![]() Не горит половина люстры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Не горит половина люстры |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2013 Пользователь №: 31093 ![]() |
Снимаю квартиру, в которой не горит половина люстры (всего в люстре 5 лампочек), решил исправить это дело. Имеется двухклавишный выключатель, при нажатии на левую клавишу ничего не происходит, при нажатии на правую загораются 3 лампочки. Снял клавиши в выключателе(подключены 3 провода - 2 на клавиши и 1 общий) и проверил контакты индикаторной отверткой: контакт на левой клавише - горит, на правой - не горит, общий контакт горит. Все так и должно быть или есть какой-то косяк в выключателе?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Если обе клавиши точно включены и индикатор светится только на одной из них, то, значит, выключатель неисправен.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
одно но.
если выключатель, как положено, подключен в разрыв фазы. берем выключатель. в выключенном положении смотрим индикатором на общий провод. горит? отлично! значит выключатель в разрыве фазы. включаем. если выключатель работает, будет гореть на обоих выходах. если нет- выключатель на замену. -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2013 Пользователь №: 31093 ![]() |
Может и впрямь дело в выключателе, он там стоит с древних времен. Сняв клавиши понял, что они включают свет замыканием (на внутренней стороне клавиш металлические пластины с пружинами), а не просто щелкают тумблеры внутри. Только не пойму одно... выход на правой клавише не горит, но от нее свет загорается, на левой клавише все наоборот. Я думал если выход не загорается, то значит эта клавиша не должна работать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... (всего в люстре 5 лампочек) ... Имеется двухклавишный выключатель, при нажатии на левую клавишу ничего не происходит, при нажатии на правую загораются 3 лампочки. Снял клавиши ... (подключены 3 провода - 2 на клавиши и 1 общий) ... индикаторной отверткой: контакт на левой клавише - горит, на правой - не горит, общий контакт горит ... Вы не написали, что происходит, при одновременно включенных клавишах ... 1. Горят все ... один вариант ответа 2. "правые" горят, "левые" - нет ... несколько вариантов, после уточнений. Вы не написали, в каком положении контакты, после снятия клавиш, когда проверяли контролькой ... 1. Оба разомкнуты ... несколько вариантов, после уточнений. 2. "Правый" разомкнут, "левый" замкнут ... несколько вариантов, после уточнений. Привожу не полный список, возможных неисправностей: - не правильное подключение проводов выключателе; - неправильное подключение проводов в люстре; - неисправен "левый" выключатель (сомнительно); - обрыв линии от левого выключателя до "скрутки" в люстре (на две лампочки); - обрыв "нуля" в общей "скрутке" в люстре (на две лампочки); -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2013 Пользователь №: 31093 ![]() |
Цитата Вы не написали, что происходит, при одновременно включенных клавишах ... При одновременно включенных клавишах горят правые, левые не горят. Цитата Вы не написали, в каком положении контакты, после снятия клавиш, когда проверяли контролькой ... Как я понял изменить положение контактов нельзя после снятия клавиш, т.к. сами клавиши выполняют замыкание. Получается оба разомкнуты. Поправьте, если я ошибаюсь ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Как я понял изменить положение контактов нельзя после снятия клавиш, т.к. сами клавиши выполняют замыкание. Получается оба разомкнуты. Поправьте, если я ошибаюсь Я не видал такую модель, с контактами непосредственно на клавишах ... примем за факт, что при снятых клавишах, Вы видите свободные контакты, с подключенными проводами.![]() Возникает вопрос ... почему на "левом" горит индикатор ...варианты: 1. ... провод на нем в отрыве, имеем просто "наводку"; 2. ... где то, возможно под выключателем или в клеммной коробке, имеет контакт с приходящей "фазой". Конкретнее определяется замыканием, "левой" и "правой" клеммы перемычкой, при снятых клавишах. Если "правые" загорят - скорее всего коротыш с "фазой", иначе, "наводка". В случае "наводки", возможно ... обрыв по линии выключатель - люстра, ... отсутствие контакта по "нулю" в люстре, ... "дохлые" лампочки. Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.2.2013, 15:08 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
http://savok.name/uploads/prislannoe/6077.jpg
как я понял, это такой? лечится подгибанием контакта Сообщение отредактировал case69rus - 26.2.2013, 9:10 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Demon071, начните с простого замыкания всех трёх проводов при снятом выключателе. Если засветятся все лампочки, значит дело в выключателе. Если нет, то вероятнее всего обрыв провода.
Тогда стоит подключить вторую (нерабочую) группу ламп к проводу первой группы, а выключатель заменить на одноклавишный. Это верно при исправной проводке внутри люстры (принято по умолчанию, но проверить стоит) И всё. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2013 Пользователь №: 31093 ![]() |
case69rus, в точку, у меня один в один такой. На первый взгляд контакты там в порядке.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Касперский ругается на ссылку. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
case69rus, в точку, у меня один в один такой. На первый взгляд контакты там в порядке. На "левом" отвертка не должна "светится" ... повторюсь ... неисправность выключателя - сомнительно.Цитата Касперский ругается на ссылку. Любуйтесь ...-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2013 Пользователь №: 31093 ![]() |
Цитата На "левом" отвертка не должна "светится" ... повторюсь ... неисправность выключателя - сомнительно. А у меня получается наоборот: на "левом" отвертка светится, на "правом" - нет. Значит сам выключатель исправен? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вы пробовали все три провода замкнуть между собой? Начните с этого.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
А у меня получается наоборот: на "левом" отвертка светится, на "правом" - нет. Значит сам выключатель исправен? По этим результатам не возможно ответить на Ваш вопросВы пробовали все три провода замкнуть между собой? Начните с этого. Потом замкните только "левый" с "правым" и проверьте отверткой "левый" - он перестанет показывать "фазу" или нет.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.2.2013, 8:30 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2013 Пользователь №: 31093 ![]() |
Цитата Вы пробовали все три провода замкнуть между собой? Начните с этого. Извиняюсь за нубский вопрос: это мне нужно три провода, идущие на выключатель, вместе соединить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Да.
Во избежание не приятных искр, и прочих пугалок - перед самим актом снятия выключателя (или установок перемычек) обесточить комнату в щите. Порядок работы примерно такой: 1 отключаем автомат в щите. 2 разбираем выключатель 3 соединяем три провода вместе (соединяем металл проводов) 4 идем к щиту и включаем автоматический выключатель из пункта №1 5 смотрим что в люстре светит 6 отключаем автомат в щите 7 восстанавливаем схему (выключатель) 8 включаем автомат в щите 9 пишем сюда результат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Извиняюсь за нубский вопрос: это мне нужно три провода, идущие на выключатель, вместе соединить? Ага ... ша, этот "нуб", по подсказке с выше ... открутит провода от выключателя и соединит их вместе ... возможно скруткой ... потом неизвестно как поновой, подключать на места ... Не так хреново, когда человек не знает ... совсем хреново, когда не знает, не спрашивает и молчит, после стольких подсказок... Не надо отключать автомат. А просто кусочек изолированной проволоки, дома имеется? Кончиками, этой проволоки, замкнуть "выходные" контакты можете? Если нет - пригласите электрика. Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.2.2013, 8:25 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А для начала проверить, все ли провода люстры подключены к проводам с потолка...Их там три?
Если 4, то дело усложняется... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 1:24 |
|
![]() |