной рубильник нужен? только сделайте наоборот нагрузку и питание местами поменяйте
или такой ВР32

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.3.2013, 15:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
разрешённая мощность 6 квт на электрокотёл

Не понял. На весь ваш дом разрешенная мощность 6 кВт или только на котел?
А котел однофазный? А станок трехфазный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никол@
сообщение 15.3.2013, 15:49
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 15.3.2013
Из: Свердловская обл, юг
Пользователь №: 31588



Цитата(с2н5он @ 15.3.2013, 16:42) *
простейший переключатель - руки, включайте или станок или котел icon_wink.gif

Конечно так! Собственно сейчас, когда я ещё на угле, а элкотёл только ночами, я вообще без всякого переключателя обхожусь. Но когда элкотёл будет включен постоянно, то боюсь забуду про него и... Память-то уже подводит, вот и задумался о страховке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.3.2013, 15:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Используйте реле приоритетной нагрузки. При включении станка котел будет отключаться автоматически.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никол@
сообщение 15.3.2013, 15:59
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 15.3.2013
Из: Свердловская обл, юг
Пользователь №: 31588



Цитата(Shturman1 @ 15.3.2013, 16:44) *
Не понял. На весь ваш дом разрешенная мощность 6 кВт или только на котел?
А котел однофазный? А станок трехфазный?

А я често говоря и сам теперь не понимаю сколько мне выделено. Я купил старенький домик и сразу поросил 3 фазы - мне дали 3.5квт как застройщику. А когда дом капитально отремонтировал и сделал угольное отопление, то попросил разрещение на элкотёл (мы уже пожилые и угольное отопление несколько напрягает) - мне дали новые техусловия на элкотёл и выделили 6квт. Т.е. у меня как бы два разрешения.
Котёл 3-фазный и станок 3-фазный

Цитата(Shturman1 @ 15.3.2013, 16:56) *
Используйте реле приоритетной нагрузки. При включении станка котел будет отключаться автоматически.

Извиняюсь, но это для меня мягко говоря, не понятно. Поищю в инете, почитаю.
А пакетник-то почему отвергаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.3.2013, 19:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



какого номинала вводной автомат?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 15.3.2013, 20:07
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
какого номинала вводной автомат?

Правильно с этого и надо начинать: 6/(1,73*0,38)= 9,12 А н в воде 10 А на в воде или 6/(1,73*0,38*0,icon_cool.gif= 11,4 А - на в воде 16 А.
Так какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.3.2013, 20:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Память-то уже подводит, вот и задумался о страховке
Ну да ничего страшного и не произойдет, если перегрузите. При правильно выбраных автоматах он просто отключится. И не надо ничего городить, усложняя схему и снижая её надёжность.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 15.3.2013, 20:48
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796




Цитата
И не надо ничего городить, усложняя схему и снижая её надёжность.

Таки да, тем более 6 кВт при старте, а когда вышел на режим то 2 кВт (у кума на даче покрайней мере такой стоит).
ПС: косинус 0,8 (чёто глюкануло)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 15.3.2013, 21:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Сергей Г @ 15.3.2013, 21:48) *
когда вышел на режим то 2 кВт


Не стал бы я котёл сравнивать с термопотом в контексте темы: температура за бортом разная (может, -25, а может, +5) - разные теплопотери. Опять-таки, выставили реле на +60, а по обратке поступает +40 - их надо быстро нагреть, потому что насос ждать не будет. Тут уже больше на проточник похоже, только объём/время поболее будет.

ТС пишет: обратился в электросеть по поводу котла - дали ТУ на котёл. Получается, два учёта?

Перекидной рубильник - не стал бы его советовать. Ток там не весть какой большой, ожогов кожи и роговицы ждать не стоит, но контакты гореть будут - котёл-то останется включённым.

Превышение разрешённой мощности - кто знает, "обычный" счётчик стоит, или с лимитёром.

В общем, либо реле приоритетной нагрузки, как уже сказали, либо какой-нибудь плакат: на станок "Отключи котёл!", на внутренней стороне двери мастерской - "Не забудь включить котёл!" )


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никол@
сообщение 16.3.2013, 7:07
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 15.3.2013
Из: Свердловская обл, юг
Пользователь №: 31588



Цитата(Volt380 @ 15.3.2013, 20:43) *
какого номинала вводной автомат?

Уважаемые, спасибо за такую реакцию на вопрос! Извиняюсь за задержку - к компьютеру подхожу только утром.
С электричеством у меня ситуация такая: я железнодорожник и сети у нас от ЭЧ, у них и разрешение брал. Там знакомый электрик сказал - всё собирай, мы придём, проверим и опломбируем. А я не особо разбираясь в тонкостях электротехники, поставил вводной автомат ВА-101 С-40 (40А) - вот он и стоит. Счётчик ЭЧ ставили сами - стоит Echelon ЕМ-1023 с автоматической системой передачи данных. Ввод от опоры до счётчика кабелем АВВГ 4х16. Электрокотёл ЭВП-6 с пультом управления ПУЭВП-6. Ток.станок 1а616 с двигателем 4,5квт, подключаю через розетку РШ30-о-М, на станке стоит автомат на 16А. У меня хобби самодельщика по "железкам" как жена говорит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 16.3.2013, 7:30
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



и вводной кабель и вводной автомат без роблем позволяют одновременно подключить указанную вами нагрузку + бытовые нужды.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никол@
сообщение 17.3.2013, 6:05
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 15.3.2013
Из: Свердловская обл, юг
Пользователь №: 31588



Цитата(Volt380 @ 16.3.2013, 8:30) *
и вводной кабель и вводной автомат без роблем позволяют одновременно подключить указанную вами нагрузку + бытовые нужды.

Я вчера ошибся по кабелю - правильно АВВГ 4х6, а я написал 4х16. Выдержит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 17.3.2013, 9:19
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Никол@ @ 17.3.2013, 7:05) *
АВВГ 4х6

выдержит


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 17.3.2013, 11:06
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Не соглашусь. Все-таки алюминий 4х6 под 40А автомат мало. Если судить по ПУЭ, то лучше именно 4х16. 4х10 совсем впритык.

Сообщение отредактировал shpinel - 17.3.2013, 11:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никол@
сообщение 18.3.2013, 4:46
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 15.3.2013
Из: Свердловская обл, юг
Пользователь №: 31588



Цитата(shpinel @ 17.3.2013, 12:06) *
Не соглашусь. Все-таки алюминий 4х6 под 40А автомат мало. Если судить по ПУЭ, то лучше именно 4х16. 4х10 совсем впритык.

Ну вот... а я уж было обрадовался. Ко всему ещё: у нас газа нет и долго не предвидится - пользуемся электроплитой + эл.чайник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.3.2013, 8:28
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



При таких исходниках и потребностях, стоит подумать о применении реле приоритетной нагрузки, как и предлагалось выше...
Или же заменить кабель (увеличить сечение) и забыть про переключения, при нормальных номиналах групповой автоматики.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 18.3.2013, 8:41
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(shpinel @ 17.3.2013, 12:06) *
Не соглашусь. Все-таки алюминий 4х6 под 40А автомат мало.

Откуда 40А? Три фазы. По 2 кВт на каждую.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 18.3.2013, 9:05
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



ТС написал, что на вводе от опоры у него автомат на 40А (сообщение #12). Так что теперь у него возможность потреблять все 25 кВт. Главное оплачивать вовремя))). Плюс газа нет, плюс станок, плюс бытовые нагрузки. 4х6 совсем мало.
Бросить от столба СИП-2А 4х16 и дело в шляпе. Ну и до групповых линий кабель заменить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения