![]() Вывод в ремонт ЗТП, КТП. , Правильное оформление наряда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вывод в ремонт ЗТП, КТП. , Правильное оформление наряда |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Господа! Устал спорить с выдающими наряд по поводу вывода в ремонт ЗТП, КТП.
Допустим необходимо полностью вывести в ремонт ЗТП или КТП. Поручается ЗТП-10 РУ-6/0,4кВ,ячейка тр-ра, произвести ТО эл. оборудования. (Т.е. необходимо все отревизировать, почистить, смазать и т.д.) ЗТП с двумя кабельными вводами 6кВ, один заходит с ЛР ВЛ-6кВ Ф.1-01, другой с ЛР ЗТП-8. 10 отходяших кабельных и воздушных линий 0,4кВ. По 6кВ вопросов нет, а вот по 0,4кВ нужно ли в РУ-0,4кВ отключать рубильники, вывешивать на них плакаты или нужно отключать КЛ-0,4кВ напрмер в ВРУ жилых домов и там заземлять их? Ведь нам нужно провести ТО контактов и приводов данных рубильников? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |