Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

задача по электотехнике , асинхронный двигатель

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 31.1.2013, 13:14
Сообщение #1





Гости






помогите пожалуйста
мне нужно найти ток в подводящих проводах к трёхфазному асинхронному двигателю при мощности на валу Р(2)=40 кВт, U=380В, cos(фи)=0,8 ,кпд=0,9
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей_*   задача по электотехнике   31.1.2013, 13:14
- - belok5   84 А   31.1.2013, 13:26
|- - Гость_Гость_Андрей_*_*   Цитата(belok5 @ 31.1.2013, 13:26) 84 А а...   31.1.2013, 13:29
- - drmorgan   А коэффициент использования какой? В той формуле к...   31.1.2013, 13:33
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(drmorgan @ 31.1.2013, 13:33) А коэ...   31.1.2013, 13:38
|- - Алексей.   Цитата(drmorgan @ 31.1.2013, 13:33) А коэ...   31.1.2013, 13:53
|- - Алексей.   Цитата(drmorgan @ 31.1.2013, 13:33) А коэ...   31.1.2013, 15:05
- - belok5   давайте исходить из того, что режим работы S1. как...   31.1.2013, 13:42
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(belok5 @ 31.1.2013, 13:42) давайте...   31.1.2013, 13:56
|- - Алексей.   Цитата(Гость_Андрей_* @ 31.1.2013, 13:56)...   31.1.2013, 13:59
|- - drmorgan   Цитата(Алексей. @ 31.1.2013, 14:59) Да Ва...   31.1.2013, 14:27
|- - Джоуль   Цитата(drmorgan @ 31.1.2013, 17:27) Вот т...   31.1.2013, 15:06
|- - drmorgan   Цитата(Джоуль @ 31.1.2013, 15:06) Вообще-...   31.1.2013, 16:45
- - Алексей.   Какая разница какая нагрузка будет на двигателе,ка...   31.1.2013, 15:00
- - Джоуль   Коэффициент использования применяется при выборе к...   31.1.2013, 18:44
- - зелёный желторотик   Мощность на валу дана - 40 кВт. А уж как при этом ...   31.1.2013, 20:17