Высота установки щитов , В каких нибудь правилах регламентируется высота установки щитов?

Dimich-krutan
сообщение 5.2.2013, 9:55
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Коллеги подскажите есть ли спец. требования по установке щитов, разработчики модульного помещения разместили щиты на уровне колен, а розетки в кабель-канале вообще на уровне плинтуса пустили, разве так можно?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 5.2.2013, 10:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



В данном случае какие-либо требования отсутствуют. Удобней конечно, когда щиты от 1,5м устанавливаются, но и запретов на такую установку нет.
Розетки у вас на высоте 0,2м установлены. Это тоже нормально.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2013, 11:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тема обсуждалась


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.2.2013, 11:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



тема там потихоньку умерла, но по факту там уже написано точно - до коммутационных аппаратов с ручным управлением от пола не менее 0,8, но допускается 0,4, однако должна быть мотивация на такую высоту
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 5.2.2013, 12:37
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Понял, можно просто попросить чтобы впредь установили повыше для удобства, тем более место выше есть, почему сразу не расположить?
Розетки там ниже 0,2м, фото прилагаю

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2013, 12:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



насколько помню у бетермана розетки и коробки вообще в полу


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 5.2.2013, 13:26
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(с2н5он @ 5.2.2013, 12:42) *
насколько помню у бетермана розетки и коробки вообще в полу

да есть такое, но они защищённые надлежащим образом, в данном случае розетки ногами запинают, на 20см хотябы поднять, вобщем в плане эргономики непродумано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.2.2013, 13:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



по розеткам, если память не изменяет, есть жесткое требования лишь к детским учреждениям типа школ, поликлиник и т.п., там высота до них - 1.8 м. а в вашем случае стоит попросить предъявить сертификат ударопрочности, если будут отнекиваться. если не смогут - пусть поднимают на недоступную для случайного удара высоту
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.2.2013, 14:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(belok5 @ 5.2.2013, 14:40) *
...в вашем случае стоит попросить предъявить сертификат ударопрочности, если будут отнекиваться. если не смогут...

... а если не смогут, то и потребовать что-либо нельзя, ибо нет требований по высоте расположения электротехнического плинтуса со встроенными розетками... есть только разумное расстояние от пола - плинтус на полу. icon_wink.gif
Если, конечно, нет иных данных в проекте или оговоренных условий с заказчиком.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.2.2013, 14:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



возможно, что и нельзя. но с другой стороны, можно попытаться найти что-либо в смежных правилах, как например, по пожарке запрещены накладные щиты на лестничных клетках. может, что-то и по электрооборудованию накопать можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 5.2.2013, 15:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Они не запрещены. Могут устанавливаться на высоте более 2,2м. от уровня пола.
Запрещена установка любых щитов в незадымляемых лестничных клетках.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.2.2013, 17:17
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



хм.. и как вы планируете такой щит в принципе, если у вас максимально 1,8 на высоте от пола могут быть аппараты ручной коммутации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 5.2.2013, 19:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да нормально. Это не щит оперативного контроля и управления. Туда только электрик должен лазить.
Стремяночку в руки- и вперёд!
Был объект, где пришлось РЩ вобще за подвесной птолок прятать, ибо зал огромный и стен нет вобще, куда можно было щит присобачить.
Пришлось на несущую балку за потолком цеплять, на высоте 5,8м. Все остались довольны.

Так-же в больнице такие щиты под потолки ставили, потому, что в проходах эвакуационных их быть недолжно до высоты 2,2м, а существующие перегородки не позволяли смонтировать щиты встраиваемого исполнения.
Ничего в этом необычного нет.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2013, 20:55
Сообщение #14





Гости






ни не запрещены. Могут устанавливаться на высоте более 2,2м. от уровня пола.
Запрещена установка любых щитов в незадымляемых лестничных клетках. Что значит незадымляемые лестничные клетки? Это в каких правилах запрещено?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.2.2013, 21:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если быть точным, то там речь про ВРУ и ГРЩ (СП 31-110-2003)
А вот про высоту "не менее 2,2 м", это про навесные щиты в проходах.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения