Подскажите не работает АВР. Собрали АВР с двумя реле котроля фаз тип RM17TG20 ( Шнайдер) ,магнитн.пускатели EKF, лампы контроля LED EKF. После сборки подключили для проверки. (Панель для проверки состоит из общего 3-ф. авт. выкл и шесть однополюсных.выкл.). При отключении одноп.выкл фазы "А" ввода 1 АВР непереключается востановили фазу "А" , отключаем фазу "В" преключается востановили фазу "В", отключ. "С" непереключается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.2.2013, 19:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



схема?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2013, 21:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23055
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Гость_alba_*
не нужно для схемы создавать новую тему

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.2.2013, 23:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



схема практически нормальная, так что беда либо в монтаже, либо в качестве реле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгеинй
сообщение 7.2.2013, 14:54
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 30269



О_о, ребята, может за одно и мою посмотрите?!




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alba
сообщение 7.2.2013, 17:15
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.2.2013
Пользователь №: 30681



Сегодня продолжил работу над АВР с реле RM17TG20 (Шнайдер) Собрал схему с одним реле. Выключаешь фазу "А" или "В" все работает переводит в КМ2, а если отключить фазу "С" ноль эмоций. Все проверил! Если подключаешь одно реле и цепь управления выводишь непосредственно на катушку все работает. Наверное , не то реле выбрали.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 7.2.2013, 18:54
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Евгеинй @ 7.2.2013, 14:54) *
О_о, ребята, может за одно и мою посмотрите?!

Я бы ответил, но в таких бардачных схемах попробуй разберись
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгеинй
сообщение 7.2.2013, 19:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 30269



Цитата(doro @ 7.2.2013, 18:54) *
Я бы ответил, но в таких бардачных схемах попробуй разберись

а чего бордачного?! Всё на одном листе не поместилось. Второй лист продолжение!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгеинй
сообщение 7.2.2013, 20:44
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 30269



Кто-нибудь может посмотреть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.2.2013, 11:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а привод секционника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгеинй
сообщение 8.2.2013, 12:47
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 30269



Цитата(belok5 @ 8.2.2013, 11:43) *
а привод секционника?

Я над приводом не думал...вернее думал если будет контроллер, но я решил сделать АВР на релюхах... Если знаете подскажите пожалуйста как собрать схему с тремя эл.приводами! И почему бы не обойтись только двумя вводами?

Сообщение отредактировал Евгеинй - 8.2.2013, 18:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 8.2.2013, 20:19
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Я надеюсь вы только учитесь, вот схема на автоматах Emax изучайте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____2_2_____________3_Model.pdf ( 128.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 435
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгеинй
сообщение 8.2.2013, 20:40
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 30269



Совершенно верно ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.4.2014, 23:57
Сообщение #14





Гости






Цитата
Я надеюсь вы только учитесь, вот схема на автоматах Emax изучайте.

Вопрос по схеме: как блокируется повторное включение вводного выключателя при отключении его от короткого замыкания? судя по схеме на Emax, после отключения выключатель повторно включится на кз за счет заряженной пружины. Отключится от к.з. и опять пружины взведутся, включится и заново на к.з. Что то в схеме не так, либо есть какие то особенности работы автомата?