#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну проблемы то не могут не быть, но не про то что писалось выше
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Проблемы могут быть: недостаточная мощность тр-ра, недостаточное сечение кабельной продукции. Если всё подобрано правильно, то несимметрия нагрузки в пределах 15% не окажет существенного влияния на перекос напряжений.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 ![]() |
Мы тоже этим летом мучились с такой проблемой. В итоге заменили трансформатор 63кВА на 160кВа и проблема сразу исчезла.
Так что меняйте на тр-р большей мощности или ТМГСУ. Самый лучший вариант. Да это выход. Но на увеличение мощности , надо её иметь... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Вообщем установили трансформатор ТМГСУ-250/6, никаких перекосов теперь нет.
Слышал что в некоторых трансформаторов если в обмотках примеси металла отличаются или не качественная сталь сердечника. То может при небольшом перекосе нагрузки давать сильный перекос по напряжению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Вообще в сетях с несимметричной нагрузкой рекомендуется до 250кВА применять трансформаторы Y/z или с симметрирующей обмоткой (ТМГСУ), а 400кВА и выше Д/y.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Вообще в сетях с несимметричной нагрузкой рекомендуется до 250кВА применять трансформаторы Y/z или с симметрирующей обмоткой (ТМГСУ), а 400кВА и выше Д/y. Трансформаторы ТМГСУ выше 250 кВА нет, поэтому такие рекомендации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Интересно, у кого нибудь есть опыт эксплуатации трансформаторов 6-10/0,4 кВ с группой соединения Y/z?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |