Приветствую всех!
Поставлена задача подобрать 4-х полюсной автомат (3 фазник) с функцией УЗО. Подключаемое оборудование - Тепловой насос NIBE 1345 на 60 кВт производимой мощности. Выдержка с инструкции монтажника: табличка, на которую На какой ток уставки выбрать автомат? Совсем в тупике... Более пускового тока в 53А? |
||
|
|||
BogAD Подбор 4-х полюсного с УЗО 6.2.2013, 15:59
Shturman1 А нафига там УЗО? Ведь тепловой насос это стациона... 6.2.2013, 16:12
BogAD Тепловой насос (геотермальный) будет одеспечивать ... 6.2.2013, 16:27
с2н5он ну тогда надо тоже идти к комунальщикам, чтобы они... 6.2.2013, 17:05
BogAD А ведь ток уставки автоматов спрашивал...
Щас на 5... 6.2.2013, 17:13
с2н5он ну если в руководстве 53 А, то можно от него и пля... 6.2.2013, 17:32
savelij® Цитата(с2н5он @ 6.2.2013, 18:32) ... как ... 6.2.2013, 17:40
BogAD Цитата(savelij® @ 6.2.2013, 20:40) 60 кВт... 6.2.2013, 18:08
с2н5он Цитата(savelij® @ 6.2.2013, 18:40) 60 кВт... 6.2.2013, 18:40
shpinel Я бы на 125 А ставил. 6.2.2013, 17:33
drmorgan Ну вообще на такую нагрузку УЗО где то в 100 А, но... 6.2.2013, 17:34
RomanNV А схема электрическая данной установки есть?
Тепло... 7.2.2013, 7:43
BogAD Цитата(RomanNV @ 7.2.2013, 10:43) А схема... 7.2.2013, 8:07
RomanNV Хе-хе.
На подключение такой установки проект требу... 7.2.2013, 9:45![]() ![]() ![]() |
|