Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проектирование Воздушной линии и Наружного освещения

Damir72
сообщение 1.2.2013, 8:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2012
Пользователь №: 29409



Помогите! Мне надо от линии ВЛ 10 подключить ТП. Трансформаторную подстанцию КТПу-25-160\10(6)/0.4. Прокладка воздушно. Какой кабель используют от 10 ки до ТП. И от ТП до ВРУ Рр=60кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2013, 12:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



какой кабель на 10 кВ. если там ввод воздушный? или есть с кабельным?
60 кВт. что за нагрузка? можете сами посчитать - программа электрик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damir72
сообщение 1.2.2013, 13:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2012
Пользователь №: 29409




Нужно от опоры№4 запитать ТП. И от ТП запитать магазин. на магазин выделено 60 кВт
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___Model__1_.pdf ( 196.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 1.2.2013, 13:08
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



А может быть надо соответсвующее образование получить, а то жить страшно, когда проектировщик такие вопросы задает!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2013, 23:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



10 кВ. - воздушкой провод АС-50
0,4 кВ. кабелем в земле, сечение посчитаете программой, марку выберете сами или бронированный или типа ВВГ в трубах


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова