Здравствуйте. Скажите пожалуйста какое принципиальное отличие МТЗ от МТО кроме того, что МТЗ идет с выдержкой времени и отстраивается от токов нагрузки а МТО без выдержки времени и отстраивается от токов КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 9.3.2013, 17:51
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Селективность МТЗ достигается с помощью выдержки времени, а МТО выбором тока срабатывания.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 13.3.2013, 17:32
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Токовая отсечка защищает линию от токов короткого замыкания, а максимальная токовая защита - от длительных перегрузок. Это главное их отличие.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 13.3.2013, 21:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Диманыч @ 13.3.2013, 16:32) *
Токовая отсечка защищает линию от токов короткого замыкания, а максимальная токовая защита - от длительных перегрузок. Это главное их отличие.

Все не совсем так. А точнее - совсем не так...
Если есть желание, то вот здесь: http://rzia.ru/topic1691-mtz-i-to-osobenno...rminologii.html почитайте.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 14.3.2013, 16:24
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Максимальная токовая защита и токовая отсечка запускаются при возникновении на защищаемом элементе сверхтока,
значение котoporo превышает заранее установленный ток срабатывания (уставку) измерительных opraнов защиты  максимальных реле тока. При этом токовая отсечка дает команду на отключение защищ:емоrо элемента, как правило, м r н о в е н н о, поскольку зона ее деиствия не выходит за пределы этоrо элемента. Максимальная токовая защита должна действовать на отключение с некоторой задержкой (в ы д е р ж к о й в р е м е н и) для тoro, чтобы дать возможность сработать раньше друrим аналоrичным защитам, расположенным ближе к месту повреждения. (с) Шабад М.А. Максимальная токовая защита.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 15.3.2013, 6:33
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Вчера специально ещё раз проконсультировался по этому вопросу с релейщиками. Задача ТО защитить линию от КЗ, выставляется на больший ток. У МТЗ ток срабатывания меньше и она захватывает трансформатор потребителя. Бывают случаи, что МТЗ срабатывает от КЗ на шине низкой стороны трансформатора потребителя.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 15.3.2013, 14:17
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Случаи бывают. Но это не основное назначение МТЗ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 15.3.2013, 14:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Джоуль @ 15.3.2013, 6:33) *
Бывают случаи, что МТЗ срабатывает от КЗ на шине низкой стороны трансформатора потребителя.

Для этого она и нужна - обычно при применении на ТП 10/0,4 некалиброванных вставок типа ключ 17х19 icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 15.3.2013, 17:04
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(Сунцов Денис @ 15.3.2013, 17:23) *
Для этого она и нужна - обычно при применении на ТП 10/0,4 некалиброванных вставок типа ключ 17х19


Обычно больше чем 12х14 не применяют icon_smile.gif


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 15.3.2013, 17:38
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Максимальная токовая защита со стороны питания защищает от КЗ всех видов на выводах и внутри трансформатора, а также от внешних КЗ, т. е. повреждений на шинах щита НН и на отходящих линиях НН (на случай отказа их собственных защитных и коммутационных аппаратов).

Сообщение отредактировал Диманыч - 16.3.2013, 18:41


--------------------