				Как проверить установленный трансформатор тока на стороне 10 кВ, не завышен ли по номиналу, и показать это на графике
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  12.3.2013, 8:44 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408  | ... не завышен ли по номиналу, и показать это на графике По какому номиналу? Вы имеете ввиду коэффициент трансформации? А что это за график? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник. К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. | 
|   | |
|  12.3.2013, 10:44 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				Посчитать ток на стороне 10кВ в зависимости от мощности трансформатора. Далее сравнить полученный результат с номиналом трансформатора тока.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  12.3.2013, 10:53 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				или просто померять
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  | 
|  12.3.2013, 11:22 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506  | 
				Нужно проверить, а для этого нужно построить график нагрузки.Только как это сделать не пойму. По какому номиналу? Вы имеете ввиду коэффициент трансформации? А что это за график? Да это коэффициент трансформации, а график нагрузки.Вот это все добро нужно связать, чтобы было видно завышен или нет коф.трансформации. Посчитать ток на стороне 10кВ в зависимости от мощности трансформатора. Далее сравнить полученный результат с номиналом трансформатора тока. а в график как это затолкать? | 
|   | |
|  12.3.2013, 12:11 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				Как я это вижу. Мое ИМХО, так сказать.  Строится график суточной токовой нагрузки. Номинальное значение ТТ также отображается на этом графике. Так и будет видно - недогружен или перегружен ТТ. Но не стоит забывать, что ток напрямую зависит от загрузки трансформатора. Если транс загружен несильно, то и ток будет меньше. А следовательно может показаться, что номинал ТТ завышен. Номинал ТТ выбирается из условия полной загрузки силового трансформатора. | 
|   | |
|  12.3.2013, 13:34 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796  | 
				Извените, Вам для себя любимого или энергосбыта. Если сбыта – должны выдать стандартную форму. Мне пришлось мудохатся в сумме 1,5 месятся за полгода.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  12.3.2013, 13:48 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506  | Как я это вижу. Мое ИМХО, так сказать.  Строится график суточной токовой нагрузки. Номинальное значение ТТ также отображается на этом графике. Так и будет видно - недогружен или перегружен ТТ. Но не стоит забывать, что ток напрямую зависит от загрузки трансформатора. Если транс загружен несильно, то и ток будет меньше. А следовательно может показаться, что номинал ТТ завышен. Номинал ТТ выбирается из условия полной загрузки силового трансформатора. Трансформатор загружен на 65 %, схематично можно изобразить, пожалуйста, очень нужно. Извените, Вам для себя любимого или энергосбыта. Если сбыта – должны выдать стандартную форму. Мне пришлось мудохатся в сумме 1,5 месятся за полгода. Ой, да какой энергосбыт мне для диплома нужно. | 
|   | |
|  12.3.2013, 14:48 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				Пишу с телефона, поэтому рисовать не на чем    Вот, что нашел в сети http://www.ogbus.ru/authors/Shklyarskii/Shklyarskii_1.pdf На 3 странице приведен график токовой нагрузки. У Вас должно быть что-то в этом роде. | 
|   | |
|  12.3.2013, 16:05 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506  | Пишу с телефона, поэтому рисовать не на чем    Вот, что нашел в сети http://www.ogbus.ru/authors/Shklyarskii/Shklyarskii_1.pdf На 3 странице приведен график токовой нагрузки. У Вас должно быть что-то в этом роде. Спасибо большое,но извините за назойливость, а как на этом графике видно недогружен или перегружен ТТ и как найти тангенс угла наклона Сообщение отредактировал Galina1981 - 12.3.2013, 16:46 | 
|   | |
|  | 
|  12.3.2013, 16:25 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				График, где синим нарисовано. Ось ординат - ток в процентах от номинального тока ТТ, ось абсцисс - время. Перегрузки ТТ нет. Полная загрузка ТТ в 20 часов.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  12.3.2013, 16:38 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351  | 
				Это какие графики???  Номинальный ток трансформатора тока выбирается по номинальному току нагрузки либо по току кз защищаемой линии. И вот ещё, возможно по твоей теме. ПУЭ 7 изд. 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока сзавышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической итермической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузкеприсоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять неменее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - неменее 5%. -------------------- | 
|   | |
|  12.3.2013, 17:32 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506  | |
|   | |
|  12.3.2013, 18:16 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				Какая разница. Там же график в процентах. Вспомните про коэффициент трансформации. Дипломный руководитель Вам отказался помогать что ли? Он-то лучше должен знать, что должно в итоге на бумаге быть. | 
|   | |
|  12.3.2013, 18:27 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351  | 
				Конечно первичной.
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  13.3.2013, 16:12 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506  | Какая разница. Там же график в процентах. Вспомните про коэффициент трансформации. Дипломный руководитель Вам отказался помогать что ли? Он-то лучше должен знать, что должно в итоге на бумаге быть. Все равно я не поняла, как в проценты перевести.А дипломный руководитель сказал: " разбирайтесь" Все равно я не поняла, как в проценты перевести.А дипломный руководитель сказал: " разбирайтесь" У меня есть данные по контрольным замерам, где отражены показания амперметра по каждому фидеру 10 кВ, время замеров. Объясните мне тупоголовому человеку как это в график затолкать. | 
|   | |
|  13.3.2013, 17:00 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				За 100% берете номинальный ток ТТ. Дальше отмечаете на графике точками Ваши замеренные токи в процентах от номинального значения в соответствии со временной шкалой. Соединяете точки линией. Извините, но как-то странно такие вещи дипломнику-технарю объяснять. Это же школьный курс. | 
|   | |
|  13.3.2013, 17:06 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506  | 
				[quote name='shpinel' date='13.3.2013, 18:00' post='274917'] За 100% берете номинальный ток ТТ. Дальше отмечаете на графике точками Ваши замеренные токи в процентах от номинального значения в соответствии со временной шкалой. Соединяете точки линией. Извините, но как-то странно такие вещи дипломнику-технарю объяснять. Это же школьный курс. Извиняю  , вот так нас учат заушно, если брать в процентах от номинального получаются маленький ток в процентах, и как тут понять , когда будет загружен тт на 100 % | 
|   | |
|  13.3.2013, 20:44 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				1. ТТ на стороне 10кВ обычно выбирается исходя из номинальной мощности трансформатора 10/0,4кВ. Берется номинальная мощность транса, высчитывается ток, по нему выбирается ТТ. 2. Ваш транс 10/0,4кВ загружен, как Вы написали, на 65% => и ТТ не может быть полностью загружен. | 
|   | |
|    | 